- √ - Linie lässt sich nur teilweise ansprechen, Warum ?
Einklappen
X
-
Ein Gast antworteteDie phys. adresse der Schnittstelle muss dem Bereich entsprechen, in welchem sie positioniert ist. Hast du das Überprüft ?
Die phys. adressen der Teilnehmer in den Liniensegmenten spielen keine rolle.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Michel
die RS232 hat die Adresse 1.1.21 und liegt im Bereich Keller, EG und nicht dort, wo die Programmierung nicht klappt. Die Taster sind im Obergeschoss und damit hinter dem Linienverstärker.
Einen Kommentar schreiben:
-
Was hat die Schnittstelle für eine Adresse, und in welchem Teilstück ist Sie?
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Linienkoppler sind als Linienverstärker verbaut.
die Adressen sind 1.1.0 und 1.1.78
Der Tastsensor hat zwar 1.1.68 und 61, aber auch ein Element mit 1.1.111 läßt sich nicht ansprechen.
Teilnehmer die direkt mit dem RS232 und nicht über Linienverstärker verbunden sind lassen sich programmieren.
Bei den Einstellungen habe ich schon alle Parameter auf JA gestellt.
Weil die verschiedenen Teilnehmer über eine geraume Zeit dazugekommen sind hat z.B ein Teilnehmer im Keller mal die 110 und der nächste eine 20
Aber daher habe ich auch die alternative Variante einer Linienverstärkung gewählt anstelle neue Linien aufzubauen.
Leider funktioniert es nicht wie geplant.
Fehlermeldung beim programmieren ist: Gerät konnte nicht gefunden werden.
Ich habe keine verschiedenen Linien, sondern nur eine Linie. Die aber mit Spannungsversorgungen und Linienverstärkern getrennt.
Das sollte doch so funktionieren ?
Einen Kommentar schreiben:
-
wie genau sieht deine Topologie (Verdrahtung) aus
Hauptlinie <> Linienkoppler <> Linie 1
Hauptlinie <> Linienkoppler <> Linie 2
Wo befindet sich die Programmierschnittstelle?
Wie ist die Adressierung der einzelnen Teilnehmer?
Einen Kommentar schreiben:
-
- √ - Linie lässt sich nur teilweise ansprechen, Warum ?
Hallo, habe da ein kleines Problem.
Das Haus wuchs und wuchs und die einstige Linie hatte plötzlich zuviele Teilnehmer (112 Stk. ). Naja, eigentlich nicht das Haus sondern die E-Installation
Daher entschied ich, bevor ich alles in verschiedene Linien aufteile einfach eine Linie zu nehmen mit Linienverstärkern ( 2 ABB Bereichskoppler+ 3x eigene Spannungsversorgung für die Teilbereiche )
Jetzt erreiche ich aber über die ETS die Tastsensoren nicht mehr, die in einem anderen Bereich liegen. Wollte jetzt nicht immer die Busankoppler ausbauen und in den Keller schleppen.
Die Kommunikation von verschiedenen Geräten erfolgt einwandfrei zwischen den Zonen.
Habe ich etwas falsch gemacht ? Stehe etwas auf dem Schlauch und habe keine Lösung.
Wäre dankbar für einen Tip, wo ich suchen könnte.
Gruesse
StephanStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: