Sehr gut erklärt lobo und mumpf.
Vielen Dank. Jetzt habe ich es verinnerlicht. Ich war immer anderer Meinung.
Habe es gerade getestet. Und ihr habt natürlich Recht.
Vielen Dank nochmals für euren Aufwand.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Objektwert wandeln (0...100% - 0...255)
Einklappen
X
-
Ei logisch - da hatte ich mich aufgrund der 2 Nibbles gerade schön ins Aus geschossenZitat von mumpf Beitrag anzeigenHi Stefan, Du meinst EINEN 8-Bit-Wert, der im Hexadezimalsystem durch 2 Ziffern im Wertebereich von 0-F (pro Ziffer) dargestellt wird, oder?
. Also klar - 1x 8 bit. Jetzt wollte ich es eigentlich verständlicher machen ...
Danke dafür. Ich hatte da mal vor 10 Jahren mit rumgespielt mit der ETS3 ...Zitat von mumpf Beitrag anzeigenJa, man kann es als DPT 5 schicken und die ETS lässt das auch zu. Für die ETS ist nur wichtig, dass die payload-Längen gleich sind. Wenn allerdings die DPT Hauptgruppe abweicht, kommt eine Warnung.
Viele Grüße,
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
Ich habe zwar keinen HS, aber da das ein KNX-Server ist, gehe ich mal fest davon aus, dass der nach KNX-Standards funktioniert. Irgendwo musst Du dem HS sagen können, dass es ein DPT 5.001 ist. Von da an sind Deine 90% IMMER 255*90% = 255*0.9 = 229.5 = 230 = $E6. Der HS schickt KEIN DPT 5.001 raus, er schickt immer nur 230 raus. Auf dem Bus gibt es kein DPT. Da gibt es nur einen 1-Byte-Wert.Zitat von Wingman991 Beitrag anzeigenGegenfrage: Im QC gebe ich dem Schieberegler 90%, der HS schickt DPT 5.001 mit 90% raus und der Aktor versteht das?
Nicht glauben, ausprobierenZitat von Wingman991 Beitrag anzeigenGlaube nicht das das funktioniert...
. Du kannst auch einfach im Gruppenmonitor sehen, was die ETS verschickt, wenn Du auf eine GA mit DPT 5.001 eine 90 schickst. Auf dem Bus landet dann eine $E6 = 230.
Hi Stefan, Du meinst EINEN 8-Bit-Wert, der im Hexadezimalsystem durch 2 Ziffern im Wertebereich von 0-F (pro Ziffer) dargestellt wird, oder?Zitat von lobo Beitrag anzeigenEgal bei welcher 5.xxx Variante werden in Wirklichkeit IMMER 2 8-Bit Werte geschickt.
Ja, man kann es als DPT 5 schicken und die ETS lässt das auch zu. Für die ETS ist nur wichtig, dass die payload-Längen gleich sind. Wenn allerdings die DPT Hauptgruppe abweicht, kommt eine Warnung.Zitat von lobo Beitrag anzeigen... und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kannst Du sogar einfach diesen Wert als DPT 5 schicken (läßt die ETS nicht zu..,
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Um es nochmals aus einer anderen Sicht zu betrachten: Egal bei welcher 5.xxx Variante werden in Wirklichkeit IMMER 2 8-Bit Werte geschickt. Das sind 2 "Stellen", die aber eben so nicht in unserem Dezimalsystem abgebildet werden. Daher ist die kürzeste Darstellung, die wir haben eben das Hexadezimal (0-9 und dann A-F). Die Zahl 255 kann gerade noch im Hexadezimalsystem mit 2 Stellen abgebildet werden (wie im Beispiel oben): "FF". Die Darstellung als "255" würde doch schon 3 Stellen benötigen - und noch schlimmer wird es bei 100% - da haben wir 3 Stellen und einer geringere Teilung.
Die Kommunikation auf dem Bus ist aber immer gleich: 2 8-Bit Werte. Also ist eigentlich alles jenseits der Darstellung des Binärcodes oder meinentwegen der Hexadezimalzahlen eine Interpretation, die im Anzeigegerät statt findet. Ob das Ding Dir jetzt 0-100, 0-255 oder blau bis rot anzeigt, ist dabei egal (OK für blau bis rot gibt es keinen Untertyp --- noch nicht).
Das ist doch bei vielen anderen DTPs auch so - da wird vom Untertyp z.B. einfach eine Einheit hintendran gestellt. Dann weiß Dein Anzeigegerät halt, dass es für Dich °C oder K oder Lux oder sonst was hinschreiben soll ... Schau' Dir mal den DPT 20 an (HVACMode) - da wird auch nicht "Tag", "Nacht" oder so was gesendet, sondern EINE 8-Bit Zahl und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kannst Du sogar einfach diesen Wert als DPT 5 schicken (läßt die ETS nicht zu, geht aber über eine Logikengine) und Deine Heizungsaktoren interpretieren das entsprechend als Tag Nacht etc.
Viele Grüße,
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Wingman991 Beitrag anzeigenGegenfrage: Im QC gebe ich dem Schieberegler 90%, der HS schickt DPT 5.001 mit 90% raus und der Aktor versteht das? Glaube nicht das das funktioniert...
Der wird bei 90 im Range von 255 stehenbleiben.
Hoffe ich liege falsch...
deine hoffung, dass du falsch liegst, ist berechtigt
und gegen bösen glauben hilft das heilige buch und bei uns die knx-grundlagenbücher...
du musst es dir einfach so vorstellen: auf den bus wird eine binärzahl geschickt. diese kannst du im gruppenmonitor sehen. dieser binärwert kann nun als dezimalwert 0-255 oder als prozentzahl 0-100% dargestellt werden, das ist aber nur eine darstellung! dahinter steht immer die selbe binärzahl.
Einen Kommentar schreiben:
-
Und genau deswegen frage ich hier.
D.h. der Aktor schickt einen Wert z.B. (0-255) von sagen wir mal 230 als Status (Rollo bei 90%). Der Datenpunkt im HS muss dann auf DPT 5.001 stehen und der HS interpretiert das als 90% und zeigt dies im Symbol so an?
Gegenfrage: Im QC gebe ich dem Schieberegler 90%, der HS schickt DPT 5.001 mit 90% raus und der Aktor versteht das? Glaube nicht das das funktioniert...
Der wird bei 90 im Range von 255 stehenbleiben.
Hoffe ich liege falsch...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
sorry, Du hast das mit den DPT nicht korrekt verstanden.
Das tun ALLE KO vom DPT 5.*Zitat von Wingman991 Beitrag anzeigenich habe ebenfalls alte Jalousieaktoren die nur Statuswerte im Bereich 0....255 ausgeben können
Es ist nur so, dass- DPT 5.001 besagt, dass die Werte 0-255 als 0-100% interpretiert werden
- DPT 5.010 besagt, dass die Werte 0-255 als Zahlenwerte 0-255 interpretiert werden
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das ist ja klar. Aber der Aufwand. Es muss ja in beide Richtungen gehen!
Habe im Downloadbereich jetzt einen Baustein gefunden der das gleich in beide Richtungen löst.
ID:11602 oder gleich 5-fach in einem ID:11603Gibt es den keine Funktionsvorlage die 0.255 gleich von Hause aus versteht?Zuletzt geändert von Wingman991; 07.07.2021, 22:08.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich muss hier mal nachhaken,
ich habe ebenfalls alte Jalousieaktoren die nur Statuswerte im Bereich 0....255 ausgeben können. D.h. DPT 5.001
Mein Homeserver kann aber im OuadClient nur als Funktionsvorlage Jalousie 0...100% d.h. DPT 5.010
Somit gibt der Jalousieaktor ja bei ausgefahrenem Rollo 255 aus. Der HS versteht aber nur bis 100.
Bei der Hälfte wäre das 125, was aber ja auch schon drüber liegt.
Gibt es einen Logikbaustein der die Protokolle wandelt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Es ist nur ein KO, aber du kannst es ohne Probleme auf 2 GA aufteilen, wir oben von mir beschrieben.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Nagut dann versuche ich das mal so wenn das ja anscheinend kompatibel sein soll
das streite ich ja auch garnicht ab nur bisher ist mir sowas noch nicht untergekommen und für mich persönlich wäre es angenehmer das ganze auf 2 GA aufgeteilt zu haben anstelle von einer die beides macht aber das ist halt wahrscheinlich auch weil ichs so gewohnt binZitat von mumpf Beitrag anzeigenDa ist aber absolut KNX-Konform. Nur weil MDT das anders macht (finde ich übrigens auch übersichtlicher), heißt das nicht, dass es falsch ist. Du solltest bei deiser Art von Ein-/Ausgang-KO immer darauf achten, dass Du Deine Status-GA als erste GA verknüpfst (als als sendende GA) und alle (weiteren) Schalt-GA dann erst dahinter (hörende GA).
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
wie Florian schon sagte, DPT 5.010 und DPT 5.001 sind kompatibel, haben den gleichen (technischen) Wertebereit und zeigen diesen Bereich nur unterschiedlich an. Also einfach über eine GA verbinden und fertig ist das Ganze. Es wäre ja idiotisch, wenn man bei einer Standardfunktion irgendwelche Werte konvertieren müsste.
Da ist aber absolut KNX-Konform. Nur weil MDT das anders macht (finde ich übrigens auch übersichtlicher), heißt das nicht, dass es falsch ist. Du solltest bei deiser Art von Ein-/Ausgang-KO immer darauf achten, dass Du Deine Status-GA als erste GA verknüpfst (als als sendende GA) und alle (weiteren) Schalt-GA dann erst dahinter (hörende GA).Zitat von PatrickL Beitrag anzeigenfinde das total kompliziert so und kannte das bisher auch nicht
Gruß, Waldemar
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, du stehst auf dem Schlauch, der Wert ist immer 1 Byte 7nd immer im Bereich zwischen 0 und 255. welcher Wert angezeigt oder angezeigt wird ist nur vom Datenpunkttyp (Untertyp) abhängig.
Gruß Florian
Du kannst z.B. auch im Gruppenmonitor sehen, dass der Cala bei 100@ einen Hexwert von FF sendet.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben: