  • 2ndsky
    antwortet
    Danke Markus für den Erfahrungsbericht. Dann sind die fehlenden EVGs nach einer Neuinstallation des kompletten Bus wieder ansprechbar gewesen? Müsste ich mal ausprobieren, habe nur eine Nachinstallation gemacht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusS
    antwortet
    Das war mit der Grund warum ich seinerzeit das Merten-DALI-GW mit Anlauf aus der Verteilung geschmissen habe. Ich habe derartigen Zinnober glaube ich 3x mitgemacht dass nach einfachem Hinzufügen von EVGs irgendwelche EVGs plötzlich weg waren und ich den kompletten DALI-Bus neu einlernen / programmieren musste, besonders toll war die Variante wo einige Vorschaltgeräte verschwunden waren und dann plötzlich nach 2 Tagen wie von Geisterhand wieder auftauchten.

    Merten und MDT kommen offensichtlich aus der gleichen Fertigung - und die ist weder bei Merten noch bei MDT.

    Mag natürlich sein dass meine damaligen Probleme nix mit den aktuellen Problemen zu tun haben, zumindest in in meinem DALI Ruhe seitdem da ein Berker-Gateway werkelt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    Belebe den Thread mal wieder. Habe gestern meinen DALI Bus in Betrieb genommen. Als erstes die Treppenbeleuchtung rangehängt und siehe da, alle leuchten. Schnell dem EVG ne Nummer gegeben und GAs verknüpft und dann war auch schalten kein Thema. Als nächstes kamen die Tridonic one4all für die NV Halos dran. Da mein Eli gehen musste, hat er die 5 adrigen Kabel noch schnell aufgelegt und nur die Sicherung mit Hilfsschalter für D+ und D- gekappt, sprich alle 5x1,5 waren strom- und buslos. Ich alle Halos verkabelt und Sicherung wieder an gemacht und natürlich... es lief nur halb. Von den fünf Halo EVGs funktionierten nur vier und jetzt kommts... die Treppenbeleuchtung ging nicht mehr
    Das EVG taucht im Webserver des Dali Gateway (MDT) nicht mehr auf, nur noch die besagten vier. Bei dem einen Halo EVG könnt ich mir noch vorstellen, dass da beim Reinschieben des EVG vielleicht ein Kabel aus der Klemme ist, aber wie kann das mit dem Treppen EVG passieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Aendu007
    hat ein Thema erstellt Dali EVGs nicht mehr gefunden...

    Dali EVGs nicht mehr gefunden..

    Habe folgendes Problem

    Noch während der Bauphase musste ich Dali EVGs einlesen und Programmieren.
    Nachträglich wurden Lampen auf den Dalibus angeschlossen. Beim neuen Suchen von EVGs sind die "schon programierten EVGs" nicht mehr sichtbar , und es werden alle EVGs als neu aufgelistet.
    Die Ansteuerung der Lampen via KNX funktionierte vorgängig einwand frei und funktioniert auch noch, so lange diese nicht als neue EVGs erkannt werden.
    Beim Neuerkennen der EVGs werden die im EVG hinterlegten Daten (Gruppenzuordnung) anscheinend gelöscht. Dies ist mir bei 4 Daligateways passiert. Programmiert habe ich aber deren 50stk.

    Bei 2 Gateways war es so, das nach einen Spannungsunterbruch (nur Last) ein Teil der Lampen (alle Halogen) nicht mehr reagierten. Jedoch sämtliche PL leuchten arbeiteten noch einwandfrei. Keine Szene, kein Schalten,dimmen, nichts ging mehr. EVGs waren via Gateways nicht mehr auffindbar.
    Nach 3Tagen funktionierte aber alles wieder. Einmal passiert dies beim Gatweway1 ein anderesmal passierte dies beim Gateway2. Da es sich bei den Lampen jeweils um eine Doppelleuchte handelt (PL mit EVG und Halogen mit EVG) und alle via Flachbandkabel angeschlossen sind, kann es nicht sein dass der Dalibus bei den Halogenlampen unterbrochen war. (Lampen werden über eine FILS (RCD-LS) gespiesen.

    Es handelt sich dabei um das Gateway der Fa. Feller, entspricht glaube ich dem Gateway der Fa. Gira.

    Wer hat da eine Vermutung/Ahnung