Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Eine Tasterschnittstelle kostet bei geschickter Auswahl (z.B. Interra) oder langfristiger Suche (eb*y) unter 25€. Dafür würde ich nicht Anfangen zu basteln.
der Versuch Geld zu sparen. Immerhin kostet eine Taster-Schnittstelle ca. 40,-€
Die eigene Schaltung dagegen nur max. 10,-€
Wenn Deine Zeit nicht wertlos ist, dann sparst Du durch Selbstbasteln eher nichts. Mit zentralem Binäreingang bist Du ab 10 EUR/Kanal dabei (und hättest noch die Option auf eine GMA).
Der geht aber sofort nach hinten Los wenn Du mal nicht daheim bist und wer in der Familie muss da mal einen Fehler von einem Dienstleister reparieren lassen.
Kaufe lieber gescheite standardisierte HW und stecke Die Zeit in Software um das haus / die Anlage in ein richtiges Smarthome zu packen. Wenn die Fensterkontakte da noch nicht angekommen sind, scheint mir da noch viel freies Potential zu sein.
Eine Tasterschnittstelle kostet bei geschickter Auswahl (z.B. Interra) oder langfristiger Suche (eb*y) unter 25€. Dafür würde ich nicht Anfangen zu basteln.
Danke für die Antworten. Ja das ist richtig die selbst erstelle Schaltung ist eigentlich nur der Versuch Geld zu sparen. Immerhin kostet eine Taster-Schnittstelle ca. 40,-€
Die eigene Schaltung dagegen nur max. 10,-€
Mein Plan ist Fenster Kontakte (Reed-Schalter) per ESP8266 Devices abzufragen und für die Versorgung dieser Geräte würde ich gerne die Busspannung verwenden und per Step-Down Schaltung aus der Busspannung 5V zu machen.
Ich grübel die ganze darüber, warum mit solchen Bastelwastel-Komponenten die Fensterkontakte abfragen wenn denn eh schon eine KNX-Leitung vor Ort vorhanden ist und keine KNX-BE/Tasterschnittstellen verwenden?
Solche Komponenten sind doch absolut nicht wartbar in Unabhängigkeit Deiner Person. Funktional sehe ich auch keinen Vorteil darin die Funktionalität via einer IP-Infrastruktur auf den Bus zu bringen. Im Sinne einer sinnvollen Systemstabilität halte ich das auch für eher ungeeignet.
Wenn ich die Schaltung allerdings an den Bus anschließe, funktioniert der KNX Bus nicht mehr. Es scheint so als streue die Schaltung ein Fehlsignal auf den Bus. Ich habe leider kein Oszi um das mal zu prüfen.
Der Bus hat eine 29V Gleichspannung und darauf sind die AC-Impulse für die Kommunikation überlagert.
Die Eingangskapazität deiner Schaltung schliesst diesen AC-Anteil quasi kurz. Es fehlt fehlt eine Drossel, um die DC auszukoppeln ohne die Kommunikation zu stören.
Der KNX Bus ist nicht dafür geeignet, externe Geräte mit Spannungs zu versorgen, solange sie sich nicht explizit dafür eignen. Nimm ein extra Netzteil dafür.
ich habe mal eine Frage. Bei mir ist KNX verbaut und ich bin sehr zufrieden damit. Mein Plan ist Fenster Kontakte (Reed-Schalter) per ESP8266 Devices abzufragen und für die Versorgung dieser Geräte würde ich gerne die Busspannung verwenden und per Step-Down Schaltung aus der Busspannung 5V zu machen. Ich habe folgende Schaltung verwendet: https://www.pololu.com/product/2106.
Wenn ich die Schaltung allerdings an den Bus anschließe, funktioniert der KNX Bus nicht mehr. Es scheint so als streue die Schaltung ein Fehlsignal auf den Bus. Ich habe leider kein Oszi um das mal zu prüfen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.