Danke, wieder etwas gelernt.
Gibt es eigentlich auch Heizungsaktoren mit integriertem 2-Punkt Regler und Relaisausgang?
Kenne das von anderen System außerhalb von KNX und fand die bisher eher nachteilig aber unter diesem Aspekt wäre es eventuell ein Problemlöser.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Heizungsaktor mit 6 Ventile pro Kanal
Einklappen
X
-
Ja, und wenn man den Peak bei niedriger Temperatur misst kommt man bei vielen Antrieben auf 1A und mehr.
Einen Kommentar schreiben:
-
In dem Zusammenhang finde ich das Dokument sehr interessant, das Arno in #5 verlinkt hatte.Zitat von hjk Beitrag anzeigenDas ist leider nicht richtig, sie haben einen hohen Einschaltstrom, da es sich um PTCs handelt.
Von der Leistung kann auch nicht auf den Einschaltstrom geschlossen werden.
Möhlenhoff Alpha 5 in 230V-Version:
Betriebsstrom 5 mA, Einschaltstrom < 550 mA für 100 ms
Möhlenhoff Alpha 5 in 24V-Version:
Betriebsstrom 47 mA, Einschaltstrom < 300 mA für max. 2 min
Das ist schon ein heftiger Einschaltpeak, gerade in der 230V-Version.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist leider nicht richtig, sie haben einen hohen Einschaltstrom, da es sich um PTCs handelt.Zitat von Crazyus Beitrag anzeigenViele Stellantriebe haben 2W, manche wie die Möhlenhoff nur 1W.
Wenn du also einen "sparsamen" nimmst sollte das kein Problem sein.
Da diese soweit ich weis rein ohmsche Verbraucher sind, sind ja auch keine hohen Einschaltströme zu erwarten.
Von der Leistung kann auch nicht auf den Einschaltstrom geschlossen werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
genau deshalb habe ich es dir geschicktZitat von 6ast Beitrag anzeigen
Das Dokument ist super, da ist auch der weit verbreitete Möhlenhoff Alpha 5 drin (ABB Bezeichnung: TSA/K 230.2).
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Dokument ist super, da ist auch der weit verbreitete Möhlenhoff Alpha 5 drin (ABB Bezeichnung: TSA/K 230.2).Zitat von Arno Reinmuth Beitrag anzeigenHallo Jumper schau Dir mal das Dokument an.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gibt es bei ABB: VAA/S 6.230.x
Habe keinerlei Probleme damit.
Einen Kommentar schreiben:
-
Entscheidend ist immer der Anlaufstrom über eine kurze Zeit. Die Wattzahl ist da eher untergeordnet!! Das ist bei der Auslegung die wichtigste Betrachtung!!!Zitat von Arno Reinmuth Beitrag anzeigenHallo Jumper schau Dir mal das Dokument an. Entscheidend ist immer die Spannung der thermoelektrischen Antriebe. Bei 230 V kannste mehr als bei24V anschließen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Jumper schau Dir mal das Dokument an. Entscheidend ist immer die Spannung der thermoelektrischen Antriebe. Bei 230 V kannste mehr als bei24V anschließen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Viele Stellantriebe haben 2W, manche wie die Möhlenhoff nur 1W.
Wenn du also einen "sparsamen" nimmst sollte das kein Problem sein.
Da diese soweit ich weis rein ohmsche Verbraucher sind, sind ja auch keine hohen Einschaltströme zu erwarten.
Einen Kommentar schreiben:
-
kann aber nur 24V... Normalerweise packen die Aktoren auch 6 STK von den neueren Möhlenhoff oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Heizungsaktor mit 6 Ventile pro Kanal
Hallo allerseits,
ist jemandem ein Heizungsaktor bekannt wo man 6 Ventile pro Kanal betreiben kann. Die Heizungaktoren von MDT, Gira, ABB können ja in der Regel nur 4 Ventile pro Ausgang.
Da aufgrund der Verkabelung keine Aufteilung auf 2 Kanäle möglich ist weiß ich sonst keine Lösung um es sauber über einen HA zu steuern.
Viele Dank wenn jemand einen Hersteller kennt, der einen solchen im Portfolio hat.
gruß
mtStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: