Firmware-Update von MDT Glastastern via Gira X1

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • JHeckmann
    antwortet
    Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
    Steht der Linienkoppler auf Durchzug? Wenn ja mal umstellen. Hatte da auch schon mal das Problem weil der Bus dann zugemüllt wurde und das Timing nicht mehr passte. Oder den Taster einfach mal kurz an die Hauptlinie klemmen pa musst du nicht ändern.
    Es hat funktioniert!

    Screenshot 2021-04-05 174448.png

    Es lag anscheinend tatsächlich am Linienkoppler. Allerdings ist das szenario ein wenig anders, als vermutet:

    Schalter und X1 hängen sowieso beide an der Hauptlinie. Aber ebenso der Linienkoppler. Der war eingestellt, dass er alles, was auf der Hauptlinie geschickt wird, auch an die Sublinie weitergeleitet wird. Ich habe ihn jetzt auf "filtern" anstelle von "weiterleiten" gestellt dann lief das update durch.

    Nochmal recht herzlichen Dank an die zahlreichen Hilfen und Anregungen!
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Peterich
    antwortet
    Steht der Linienkoppler auf Durchzug? Wenn ja mal umstellen. Hatte da auch schon mal das Problem weil der Bus dann zugemüllt wurde und das Timing nicht mehr passte. Oder den Taster einfach mal kurz an die Hauptlinie klemmen pa musst du nicht ändern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von JHeckmann Beitrag anzeigen
    die Information mit dem AKK
    ... stammt aus dem zip-file, eingelesen in meine ETS - und dort ist die PA = 1.1.2 nicht vorhanden, könnte aber mal ein AKK gewesen sein 😡🤪🤯 verstanden, falsche Fährte.

    Nun brauchen wir im Monitor den Abbruch wegen Fehler, um hoffentlich zu erkennen, was passiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JHeckmann
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Blinkt der Glastaster, mit der PA = 1.1.2? Warum sehe ich im Monitor den AKK-04FC.03? Soll ich nach der Geräteinfo fragen für die PA = 1.1.2 - ich kann es nicht glauben
    Tut mir leid, wenn das etwas verwirrend ist.

    Also:
    PA 1.1.2 ist der Glastaster, den ich updaten möchte. Dieser ist, wie man sehen kann im Bootloader.




    20210405_161453.jpg


    In meinem Monitorfenster kann ich leider nichts von dem AKK-04FC.03 sehen. Hier mal ein teil screenshot, wie das bei mir aus sieht. Wo siehst du denn die Information mit dem AKK? Ich würde dann selbst gern schauen, ob ich das irgendwo übersehe/oder etwas falsch mache...

    Screenshot 2021-04-05 161616.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von JHeckmann Beitrag anzeigen
    1.1.2 ist die PA vom Glastaster
    Blinkt der Glastaster, mit der PA = 1.1.2? Warum sehe ich im Monitor den AKK-04FC.03? Soll ich nach der Geräteinfo fragen für die PA = 1.1.2 - ich kann es nicht glauben

    Einen Kommentar schreiben:


  • JHeckmann
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Gut - da sehe ich fast nur PA = 1.1.2 AKK-04FC.03 ???

    Lass in der ETS > Diagnose > Überprüfung der physikalischen Adresses > die PA von Deinem Glastaster > Geräte LED > Blinken

    Die Schnittstelle scheint die PA = 1.0.4 als Tunneladresse zu haben. Das bedeutet, da ist ein Koppler/Filter dazwischen, also erschwerte Bedingungen.
    1.1.2 ist die PA vom Glastaster


    1.0.4 ist eine der PAs vom X1
    Screenshot 2021-04-05 160214.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von JHeckmann Beitrag anzeigen
    Die Grau/Gelben gehen auf die 24VDC von den X1
    Ok, der X1 wird also von der unverdrosselten Hilfsspannung versorgt. Es gibt sicherlich viele, bei denen das auch funktioniert. Ich hatte eben andere Erfahrungen. In der Bedienungsanleitung steht auch nicht klar, ob Versorgung über die Hilfspannung erlaubt ist.
    Darum hatte ich damals die 10€ für ein getrenntes 24V Netzteil „investiert“.
    Zuletzt geändert von willisurf; 05.04.2021, 15:09.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von JHeckmann Beitrag anzeigen
    Im Anhang habe ich einmal den Update Vorgang aufgezeichnet
    Gut - da sehe ich fast nur PA = 1.1.2 AKK-04FC.03 ???

    Lass in der ETS > Diagnose > Überprüfung der physikalischen Adresses > die PA von Deinem Glastaster > Geräte LED > Blinken

    Die Schnittstelle scheint die PA = 1.0.4 als Tunneladresse zu haben. Das bedeutet, da ist ein Koppler/Filter dazwischen, also erschwerte Bedingungen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JHeckmann
    antwortet
    Sorry... Ich hatte wegen der 24V etwas falsch verstanden/überlesen.

    An den Meanwell geht einmal rot/schwarz 30VDC KNX Bus raus und einmal grau/gelb 30VDC. Die Grau/Gelben gehen auf die 24VDC von den X1+S1.

    Mein G1 wird über PoE+ versorgt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JHeckmann
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Nur beim G1 lese ich 24 V, die X1+S1 brauchen. Schau mal von oben drauf

    Ich würde den Haken bei Download Applikationsprogramm entfernen und nochmals versuchen.

    Wenn das nicht hilft, den Download Vorgang im Busmonitor aufzeichnen.
    Haken entfernen hat leider auch nichts gebracht.

    Im Anhang habe ich einmal den Update Vorgang aufgezeichnet.

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Nur beim G1 lese ich 24 V, die X1+S1 brauchen. Schau mal von oben drauf

    Ich würde den Haken bei Download Applikationsprogramm entfernen und nochmals versuchen.

    Wenn das nicht hilft, den Download Vorgang im Busmonitor aufzeichnen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JHeckmann
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Naja, man sieht nicht woher der X1 versorgt wird.

    Hintergrund meiner Frage, ich meine das ich Kommunikationsprobleme hatte, als ich noch die Hilfsspannung benutzt hatte. Aber da gibt es verschiedene Meinungen und ganz bin ich der Ursache nicht auf den Grund gekommen. Ich habe dann einfach ein kleines getrenntes Netzteil gekauft und seitdem ist die Kommunikation stabil.
    Nun ja... Ich muss dazu sagen, dass ich mir den Schrank nicht selbst gebaut habe, sondern von Voltus/SCE habe zusammenstellen lassen. Ich hatte mich hierzu beraten lassen, da ich dabei die Expertise von denen nutzen wollte. Und an sich bin ich auch sehr mit der Beratung und Umsetzung zufrieden gewesen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JHeckmann
    antwortet
    Zitat von Robby Beitrag anzeigen
    Und welches externe Netzteil versorgt den S1 und X1 mit 24V/DC?
    Das linke meanwell Netztzeil versorgt den X1 und S1. Das zweite ist nur für die zweite Linie da.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Naja, man sieht nicht woher der X1 versorgt wird.

    Hintergrund meiner Frage, ich meine das ich Kommunikationsprobleme hatte, als ich noch die Hilfsspannung benutzt hatte. Aber da gibt es verschiedene Meinungen und ganz bin ich der Ursache nicht auf den Grund gekommen. Ich habe dann einfach ein kleines getrenntes Netzteil gekauft und seitdem ist die Kommunikation stabil.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Und welches externe Netzteil versorgt den S1 und X1 mit 24V/DC?