RCD auslösen per Relais?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Chris1009
    antwortet
    Zitat von TheTrick Beitrag anzeigen
    Wobei man dem Ersteller auch sagen sollte, das ein Schütz nicht zum freischalten geeignet ist. 1 Sicherheitsregel.
    Er will ja Abschalten und nicht Freischalten um daran zu arbeiten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ITler
    antwortet
    Ein weiterer Nachteil an der Methode ist ja auch, dass das Wieder-Einschalten manuell am FI geschehen müsste....

    Ist jetzt ja auch nicht gerade smart.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheTrick
    antwortet
    Wobei man dem Ersteller auch sagen sollte, das ein Schütz nicht zum freischalten geeignet ist. 1 Sicherheitsregel.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fsl
    antwortet
    Zitat von noOne12 Beitrag anzeigen

    Das wußte ich gar nicht! Schade nur, dass ich dafür auch Platz benötige. Da ich dann eh schon umbauen muss, erscheint mir die Relais-Lösung, da sie nicht nur trennt
    sondern auch wieder reaktiviert, die bessere Lösung zu sein! Zusätzlich kann das Relais leichter getauscht werden, wenn es mal durch den hohen Einschaltstrom altert.
    Leitungsschutzschalter - und wohl auch RCDs - soll (bzw. sogar darf) mann nicht zum betriebsmäßigen Schalten benutzen. Das gälte dann wohl auch analog für einen solchen "Fernauslöser". Schütz dran und gut ist. Der Platz muss sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Puppenstubenelektriker Beitrag anzeigen
    Die Idee mit dem Wiederstand ist nicht verkehrt. Anders macht es ein normaler Lastprüfer ja auch nicht.
    Eben drum schrieb ich das. Bei meinem Tester sind es 7.4kOhm zwischen L und PE, wenn man die FI-Prüftaste drückt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Die Idee mit dem Wiederstand ist nicht verkehrt. Anders macht es ein normaler Lastprüfer ja auch nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • noOne12
    antwortet
    Zitat von ollu77 Beitrag anzeigen
    Für bestimmte RCD Typen zb. Hager gibt es Fernauslöser das wäre der Richtige weg den RCD von fern zu Schalten
    Das wußte ich gar nicht! Schade nur, dass ich dafür auch Platz benötige. Da ich dann eh schon umbauen muss, erscheint mir die Relais-Lösung, da sie nicht nur trennt
    sondern auch wieder reaktiviert, die bessere Lösung zu sein! Zusätzlich kann das Relais leichter getauscht werden, wenn es mal durch den hohen Einschaltstrom altert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • noOne12
    antwortet
    Danke Florian! Ich wollte es halt auch gerne verstehen. Ich bin Physiker und ein Elektriker konnte mir bisher nicht erklären,
    warum das nicht gehen soll. Aber ich werds ordentlich machen, und daneben einen weiteren eigenen Unterverteiler ergänzen lassen.!!
    Danke für euren Input!

    Einen Kommentar schreiben:


  • ollu77
    antwortet
    Für bestimmte RCD Typen zb. Hager gibt es Fernauslöser das wäre der Richtige weg den RCD von fern zu Schalten

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Warum soll den Erde gegen N auslösen, kann, wenn die Leitungen unsymmetrisch belastet sind und du eine Sternpunktverschiebung hast, muss aber nicht.

    Wenn du darüber die Sicherheit erhöhen willst, lass es einen Elektriker machen und mit dafür vorgesehene Bauteile machen. Im Industriebereich gibt es bestimmt passende Lösungen.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • noOne12
    antwortet
    DANKE! Ja, am Leben will ich bleiben, daher war die Idee, Erde gegen Blau, weil da eben nix funkt.
    Die Größe der Funken würd mich eigentlich interessieren, der RCD ist für 125A ausgelegt...
    (Der große Wasserfall zieht ordentlich Strom ;-) )

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Phase gegen Erde würde sicher auslösen und mächtig Funken.
    6.8kOhm Widerstand in Serie, um den Strom auf ~30mA zu begrenzen. Dann hat man auch gleich den regelmässigen FI-Test erledigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris1009
    antwortet
    Zitat von noOne12 Beitrag anzeigen

    Ehrlich? Kein Platz mehr im Unterverteiler für ein Schütz, aber noch 2 Kanäle am Aktor verfügbar.
    Aber ja, mit einem größeren Umbau würde das gehen. Danke!
    Also ich würde z.B: auf einen Siemens 5TT5040-0 setzten 4TE Breit und gut ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Gegen wie viele Regeln verstößt dies,
    ich vermute mal 3, pro Phase eine damit erzeugst du erst einmal eine „klassische“ Nullung, das Auslösen des RCDs ist auch nicht garantiert. Phase gegen Erde würde sicher auslösen und mächtig Funken.
    Versuch am Leben zu bleiben,
    Florian.

    Einen Kommentar schreiben:


  • noOne12
    antwortet
    Zitat von Chris1009 Beitrag anzeigen
    Hallo noOne12,,
    Wieso nicht die Zuleitung über einen Schütz schalten und diesen per KNX Aktor ansteuern?
    Ehrlich? Kein Platz mehr im Unterverteiler für ein Schütz, aber noch 2 Kanäle am Aktor verfügbar.
    Aber ja, mit einem größeren Umbau würde das gehen. Danke!

    Einen Kommentar schreiben: