Hallo Leute,
Kleiner Tip fürs Nächste mal.
Spannungsversorgung vom Tableau abschalten, danach den Bedienstift in die rechte untere Ecke drücken und halten. Jetzt die Spannung wieder zuschalten nach einer kleinen Weile sollte das Tableau auf die Werkssystemseite wechseln.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Busch- Jaeger Controlpanel 6136/100c-101
Einklappen
X
-
Und was sagt uns das jetzt? NIX
Die Huptsache ist doch, dass dem Fragesteller geholfen wurde und sein Problem ist doch gelöst!?
Wenn du also noch einen hilfreichen Tipp für weitere Leute hast, die mit dem gleichen Problem kömpfen dann immer gerne her damit.
Aber der obenstehende Beitrag ist total überflüssig und hilft im Endefekt niemandem.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ganze hätte man auch in 30 Sekunden schneller hinbekommen können...
Einen Kommentar schreiben:
-
Na um so besser.
Habe gerade noch meinen IB-Laptop mit der ETS3 hervorgeholt aber das hat sich ja jetzt erledigt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habs hingekriegt! Die ETS hat zwar gesagt das das Gerät nicht antwortet, hat das Panel aber wenigstens so weit gelöscht das es wieder komplett ,,Leer" war und ich mit der SD Karte nochmal alles überprogrammieren konnte!
Danke für die schnelle Hilfe!
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn das mit der tatsächlichen PA deines Panels übereinstimmt, sollte das so passen. Hast du keine Dokumentation oder den ETS-Export von deinem Projekt? Dort sollte die PA ersichtlich sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja an der Schnittstelle sollte alles richtig eingestellt sein, weil ich andere KNX Komponenten programmieren kann. Nur weiß ich nicht genau wie das beim Panel aussieht! In der EtS steht die 1.1.15 als Adresse.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Beispiel...
Dein Panel hat z.B. die Physikalische Adresse 1.1.120
...dann muss deine USB-Schnittstelle auch eine Physikalische Adresse aus dem Bereich 1.1.XXX haben. Also z.B. 1.1.254
Mit welcher ETS programmierst du denn?
Einen Kommentar schreiben:
-
Nee ich meine die Physikalische Adresse der USB-Schnittstelle. Die Physikalische Adresse des Panels muss aber auch korrekt sein und wird in der ETS eingestellt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab eine USB Schnittstelle, wo gebe ich denn die Physikalische Adresse für das Panel ein?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie programmierst du auf dem BUS-> Schnittstellen? Hast du da auch die richtige Physikalische Adresse eingetragen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn ich das Gerät über den Bus programmieren will sagt mir die ETS das Gerät antwortet nicht...
Einen Kommentar schreiben:
-
Das wird so vermutlich nicht gehen. In diesem Fall wirst du das Panel über den BUS programmieren müssen. Ist zwar elend langsam aber nachdem die Systemeinstellungen wieder freigegeben sind kannst du ja wieder mit SD-Karten programmieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Busch- Jaeger Controlpanel 6136/100c-101
Guten Tag,
ich habe eine Frage zum Controlpanel 6136/100c-101 von Busch-Jaeger.
Wie komme ich auf die Seite mit den Systemeinstellungen wenn diese vorher für den Endkunden nicht freigegeben wurde? Das heißt momentan drücke ich auf den Button System und es tut sich nichts... In der Programmierung hab ich zwar schon geändert das die Systemeinstellungen wieder freigegeben wurden, aber um das zu Programmieren muss ich ja wieder auf die Seite mit den Systemeinstellungen...
Kann mir da jemand helfen?Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: