Zitat von 6ast
Beitrag anzeigen
Unser AEG hat 7,4kW gesamt, aber folgende Kombinationen:
- Alle 4 Kochfelde zusammen 7,4kw (1,8+1,4+1,8+2,3).
- Im Power Mode sind 2 Kochfelder gepaart, d.h. 1 liefert mehr das andere wird bei 8 v. 14 =~25% begrenz.
- Das li.vo. Kochfeld liefert dann 3,7kW = wären 16,1A bei 230V, das hintere bei 25% 2A.
- Gleichzeitig kann man rechts 2,8kW =12A + vorne 1,5A ziehen
Ich denke nicht, dass da mit einer Phase gegen N 16,1A laufen. Mit 400V zwischen jeweils 2 Phasen wäre möglich, aber doch schwer unsymmetrisch?
lg
Robert