Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

PM dyn. Anzahl Zonen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Schneiderli
    antwortet
    Vielen Dank euch beiden!

    Einen Kommentar schreiben:


  • ertciy900
    antwortet
    Kannste mit dem Gira auch so machen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Mit dem MDT PM sollte das wie folgt gehen:
    Lichtkanal 1 auf Vollautomat mit einem Sensor, Lichtkanal 2 auf Halbautomat mit allen Sensoren.
    Der Ausgang von Lichtkanal 1 schaltet Lichtkanal 2 ein, der erkennt die Präsenz auf allen Sensoren und steuert das Licht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schneiderli
    hat ein Thema erstellt PM dyn. Anzahl Zonen.

    PM dyn. Anzahl Zonen

    Hallo,
    ich würde gerne den PM Gira Mini Komfort so parametrieren dass dieser nur mit 1 aktiven Zone das Licht an schaltet. Als Vollautomat.
    Soweit auch kein Problem.
    Ist es nun möglich, sobald das Licht an ist, die anderen Zonen solange zur Präsenzerkennung dazu zu nehmen, bis keine Präsenz mehr
    erkannt wird und das Licht ausgeschaltet wird. Zum erneuten Licht einschalten sollte der PM wieder nur 1 Zone verwenden.

    Falls das nicht mit dem Gira geht, jedoch z.B. mit MDT würde ich auch einen MDT verbauen.
    Falls sowas überhaupt geht, ist es auch möglich ohne Logik-Server o.ä.?
Lädt...
X