Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Auf der GA = 8/2/0 kommen zwei GroupValueResponse, da ist also ein Lese-Flag zu viel; ansonsten sieht das gut aus, auch wenn der Aktor praktisch zu ist.
Wie ist beim Theben Aktor auf der Parameterseite Funktionsauswahl der Parameter "Stellgröße überwachen" eingestellt? Da kann ich einen schlechten Rat gegeben haben 🤔😥😩😰
Sollte da 'ja' stehen, dann muss "Zykl. Senden des aktuellen Sollwertes" auf "nicht mehr als die Hälfte der Überwachungszeit" im Aktor eingestellt werden; sonst geht der Aktor auf 'Störung'. Das hatte ich vergessen 😳
Mehr schaffe ich heute nicht mehr, ich schaue morgen wieder rein.
Vielen vielen Dank für die Hinweise. Im Moment läuft die Heizung im manuellen Betrieb. Vielleicht ist aus diesem Grund die GA 8/6/0 auf 1%....sollte aber auf 100% weil die Heizung komplett offen ist, d.h. läuft. Richtig meine Interpretation?
Habe die Diagnose durchgeführt. Hier die Ergebnisse
Auf der GA = 8/2/0 kommen zwei GroupValueResponse, da ist also ein Lese-Flag zu viel; ansonsten sieht das gut aus, auch wenn der Aktor praktisch zu ist.
Wie ist beim Theben Aktor auf der Parameterseite Funktionsauswahl der Parameter "Stellgröße überwachen" eingestellt? Da kann ich einen schlechten Rat gegeben haben 🤔😥😩😰
Sollte da 'ja' stehen, dann muss "Zykl. Senden des aktuellen Sollwertes" auf "nicht mehr als die Hälfte der Überwachungszeit" im Aktor eingestellt werden; sonst geht der Aktor auf 'Störung'. Das hatte ich vergessen 😳
Mehr schaffe ich heute nicht mehr, ich schaue morgen wieder rein.
schlecht - bitte schicke Bilder von den Eigenschaften der Datenpunkte 8/3/0 Betriebsmodus und 8/6/0 Status Betriebsmodus sowie den KOs am Aktor ähnlich meinem Musterbild
[*]dann auf die GAs 8/2/0 Ist-Temperatur, 8/6/0 Status Betriebsmodus und 9/0/0 Soll-Temperatur Lesen[*]Auf die Leseanfrage muss jeweils eine Antwort 'GroupValueResponse' mit dem Wert kommen; wenn nicht, braucht das KO im Heizungsregler, das den Wert senden soll, ein Lese-Flag.
Habe die Diagnose durchgeführt. Hier die Ergebnisse:
-beim Starten der App (alles grau, kein Status wird angezeigt)
Zur Analyse bitte in der ETS unter Diagnose den Gruppenmonitor starten,
dann auf die GAs 8/2/0 Ist-Temperatur, 8/6/0 Status Betriebsmodus und 9/0/0 Soll-Temperatur Lesen
Auf die Leseanfrage muss jeweils eine Antwort 'GroupValueResponse' mit dem Wert kommen; wenn nicht, braucht das KO im Heizungsregler, das den Wert senden soll, ein Lese-Flag.
Zykl. Senden des aktuellen Sollwertes in den Parametern würde ich auf die Voreinstellung "bei Änderung" stellen,
-wenn ich den Betriebsmodus ändere (der Status ändert sich nicht)
schlecht - bitte schicke Bilder von den Eigenschaften der Datenpunkte 8/3/0 Betriebsmodus und 8/6/0 Status Betriebsmodus sowie den KOs am Aktor ähnlich meinem Musterbild
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
So sieht meine App aus:
-beim Starten der App (alles grau, kein Status wird angezeigt)
-wenn ich die Temperatur erhöhe (die Heizung sollte anspringen)
-wenn ich den Betriebsmodus ändere (der Status ändert sich nicht)
...
die Solltemperatur kann bei dem Heizungsaktor HMG 6 T auf verschiedenste Weise beeinflusst werden: Basis-Sollwert, manuelle Verschiebung +/-, Änderung der Betriebsart,.... Gängige Praxis und eine mögliche Lösung in Verbindung mit einer Visu ist:
Parameter "Betriebsart" - "Betriebsart nach Reset = Komfort" einstellen und die Betriebsart gar nicht via Objekt verändern.
Die gewünschte Solltemperatur auf das Objekt "aktueller Sollwert" (Objekt 10, 23, 34, 46, 58, 70) senden. Über dieses Objekt meldet der Aktor auch seinen aktuellen Sollwert zurück.
Somit wird nur eine GA benötigt.
...
Könnten Sie diese Schritte etwas genauer beschreiben? Muss ich diese Punkte in der ETS ausführen? Passen die Einstellungen dann im Anschluss in der GPA?
Gut! Gruppenadresse 9/0/0 ist offensichtlich mit dem Ausgang Aktueller Sollwert (Obj. 10) vom Aktor verbunden. Dann muss vorerst diese GA im GPA im Datenpunkt Soll-Temperatur nur als Hörende Adresse eingetragen werden, siehe Bild.
Werden nach dieser Änderung in der X1 APP Ist-Temperatur, Soll-Temperatur und Betriebsmodus richtig angezeigt?
Wie wirkt sich eine Änderung des Betriebsmodus aus?
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Läuft jetzt die Heizung mit Regelung, aber ohne Sollwertveränderung?
Die Heizung läuft im Moment manuell indem ich am Aktor die jeweiligen Ausgänge händisch aktiviere und deaktiviere. Die Steuerung über die App führt leider im Moment nur zu Frustration...
die Solltemperatur kann bei dem Heizungsaktor HMG 6 T auf verschiedenste Weise beeinflusst werden: Basis-Sollwert, manuelle Verschiebung +/-, Änderung der Betriebsart,.... Gängige Praxis und eine mögliche Lösung in Verbindung mit einer Visu ist:
Parameter "Betriebsart" - "Betriebsart nach Reset = Komfort" einstellen und die Betriebsart gar nicht via Objekt verändern.
Die gewünschte Solltemperatur auf das Objekt "aktueller Sollwert" (Objekt 10, 23, 34, 46, 58, 70) senden. Über dieses Objekt meldet der Aktor auch seinen aktuellen Sollwert zurück.
Somit wird nur eine GA benötigt.
Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie zusätzlich mit den Betriebsarten arbeiten. Hier verfügt jeder Kanal des HMG 6 T über ein Empfangs- und ein separates Rückmeldeobjekt. Somit sind zwei Gruppenadressen erforderlich. Auf eine sendet die Visu (Betriebsartvorwahl), über die zweite GA empfängt die Visu die aktuelle Betriebsart vom Heizungsaktor und kann die Anzeige entsprechend aktualisieren.
Sie können uns hierzu auch gerne anrufen, wenn noch Fragen aufkommen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.