Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit ABB UD/S 6.315.1

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • imojoe
    antwortet
    Ist zwar schon ein bisschen länger her, aber sollte noch jemand das gleiche Problem wie Ich haben könnte es sicher helfen.

    Der Aktor gibt bei Standard Einstellungen den Status für Schalten auf dem Schalt Objekt aus. Wenn jetzt Zentrale GA drauf liegen, scheint der Aktor verrückt zu spielen und schaltet mit den Status die Kanäle ständig ein und aus. Abhilfe hat bei mir die Einstellung "Status als eigenes Kom. Obj." geschaffen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • buchner51
    antwortet
    Danke,
    habe ich gestern Abend schon getan.
    Alte Software deistall. neue install. aber leider die Sicherung vergessen.

    Naja nicht so schlimm ist ja nur der Dimmaktor.

    Kann mann bei der neuen Software die GA auch in der ETS verändern?

    Einen Kommentar schreiben:


  • eib-fuzzy
    antwortet
    Hallo Nachmal,

    lad dir die aktuelle Software runter.

    Applikation: 1.3
    und Power Tool : 1.2.38

    hatte das gleiche Problem nun gehts

    Einen Kommentar schreiben:


  • buchner51
    antwortet
    Applikotions Info:
    Hersteller: ABB
    Applikationsprogramm: Dimmen Schalten Logik Kennlinie /1.2
    Gerätetyp: $9712
    Programmversion: 1.2
    PEI-Program: Dimmen Schalten Logik Kennlinie /2.2
    PEI-Gerätetype: $9712
    PEI-Programmversion: 1.3


    Firmware:
    2.2 ein Aufkleber auf dem Aktor


    Powertool:
    Version 1.2.3


    Ich konnte keine fehler feststellen aber ihr könnt mir bestimmt helfen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • eib-fuzzy
    antwortet
    Welche Applikation, Firmware und Powertool Software verwendest du ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • buchner51
    antwortet
    Ja, die Adressen liegen in dem selben ko, der Aktor ist doch hörend oder??

    Ich habe keine möglichkeit gefunden weitere ko anzulengen mit und oder.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Utoquai
    antwortet
    Hallo Buchner,

    hast du die GA fürs schalten in verschiedene Ko des Aktors gelegt oder in die gleiche?
    Ich kann deinen Ausführungen nicht folgen.
    Ich denke du solltest einen Screenshot von den Einstellungen des Aktors hochladen.

    Gruß

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • buchner51
    hat ein Thema erstellt Probleme mit ABB UD/S 6.315.1.

    Probleme mit ABB UD/S 6.315.1

    Hallo,
    ich habe ein Probleme mit einem Dimmaktor von ABB dem UD/S 6.315.1.

    Wenn ich einem Dimm Kanal eine GA fürs Ein/Aus Schalten und eine fürs Dimmen vergebe ist fast alles OK. Sobald ich diesem Kanal eine Weitere GA auf Schalten für Zentralaus vergebe spielt er total verrückt. Da ich alle 6 Kanäle so eingestellt habe und ich den Busmonitor mal mitlaufen lassen habe --- ohje, ca: 30 Telegramme laufen da durch und alles Schaltet ein und aus.
    Auch die Parameter "mit letztem Wert anfahren" sind ohne funktion.

    Hilfe :-(
Lädt...
X