Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT-JAL0410M.02 Fehlverhalten Lüftungsfunktion

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • dupre1967
    antwortet
    Eigentlich nichts besonderes.
    Manuelle Steuerung über SingleObjectControl (81) und Kurzzeitbetrieb/Stop (82) und Automatik komplett über Szenen (84).
    Die beiden Sperren (98 / 99) sind inaktiv.

    Den Fensterkontakt habe ich aktuell herausgenommen, war mir zu nervig...
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Irgenwo ne Zwangsstellung? Zeig mal die Ga am Aktor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dupre1967
    antwortet
    Ich hol Thema nochmal nach oben. Hat bisher noch Niemand ein ähnliches Verhalten sehen können oder hat Jemand eine Hinweis, was ich falsch gemacht haben könnte?

    Einen Kommentar schreiben:


  • dupre1967
    hat ein Thema erstellt MDT-JAL0410M.02 Fehlverhalten Lüftungsfunktion.

    MDT-JAL0410M.02 Fehlverhalten Lüftungsfunktion

    Die Lüftungsfunktion macht Probleme und ich habe keine Ahnung, wo bei mir der Fehler liegen könnte.

    Kontakt hat 1-bit.
    Konfiguration: Position 80% anfahren wenn tiefer. Nach Lüftung vorherige Position anfahren, siehe Bild.

    Funktioniert, wenn Rollo auf 0% oder niedriger 80% ist.

    Fahr ich das Rollo von Hand auf 35%, öffne das Fenster, dann passiert nichts, soll ja auch so sein.
    Schliesse ich es jedoch wieder, fährt das Rollo auf 0%! Dies sollte doch nicht passieren, oder??? (Telegramme 19-34 im Monitor)
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.
Lädt...