    Kurze weitere Erklärung zu der Domovea Logik

    der Auslöser definiert wann eine Sequenz „angetriggert“ wird.

    Beispiel

    zyklisch —> die Sequenz wird alle x angetriggert


    bei einem KNX Event wird die Sequenz angetriggert sobald die Adresse auf dem Bus aktiv ist bzw. empfangen wird

    soll zb die KNX Adresse genau definiert werden (zb 2byte Temperatur größer 25 Grad) kann dies in den Bedingungen definiert wird.
    so wird die Ablauflogik gar nicht erst gestartet.
    Als Beispiel: die Beschattung soll erst starten wenn es über 50000lx ist.
    dann nimmt man die Adresse als Auslöser und nochmal in die Bedingung rein. So wird erst gestartet wenn die Schwelle erreicht wird.



    in der Aktion kann, wenn nochmal eine Logik benötigt wird, eine Wenn Funktion eimgefügt werden.

    so kann zb nach einer Verzögerung nochmal die Helligkeit abgefragt werden (zb ob sie immer noch über 50000lx ist)
    ebenso kann dann definiert werden ob der eine Weg (Bedingung wenn erfüllt) oder der andere Weg angespielt werden soll (Bedingung wenn nicht erfüllt)


    die Domovea ist keine Klassische FUP Lösung wie Aus der SPS Welt. Da muss ein wenig umgedacht werden, aber wie es so oft heißt, viele Wege führen nach Rom


    Einen Kommentar schreiben:


  • roke
    antwortet
    Super!!!
    Das ist es!
    Danke für deine hilfe.

    Gruss roke

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ich hatte mich mal Planlos durch den Editor geklickt. Mein Ergebnis liest sich eigentlich so, wie Henning es beschreibt. Man muss nur aufpassen nicht 2 Bedingungen zu definieren. Also Auslöser + Bedingung war der falsche Weg, man muss die Bedingung weg lassen. Alles etwas Gewöhnungsbedürftig. Sieht dann aber so aus:

    Nachtrag: Die Ausgabe GA versteckt sich in der Wenn -> Dann Sequenz. Siehe 3. angehängtes Bild.
    Bei DANN ist das Ergebnis immer eine 1, bei sonst natürlich eine 0.

    Nachtrag2: Was eigentlich erschreckender ist.. für so etwas simples habe ich bereits 1 von 100 Sequenzen verbraucht.
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 28.02.2021, 11:37.

    Einen Kommentar schreiben:


  • roke
    antwortet
    Hallo henning

    danke für deine erklärung!

    habe jedoch noch eine frage dazu.

    warum muss ich bei knx-event einen wert angeben?
    und welchen muss ich bei den ein- und ausgängen angeben?

    verstehe ich nicht ganz, ist ja keine filterfunktion.

    gruss roke



    Einen Kommentar schreiben:


  • Henk
    antwortet
    Auslöser

    die zwei Gruppenadressen als KNX Event auswählen.

    Bedingungen

    hier eine Oder Logik auswählen und die Zwei Eingänge anlegen
    die zwei Gruppenadresse ebenso als Event anlegen und genau definieren
    (datenpunkt, Adresse und Schwellwert)

    Aktion

    hier dann erneut KNX Event auswählen und die Adresse einfügen die gesendet werden soll.



    die Sequenz/Logik in Domovea ist eine Ablauflogik.
    Daher bei Aktion alle Adressen auf die die Logik hören soll.
    in Bedingungen kann dann genau definiert werden ob es zu der Ablauflogik kommen soll.

    im der Ablauflogik kann auch wieder mit einer Wenn-Bedingung genau definiert werden.


    hoffe es ist verständlich erklärt ansonsten einfach nochmal melden


    Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Da steht schon Bedienungsanleitung - Technische Dokumentationen veröffentlicht Hager nicht. Die Logik ist den Fachexperten vorbehalten, ein Hohn für jeden "Fachmann", der nicht exklusiv hager verkaufen will. Soweit mein 😡 "blöder Kommentar" 🤢

    Ich würde in diesem Fall in der ETS bei der Parametrierung des Domovea Servers schauen.

    Logik für Sequenzen habe ich im Handbuch für Domovea - Sequenz (DE, 2014-10) gefunden

    Mit konkreten Angaben ist auch eine Anfrage bei den Hager-Erfahrenen Hager Domovea - Tipps & Tricks sowie Erfahrungsaustausch eine Alternative zum Einsteigerforum

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ich traue mir nicht zu, besser als Hager zu erklären, besonders wenn die Fragestellung so pauschal ist. Ich würde das auch eher im Einsteigerforum posten - weitere blöde Kommentare werden sich hier kaum vermeiden lassen.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • roke
    hat ein Thema erstellt Hager domovea expert.

    Hager domovea expert

    Kann mir einer weiterhelfen.
    Ich stehe auf dem schlauch.
    Wie kann ein ODER-Logikgatter mit 2 eingängen(gruppenadressen) auf einen ausgang(gruppenadresse) verknüpfen?

    Hat jemand eine anleitung?
    Bedienungsanleitung und die hager-videos helfen mir nicht weiter.