Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Glastaster Patschfunktion

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • joe15111987
    antwortet
    Hallo Waldemar,

    sehr gut. Dankeschön. Das war die Lösung.

    Danke auch gbglace und knxPaul für eure Zeit und Mühe.

    Grüße
    Joe

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Der AMS1216.02 hat
    • KO-0 als Eingang zum Schalten mit 1/1/101
    • KO-5 als Ausgang für den Status auf 4/1/101
    Um Lampe 3 einzuschalten, wenn keine Lampe an ist, muss die GA = 4/1/111 auf Kanal 3 Lampe 3 1/1/103 ergänzt werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    ​​​​​​war gut, was du hattest. Falls die Logik wirklich nur 0 sendet, wenn sie vorher 1 war, dann verbinde doch auch die 4/1/111 mit dem Eingang der und-Logik, zusätzlich zur 1/1/103. Das funzt dann.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • joe15111987
    antwortet
    habe für die Logik die Zeitschaltuhr verwendet, da habe ich vier Eingänge. Die logiken passen. Laut Buslog wird beim ersten betätigen, bei der NICHTS passiert ein AUS auf 1/1/103 gesendet, da die Logik (eingang 1/1/103) die nur 0 ausgibt aber schon der Wert null hat (4/1/112 unwahr), wird die null nicht erneut gesendet und nichts passiert. beim zweiten betätigen wird dann auf 1/1/103 EIN gesendet und Lampe 3 geht an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Na dann mal das Buslog mitschneiden mit den GA-Verknüpfungen.

    Was macht bei Dir die Logik? Die Taster haben nur 2 Eingänge je Logikmodul und der AMS hat da glaube ich nicht größere.

    Einen Kommentar schreiben:


  • joe15111987
    antwortet
    ja die KOs waren so verknüpft, habe leider gerade alles wieder gelöscht (kann grad keine Bilder mehr machen)

    Zustand war folgender:

    Lampe 1 schalten -> 1/1/101 Lampe 1 Status -> 4/1/101

    Lampe 2 schalten -> 1/1/102 Lampe 2 Status -> 4/1/102

    Lampe 3 schalten -> 1/1/103 Lampe 3 Status -> 4/1/103

    Lampe 4 schalten -> 1/1/104 Lampe 4 Status -> 4/1/104

    Oder Logik mit vier Eingängen

    Eingang 1: 4/1/101 Eingang 2: 4/1/102 Eingang 3: 4/1/103 Eingang 4: 4/1/104 Ausgang: 4/1/111

    Und Logik mit einem Eingang:
    Eingang 1: 1/1/103 Ausgang: 4/1/112 (nur 0 senden)

    Glastaster
    Patschfunktion : Umschalten 1/1/103
    Wert für Umschaltung: 4/1/111

    Aktor:

    Kanal1 Lampe1 1/1/101 und 4/1/112
    Kanal 2 Lampe 2 1/1/102 und 4/1/112
    Kanal 3 Lampe 3 1/1/103
    Kanal 4 Lampe 4 1/1/104 und 4/1/112

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von joe15111987 Beitrag anzeigen
    jedoch über einen anderen Schalter angeschalten werden, und dann die Patschfunktion betätigt wird, passiert gar nichts.
    Dann hast der Patsch-Taste nicht den korrekten Status mitgeteilt. Die drei ODER-Logiken hast gebaut?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von joe15111987 Beitrag anzeigen
    Wenn Lampe 1, Lampe 2 oder Lampe 4 jedoch über einen anderen Schalter angeschalten werden, und dann die Patschfunktion betätigt wird, passiert gar nichts
    Sind wirklich die KOs des Aktors mit der Status-Information auf die ODER Eingänge verbunden? Dem beschriebene Verhalten nach zu urteilen wäre es der Status der letzten Taster Betätigung.
    Wenn meine Vorstellungskraft nicht ausreicht, den Fehler zu finden, helfen Bilder der KOs von Taster und Aktor mit den angeschlossenen GAs.

    Einen Kommentar schreiben:


  • joe15111987
    antwortet
    Hallo gbglace,

    dankeschön für deine Hilfe, die eigentliche Funktion nach der ich gefragt habe (über Patsch) funktioniert so.

    ABER:

    Wenn Lampe 1, Lampe 2 oder Lampe 4 jedoch über einen anderen Schalter angeschalten werden, und dann die Patschfunktion betätigt wird, passiert gar nichts. Beim zweiten Betätigen der Patschfunktion wird dann Lampe 3 angeschaltet und beim dritten Betätigen der Patschfunktion werden ALLE Lampen ausgeschaltet. Der Grund dafür ist meiner Meinung nach folgender:

    Die Logik, die nur die 0 senden soll sendet NICHT, wenn der Ausgang schon 0 ist!! Wie schaffe ich es, dass die Logik auf eine fallende Flanke reagiert und die 0 immer sendet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Naja falsches Subforum oder?

    Die Patschfunktion kann auf UM-Schalten parametriert werden. Der Status dafür ist dann aber ein ODER aus den Status der betroffenen Aktorkanälen. Dazu kannst die Logiken des Tasters als ODER kaskadieren.

    Lampe 3 bekommt die GA die das Patsch sendet direkt verbunden. Zusätzlich geht diese Patsch-GA noch auf eine Logik die die 1 wegfiltert und nur die 0 durchlässt und das Ergebnis dieser Logik geht per GA an die anderen 3 Aktorkanäle. So ein Filter der nur die 0 durchlässt wäre z.B. ein UND mit Einstellung, senden bei Änderung und nur 0 senden. Das sollte mit der 4-Logik des Tasters hinzubekommen sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Es gibt doch auch für Patch die Funktion Schalten/Umschalten und dann ein passendes Status-Objekt (jedenfalls habe ich das so in Erinnerung) Als Eingang für den Status nimmst du dann ein Oder Gatter für die Kanäle.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • joe15111987
    hat ein Thema erstellt MDT Glastaster Patschfunktion.

    MDT Glastaster Patschfunktion

    Hallo zusammen,

    zu folgendem Problem bräuchte ich einen Lösungsvorschlag:

    Sensor: MDT Glastaster 2 Smart
    Aktor: MDT AMS1216.02

    In der Küche gibt es vier Lampen, die jeweils an einem Kanal des Aktors angeschlossen sind.
    Mit der Patschfunktion des Glastasters soll Lampe 3 eingeschaltet werden, wenn keine Lampe an ist, aber ALLE Lampen ausgeschaltet werden, wenn eine der vier Lampen an ist und die Patschfunktion ausgelöst wird.

    Lösungsversuche mit Logiken ( MDT Zeitschaltuhr vorhanden) und Szenen sind bisher gescheitert. Scheinbar kann die patschfunktion keine Flanken auslösen?
    Hat jemand eine Idee?

    Grüße
    Joe
Lädt...
X