MDT Tasterschnittstelle potentialfrei oder 230V
Einklappen
X
-
Eingehend zur TE Frage, falls die TS Platz in der getrennten Dose hat würde ich immer die potenzialfreie Variante wählen.Warum sollte man sich dem Risiko aussetzen 230V im Fehlerfall in den Bus reinzujagen! Wie in #9 geschrieben würde ich das in 230V auführen falls die Länge zum Schalter 15m überschreitet und man keine Leitung zum nächsten VT mit BE führen möchte.
-
Er möchte einen Taster abfragen und ist insoweit frei, ob er einen BE mit interner Abfragespannung nutzt oder eine externe 230V.Zitat von Bancoras Beitrag anzeigenHä? Ich verstehe jetzt die Frage vom TE bzw. die Antworten nicht...
Beim BE für potialfreie Kontakte muß man auf Trennabstände zu 230V achten, weil die Eingänge selbst keine sichere Trennung zum Bus haben. Also die Überlegung, daß man mit einem 230V-BE besser bedient ist, weil dort die Eingänge zum Bus sicher getrennt sind.
Einen Kommentar schreiben:
-
In erster Linie gehts um die Aderabstände. Zw. 230V-Ader und KNX-Ader muss ein gewisser Abstand sein. Wenn die 230V Zuleitung hinter dem Taster liegt ist das schwierig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hä? Ich verstehe jetzt die Frage vom TE bzw. die Antworten nicht...
Nur weil da ne 230V Zuleitung lang läuft, muss man doch nicht das 230V Tasterinterface nehmen.
Was soll an das Interface angeschlossen werden? Direkt der Taster? -> Dann potentialfrei, weil der Taster ja keine Spannung produziert.
(Ist wie bei nem Fensterkontakt, da nimmt man in der Regel auch potentialfreie Binäreingänge.)
Soll ein Steuersignal von 230V den Impuls geben, dass das Interface 'was macht' dann die 230V Variante.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das scheint ja dann ein REG Gerät zu sein, da gehen deutlich mehr!
Einen Kommentar schreiben:
-
Dürfte/kann muss aber nicht!
Baue gerade eine kleine Halle auf KNX um, Klick/Klack Taster sollen erhalten bleiben. Längster Weg vom Schalter zur TS knapp 29m - welche selbstversorgende TS kann das?
Einen Kommentar schreiben:
-
na ja, bei der bauform dürfte der übliche einbauort direkt hinter oder neben dem taster liegen
Einen Kommentar schreiben:
-
Die 230V Variante kenne ich so gar nicht, wieder dazu gelernt. Der Vorteil dürfte hier in der Leitungslänge liegen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn das im Einzelfall so ist, dann nimm gerne die 230V-Variante. Die Überlegung finde ich nachvollziehbar.
Einen Kommentar schreiben:
-
Problem ist in erster Linie, dass hinter dem Taster die 230V Zuleitung ist, also wird es schon schwierig mit den Abständen. Deswegen dachte ich, dass hier dann die 230V Variante besser wäre.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es kommt doch drauf an was du an diese anschließen willst und nicht auf eine Dose
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT Tasterschnittstelle potentialfrei oder 230V
Hallo,
bei MDT gibt es die Tasterschnittstelle potentialfrei (BE-02001.02) als auch als 230V Variante (BE-02230.02).
Welche Variante würdet ihr prinzipiell bei einer Kaiser Electronicdose mit Trennsteg (230V+KNX) verwenden.
Bei der 230V Variante muss ja KNX und 230V in der Tasterschnittstelle galvanisch getrennt sein.
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: