bei so einem titel schau ich auch nicht in den thread rein. zumal ich auch das gerät nicht kenne.
aber ist das jetzt zu viel verlangt von jemandem, der an knx-anlagen rumfummelt, zu erwarten dass er mal ein voltmeter an die die strippen hält und bei google (oder hier im forum) die magischen worte „knx busspannung“ eingibt...?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Spannung bei KNX
Einklappen
X
-
In diesem Fall hatte er sogar schon gefragt und wir hatten alle nicht reagiert:Zitat von concept Beitrag anzeigenja, aber sie stellen dabei teils langatmige fragen...
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...eingang-tb346b

Taugt die Anzeige der Spannung in der ETS also doch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielleicht hilft er einem Bekannten. Wo ist das Problem? Und wenn dann ein Experte (Elektriker) sagt, das sei in Ordnung, zweifelt man lieber erstmal an sich selber bevor man mit dem Zeigefinger auf andere zeigt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenAber Volker sagt, die Leute wollen einfache Antworten.
ja, aber sie stellen dabei teils langatmige fragen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Aber Volker sagt, die Leute wollen einfache Antworten.Zitat von concept Beitrag anzeigenja, nach >7 jahren im forum kann man sich schon langsam an die komplexen fragen heranwagen!
Einen Kommentar schreiben:
-
ja, nach >7 jahren im forum kann man sich schon langsam an die komplexen fragen heranwagen!
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Und nur mal unter uns: was ist dein Part in der Anlage? Und schreib jetzt bitte nicht „Inbetriebnahme“!
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für eure Infos.
Wollte nur sichergehen, dass da nichts an Entwicklung an mir vorbei gegangen ist.
Der ganze Bus hat bei dem Bauherrn 14-17 Volt. Die Diskussionen........
Einen Kommentar schreiben:
-
Busspannung ist 29-30V, die Funktion der Geräte muß bis 20V am Gerät sichergestellt sein.
Bei 17V ist die SV kaputt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry, der Eli hat keine Ahnung. Die Standard KNX Spannung ist 30 Volt, und der zugelassene Bereich ist in der Gegend von 21-31V, wobei 21 schon sehr knapp ist. Da ist bestimmt die SV defekt oder es ist gar keine KNX SV sondern irgend ein normales Netzteil ohne Drossel.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Da ist was faul! KNX ist 30V! Es gibt weder KNX SV mit 24V geschweige denn mit 12V. Was ist denn bei Dir verbaut?
Einen Kommentar schreiben:
-
Spannung bei KNX
Hallo,
ich habe mal eine Frage:
bei einigen Aktoren habe ich Probleme beim Programmieren. Es wird manchmal gleich, manchmal nach einer Weile abgebrochen.
Die Spannung des Busses beläuft sich zwischen 14 -17 Volt.
Ich dachte immer, der KNX-Bus sollte so 24 Volt haben.
Ein Elektriker hat den Bauherr jetzt überzeugt, dass der Bus in Ordnung ist mit 12 Volt.
Begründung: Es gäbe KNX-Spannungen entweder mit 12V oder 24 Volt.
Ist das korrekt?Stichworte: -