Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ABB IPS 2.1 KNX Telegramm Fehler

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • skeunig
    antwortet
    Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
    Hab jetzt nicht nachgeschaut, aber wenn seine BJ 6186/32 wirklich der ABB IPS/S 2.1 entspricht, was glaube ich so ist, gilt das nicht: Die Schnittstelle hat nur einen Tunnel und belegt immer nur eine PA -> Tunnel-PA=Geräte-PA.
    Danke euch beiden!

    Das würde dann auch erklären, warum bei der funktionierenden Schnittstelle die beiden Adressen auch gleich sind und der KNX Bus trotzdem funktioniert.
    Also muss man hier, so wie ich das bei euch rauslese, tatsächlich von einem defekt der Schnittstelle ausgehen und dies nur an der KNX Schnittstelle.

    Ungewöhnlicher Fehler aber es gibt ja alles -.-

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Hallo Andreas,
    das beschriebene Verhalten bestätigt Dich:
    • #21 Wenn ich die physikalische Adresse ändere und Enter drücke, dann ändert sich automatisch auch die "Host physikalische Adresse"
    • #25 Allerdings sind jetzt bei der funktionierenden Schnittstelle die beiden Adressen in den Einstellungen auch gleich
    Neben dem Anschlussbild im deutschen Handbuch steht die Nummer "2CDC 072 233 F0008" sowohl bei ABB als auch bei B&J

    Die Aussagen in #9 und #19 sind damit als falsch bestätigt. Bei dem IP-Interface BJ 6186/32 und ABB IPS/S 2.1 sind die "Host physikalische Adresse" und die "physikalische Adresse" gleich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Die "Host physikalische Adresse" muss eine andere sein als die "physikalische Adresse"
    Hab jetzt nicht nachgeschaut, aber wenn seine BJ 6186/32 wirklich der ABB IPS/S 2.1 entspricht, was glaube ich so ist, gilt das nicht: Die Schnittstelle hat nur einen Tunnel und belegt immer nur eine PA -> Tunnel-PA=Geräte-PA.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    die Physikalische Adresse der funktionierenden Schnittstelle in das ETS Projekt eingeben ist die bessere Alternative.

    Aber die leuchtende/blinkende Telegram-LED im Gegensatz zur nicht funktionierenden Schnittstelle ist eine klare Ansage: Hardware defekt.
    In #1 stand schon, in dem "I-Bus Tool" zeigt er mir auch an "Bus State = not okay"

    Wenn nach einem 1:1 Tausch gegen die andere Schnittstelle alles funktioniert, ist der Fehler sicher eingegrenzt. Schade.

    Einen Kommentar schreiben:


  • skeunig
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    ja - der Vergleich mit der gleiche IP Schnittstelle, die funktioniert, ist perfekt.

    Eine Hoffnung ist das Applikationsprogramm, dessen Zustand in der Geräteinfo steht. Dazu muss aber die ETS-Schnittstelle korrekt eingestellt sein. Läßt sich die Geräteinfo aus der funktionsfähigen IP Schnittstelle auslesen?
    Nein tatsälich auch nicht, obwohl ich jetzt auch niocht weiß ob die Adressen richtig eingestellt sind. Ich will aber jetzt auch nur ungern die Physikalische Adresse der funktionierenden Schnittstelle ändern, bevor sie im Schaltschrank nicht mehr funktioniert.
    Allerdings ist jetzt bei der funktioniereden Schnittstelle die beiden Adressen in den Einstellungen auch gleich

    Von meinen Taster kann ich jetzt aber die Geräteinfos auslesen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von skeunig Beitrag anzeigen
    Also etwa ist meine gebrauchte defekt oder ihr fehlt irgendetwas ganz gravierendes an Software oder ähnlichem
    ja - der Vergleich mit der gleiche IP Schnittstelle, die funktioniert, ist perfekt.

    Eine Hoffnung ist das Applikationsprogramm, dessen Zustand in der Geräteinfo steht. Dazu muss aber die ETS-Schnittstelle korrekt eingestellt sein. Läßt sich die Geräteinfo aus der funktionsfähigen IP Schnittstelle auslesen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • skeunig
    antwortet
    Update:

    Ich habe jetzt aus unserem Zählerschrank die gleiche IP Schnittstelle mal ausgebaut und diese Funktioniert sofort.
    Ohne das ich irgentetwas speziell Einstellen muss oder sonstiges.
    Auch das KNX Licht leuchtet sofort...
    Also etwa ist meine gebrauchte defekt oder ihr fehlt irgendetwas ganz gravierendes an Software oder ähnlichem

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    sieht zwar genau so aus, ist aber ein anderer Zustand: Im Hauptfenster, erste Zeile steht: "Die ausgewählte Verbindung ist bereits von einer anderen Aktion belegt"

    Was auch immer da passiert ist und wenn niemand sonst eine gute Idee hat, würde ich die ETS beenden und neu starten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • skeunig
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Die "Host physikalische Adresse" muss eine andere sein als die "physikalische Adresse"

    Wenn ich dies mache und Enter drücke, dann ändert sich automatisch auch die "Host physikalische Adresse" wenn ich nicht enter drücke und nur den Knopf "Adresse frei" dann änder sich scheinbar nur die untere Adresse aber programmieren kann ich leider immer noch nichts, sowie auch die LED noch nicht leuchtet
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von skeunig Beitrag anzeigen
    habe ich folgende Fehlermeldung
    Das ist keine Fehlermeldung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Die Bilder sind gut und helfen weiter:
    • Die "Host physikalische Adresse" muss eine andere sein als die "physikalische Adresse"
    Also in der ETS nochmals für die aktuelle Schnittstelle
    1. die "physikalische Adresse" ändern beispielsweise 1.1.201
    2. Knopf "Adresse frei" drücken
      die sollte frei sein
    3. damit sollten Zugriffe auf den KNX Bus möglich sein
    Zuletzt geändert von knxPaul; 01.03.2021, 15:22. Grund: für die aktuelle Schnittstelle

    Einen Kommentar schreiben:


  • skeunig
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Die "Host physikalische Adresse" steht im ETS Projekt, nicht jedoch die als "physikalische Adresse" bezeichnete Tunnel-Adresse!

    Im Handbuch steht auch "Das Applikationsprogramm ist bereits vorgeladen" Bei gebraucht gekauft und funktioniert nicht möchte ich das kontrollieren: Dazu ist die Geräteinfo aus der IP-Schnittstelle hilfreich.


    Wenn die IP-Schnittstelle funktioniert soll jetzt der Taster aus #4 programmiert werden. Wenn dabei nichts passiert, dann auch vom Taster die Geräteinfo auslesen.
    Ich habe nochmal zwei Screenshot angehängt, leider kann ich die Geräteinfos erst gar nicht auslesen, weil die Geräte nicht antworten

    Deswegen kann ich auch vom Taster keine Infos auslesen

    Die LED KNX/Telegramm leuchtet auch immer noch nicht
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von skeunig Beitrag anzeigen
    aber ich kann leider immer noch keine pyshikalische Adresse hochladen oder das App Programm.
    weder das eine noch das andere ist für die IP Schnittstelle notwendig!

    Was sagt die Geräteinfo der IP-Schnittstelle?

    Einen Kommentar schreiben:


  • skeunig
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Nimm einfach eine freie Adresse in der Linie 1.1.x
    Zum Beispiel 1.1.200, mit dem Button kannst du prüfen ob die frei ist. Diese PA wird dann für den Tunnelzugriff der ETS benutzt.
    Das habe ich gemacht, habe jetzt die 1.1.200 genommen, damit taucht der Fehler von vorhin nicht mehr auf aber ich kann leider immer noch keine pyshikalische Adresse hochladen oder das App Programm.
    Bei der Adresse kommt "Bitte Programmierknopf drücken" das mache ich aber da passiert nichts.

    Beim App Programm, lädt es und dann kommt " Das Gerät antwortet nicht, in der ..."

    Die LED KNX/Telegramm ist leider immer noch aus

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von skeunig Beitrag anzeigen
    Tatsälich wenn ich in den IP Einstellungen eine andere Adresse eintrage, wie dann später in dem Projekt
    Die "Host physikalische Adresse" steht im ETS Projekt, nicht jedoch die als "physikalische Adresse" bezeichnete Tunnel-Adresse!

    Im Handbuch steht auch "Das Applikationsprogramm ist bereits vorgeladen" Bei gebraucht gekauft und funktioniert nicht möchte ich das kontrollieren: Dazu ist die Geräteinfo aus der IP-Schnittstelle hilfreich.

    Zitat von skeunig Beitrag anzeigen
    wenn ich was Laden möchte, steht zwar jetzt Programmiertaste drücken aber es passier dann nichts mehr.
    Wenn die IP-Schnittstelle funktioniert soll jetzt der Taster aus #4 programmiert werden. Wenn dabei nichts passiert, dann auch vom Taster die Geräteinfo auslesen.
    Zuletzt geändert von knxPaul; 01.03.2021, 15:00. Grund: Host physikalische Adresse" steht im ETS Projekt, nicht jedoch die als "physikalische Adresse"

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X