shame on me.
ich denke zwischen der Auswahl von ESL und ESL/LED ist mir der Fehler unterlaufen...
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Dimmer schaltet kurz ein bei AUS und erneutem AUS Befehl
Einklappen
X
-
Ok, der Zusammenhang ist merkwürdig.
Ich hatte aber vorausgesetzt, daß du das Dimmverfahren passend zur Leuchte gewählt hattest. Phasenabschnitt ist heute der typische Fall für LED mit externem Treiber, wenn es keine anderen Angaben gibt würde ich damit beginnen beim Test.
Einen Kommentar schreiben:
-
auch wenn man über Diagnose den Wert AUS sendet, erhält man das gleiche Ergebnis.
Ich habs jetzt gelöst mit Wechsel des Lasttyps auf "ESL/LED mit Fassung ohne Trafo, Ph-Abschnitt". Ohne Einschalt/Ausschaltverzögerung (hier Standard).
Danke
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Und über die 7/1/90 kommt auch nichts?Zitat von renek Beitrag anzeigendas Licht kurz angeht, bevor es wieder ausgeht... in der Diagnose sehe ich, dass nur der AUS Befehlt vom GT gesendet wird.
Sieht man auf der Schalt-Rückmeldung eine Reaktion?
Vom AKD 0401.01 kenne ich das Verhalten so nicht, bei mir funktioniert es in dieser Situation korrekt, auch mit Soft-Aus. Wenn der Kanal AUS ist und man nochmals AUS sendet, dann passiert einfach nichts.Zuletzt geändert von Gast1961; 02.01.2021, 10:46.
Einen Kommentar schreiben:
-
Oh je, das habe ich nicht versucht. Zur Prüfung, ob ein Zusammenhang besteht, kann die Ausschaltgeschwindigkeit auch vorübergehend "sichtbar" vergrößert werden. Wenn der Dimmaktor beim Aus Befehl während der gewählten Soft-off Zeit das Licht einschaltet, wäre die Ursache entdeckt.Zitat von renek Beitrag anzeigen0s Ausschaltgeschwindigkeit kann man nicht wählen
Einen Kommentar schreiben:
-
0s Ausschaltgeschwindigkeit kann man nicht wählen, 1s (Standard, da nicht gelb) ist der kleinste Wert.
'Dimmwert senden' hast Du Recht, ist sicher ein Überbleibsel vom Anfang der Programmierung, wo es noch über den Schalter gedimmt wurde.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Garbage in - garbage out ... nur als kleiner Denkanstoss: Warum ist bei den Parametern "Dimmwert senden nach Änderung" == aktiv, am KO 35 "Dimmwert senden" aber keine GA angeschlossen?
Ernsthafter: Setze versuchsweise die Ausschaltgeschwindigkeit auf 0 s (default 2 s)
Einen Kommentar schreiben:
-
Dimmer schaltet kurz ein bei AUS und erneutem AUS Befehl
Hallo,
folgende merkwürdige Situation: Ich habe auf dem Balkon dimmbare LED Wandleuchten, die über einen MDT Dimmaktor gesteuert werden.
Über einen MDT Glastaster kann ich die schalten, soweit so gut. Gedimmt werden sie nicht wirklich, sie gehen auf einen voreingestellten Standardwert.
Nun fiel mir auf, wenn ich am Glastaster bei ausgeschaltetem Licht, das Aushalten erneut wähle, das Licht kurz angeht, bevor es wieder ausgeht... in der Diagnose sehe ich, dass nur der AUS Befehlt vom GT gesendet wird.
Ich würde gern verstehen, woran das liegt...You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: