    antwortet
    Danke Klaus407 für Deine schnelle Antwort.

    Einen Kommentar schreiben:


  • klaus407
    antwortet
    Hallo Albrecht,
    das ist richtig, es gibt kein KO für den Frostschutz. Du kannst den Regler über den Fensterkontakt ausschalten, und in dem Moment wird dann der Frostschutz aktiv. Ausserhalb der Heizperiode kannst Du den Eingang des Fensterkontakts sperren, damit nicht jedesmal beim Schliessen des Fensters der Regler eingeschaltet wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • albrecht
    hat ein Thema erstellt [Zennio] ZAS Frostschutzfunktion.

    ZAS Frostschutzfunktion

    Hallo,
    wie kann ich beim ZAS die Frostschutzfunktion in Verbindung mit dem Fensterkontakt einstellen. Es gibt kein Kommunikationsobjekt für die Frostschutzfunktion das ich mit dem Fensterkontakt verbinden kann.