Fußbodenheizung Regelalgorithmen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Fischi404
    antwortet
    Dann passt das auch mit der Menge der Starts bei dir? Wären ja knapp 60 Starts am Tag.

    Bisher noch nicht, würde das wahrscheinlich nur nehmen um ein paar Daten aufzuzeichnen und dafür ist es mir eigentlich zu teuer.
    Für was nutzt du das alles?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Amokd0c
    antwortet
    Zitat von Fischi404 Beitrag anzeigen
    Wir haben eine Buderus Logamax plus GB172-14 eingebaut in 12/18.
    Laufzeit der Anlage 18596h bei 41372 Brennerstarts und 4290h Brennerbetriebsstunden.
    Maximale Vorlauftemp. der Heizung ist 48°C und für Warmwasser 60°C.
    Bei 1°C Außentemp. ist der Vorlauf aktuell bei 30,5°C.
    ist bei mir ähnlich.
    - Buderus GB 192-15i eingebaut 3/2019
    - Vorlauf 31°C

    Hast du das KNX 10 Modul bzw. Appsteuerung integriert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fischi404
    antwortet
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    dann vertraut man halt dem Heizi und beschwert sich nur wenn etwas nicht, und solange bis es wieder, funktioniert.
    Da gebe ich dir im Prinzip auch völlig recht, nur wenn man gar nichts vorliegen hat, obwohl es Pflicht ist und man in ein paar Jahren Probleme hat, kommt dann ein anderer Heizungsbauer, der fängt bei 0 an und die (unnötige) Extraarbeit darf man obendrauf zahlen.


    Zitat von Mycraft Beitrag anzeigen
    Ja genau die. Welche Art Heizung hast du denn?
    Wir haben eine Buderus Logamax plus GB172-14 eingebaut in 12/18.
    Laufzeit der Anlage 18596h bei 41372 Brennerstarts und 4290h Brennerbetriebsstunden.
    Maximale Vorlauftemp. der Heizung ist 48°C und für Warmwasser 60°C.
    Bei 1°C Außentemp. ist der Vorlauf aktuell bei 30,5°C.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TomW80
    antwortet
    Zitat von Mycraft Beitrag anzeigen
    Wenn du das schlaffzimmer dranlässt wird das nichts werden. Falls du einen richtigen thermischen Abgleich machen willst. Entweder alles ab oder alles dran. Durchfluss schlafzimmer etwas verringern(minimal). Und die Heizkurve solange absenken bis der Führungsraum (i.d.R. Bad) noch geradeso die gewünschten Temperaturen erreicht.
    Ok, hab die wieder abgeschraubt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Ist doch egal, ob der hydraulische Abgleich Pflicht ist. Entweder, die Hydraulik ist verpfuscht, dann rettet der HA auch nichts mehr, weil alles schon unter Putz oder Estrich ist, oder nicht, dann muss man als Nutzer eh lernen, mit der Anlage umzugehen, um den thermischen Abgleich zu machen. Vorausgesetzt, man interesssiert sich für die sich daraus ergebenden Einsparungen. Wenn man sich nicht interessiert, dann vertraut man halt dem Heizi und beschwert sich nur wenn etwas nicht, und solange bis es wieder, funktioniert.

    Viel wichtiger als den HA finde ich, dass eine raumweise Heizlastberechnung vorliegt. Hab' ich bei mir mit u-wert.net und LibreOfficeCalc selbst gemacht, weil der Heizi nur nach frei Schnauze verlegt hat. Ist alles kein Rocket Science, aber auch echt kein Spaß. Sind schnell mal mehrere Dutzend Aufbauten, die man da im U-Wert-Rechner rechnen und ausmessen darf. Da sitzt man schon gern mal ein paar Wochenenden dran, wenn man das noch nie gemacht hat.
    Zuletzt geändert von mmutz; 15.01.2021, 11:58.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fischi404
    antwortet
    Zitat von Mycraft Beitrag anzeigen
    Ja genau die. Welche Art Heizung hast du denn?
    Ich schaue nachher mal nach welches Modell es von Buderus ist und wieviele Starts es bisher gab.
    Heute kam auch die Abrechung, wir haben letztes Jahr mit zwei Personen auf ca. 160m² DHH 960m³ (9150kWh) Gas verbraucht.

    Zitat von knxodernix Beitrag anzeigen
    Ein hydraulischer Abgleich ist Pflicht
    Ist der jetzt Pflicht oder nicht? Im Netz findet man da auch immer verschiedene Antworten zu.
    Ich meine der stand nicht mit im Angebot, ist ja auch okay, nur wenn es eigentlich enthalten sein sollte / muss hätte ich das auch gerne. Oder zumindest irgendeine Art der Dokumentation.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxodernix
    antwortet
    Zitat von Fischi404 Beitrag anzeigen
    Ist das eigentlich Pflicht, dass man so etwas bekommt?
    Ein hydraulischer Abgleich ist Pflicht und muss eigentlich vom Installateur vorgenommen werden. Nur halten sich gefühlt über 80% nicht daran.

    Auch die Übergabe der Berechnung ist darin enthalten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Amokd0c
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Welche Änderungen hast du umgesetzt?
    - thermischen Abgleich durchgeführt
    - Vorlauftemperatur angepasst
    - Stellgrößen, Raumtemperaturen, Vorlauftemperatur erfasst und grafisch dargestellt
    - Heizungsaktor PWM Zeiten angepasst auf deinen Rat hin (zeitlich verschoben, dass nicht 6 Kreise auf einmal auf und zu machen)
    - mit Wärmebilder kleine Mängel aufgedeckt

    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...e3#post1598772

    Zwei "Probleme" hab ich noch.
    - Stellgrößen in 2 Räumen im EG sind nahezu immer bei 100%. Woraus ich schließe, dass entweder die Vorlauftemperatur anhebe, oder die Durchflussmenge erstmal erhöhe.
    - nach Einstellung der PWM Zeiten im Aktor ABB VAA S12.230.2.1 tat sich 30min. rein gar nichts. Erst nach erneuter Parametrierung der Gira TS3 plus Sensoren hat er wieder reagiert. Keine Ahnung wieso, ist aber reproduzierbar.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigen
    Nachdem ich über die freien Tage mich ausgiebig damit beschäftigen konnte, und mir viele nette Leute hier weitergeholfen haben, kann ich feststellen, dass meine Therme so gut wie keine Brennerstarts mehr hat.
    Welche Änderungen hast du umgesetzt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Amokd0c
    antwortet
    Zitat von Fischi404 Beitrag anzeigen
    Was meinst du genau mit Taktzähler?
    Nachdem ich über die freien Tage mich ausgiebig damit beschäftigen konnte, und mir viele nette Leute hier weitergeholfen haben, kann ich feststellen, dass meine Therme so gut wie keine Brennerstarts mehr hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mycraft
    antwortet
    Sicher, aber das ist hier nicht der Fall. Sonst wäre die Frage ja nicht aufgetaucht. Es sei denn, Es sei denn...vieles. Hier offensichtlich nicht.

    Zitat von Fischi404 Beitrag anzeigen
    Was meinst du genau mit Taktzähler?
    Die Starts des Brenners?
    Ja genau die. Welche Art Heizung hast du denn?

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von Mycraft Beitrag anzeigen
    Nein ist keine Pflicht.
    Es sei denn, es ist gleich bei der Ausschreibung mit beauftragt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fischi404
    antwortet
    Okay,danke.
    Werde ich die Tage mal testen, momentan hat man ja auch die Zeit dazu.
    Was meinst du genau mit Taktzähler?
    Die Starts des Brenners? Die kommen mir bei unserer Heizung schon recht viel vor, wobei ich da auch keine Vergleichswerte finde.

    PS: Sorry für das OT

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mycraft
    antwortet
    Nein ist keine Pflicht. Kannst aber extern beauftragen und alles nochmal rechnen lassen.

    Ob es bei dir optimal oder nicht läuft merkt man wenn man die ERR abstellt und die Anlage machen lässt. Wenn sich kaum was verändert dann ist alles ok. Wenn du plötzlich Sauna hier und da hast dann weisst du Bescheid.

    Auch anhand des Taktzählers siehst du erste Anzeichen von einer gut oder schlecht einregulierten/gebauten Anlage.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fischi404
    antwortet
    Ist das eigentlich Pflicht, dass man so etwas bekommt?
    Bei uns stehen lediglich die Ringlängen auf den einzelnen Kreisen, es funktioniert zwar alles, aber obs optimal läuft, weiß ich leider bis heute nicht..

    Einen Kommentar schreiben: