Gruppenadresse 4 mal im Monitor und klappt nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • gbglace
    antwortet
    Entweder eine falsche Einstellung im LK oder es ist eine GA die im ETS Projekt nur an einem Gerät verbunden ist.
    Wenn es wirklich alle GA sind dann wohl die Einstellung im LK. Zeig Mal was die bei Parametern bzgl. Verhalten von Telegrammbestätigung gesetzt hast.

    Und womöglich passen auch die Filtertabellen nicht.

    Bei der Aufteilung der Geräte auf die Linien mit Etagenstruktur, ist das streng nach Etage, so dass alle Telegramme ggf immer durch zwei Koppler müssen wenn im OG wo der Lichtschalter bedient wird, der Aktor aber im Keller in der HV sitzt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • klemmklaus
    antwortet
    Leider kommt jetzt jede Adresse 4x im Gruppenmonitor.
    Funktionen gehen alle. Was hab ich falsch gemacht in der Topologie?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • klemmklaus
    antwortet
    Es klappt nach neuer Topologie und zusätzlicher Außenlinie

    Das Kabel ist getauscht auf ein original KNX Erdkabel, keine Änderung.
    Das KNX Projekt ist 20 Jahre alt und wurde immer wieder erweitert.
    Gleich mit ETS 5 kann man Linie 0.0.X und 0.1.X gar nicht mehr machen.
    Da lag irgendwie der Fehler in der Topologie. Jetzt klappts.

    Ist die neue Topologie so richtig? Passen die 3 Geräte in der Hauptlinie?

    Hauptline 1

    1.0.11 Logik ABB ABL/S
    1.0.16 IP Gateway
    1.0.252 Domovea 470

    Nebenlinie 1.1.0 -60 Erdgeschoß Keller Garage
    Nebenlinie 1.2.0 - 50 Obergeschoß
    Nebenline 1.3.0 -20 Außenbereich





    Einen Kommentar schreiben:


  • klemmklaus
    antwortet
    Servus,

    auch versucht, keine Änderung. Das Kabel geht direkt von dem einem Teilnehmer zu dem anderen mit 15m Abstand. Ich kann mir das mit dem Linienkoppler nicht vorstellen. Ich Versuche erst mal das Kabel zu tauschen um das Auszuschließen. Jetzt nach 15 Jahren gibt es zumindest ein richtiges KNX Erdkabel.

    Danke für die vielen Antworten, wenn das Kabel getauscht ist gebe ich noch Rückmeldung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von klemmklaus Beitrag anzeigen
    Das Problem ist alles in einer Linie.
    Die 2. Linie ist ein anders Stockwerk.
    Dein Problem ist von den Symptomen eindeutig verursacht durch GA-Filterung in einem Linienkoppler.

    Wenn du einen Beweis benötigst dann mach diesen Test:
    Setze die neue GA in der ETS auf "Weiterleiten (nicht filtern)" und programmier danach alle (!) Linienkoppler neu. Danach wird es funktionieren.

    nifi.PNG

    Eventuell sind deine Geräte zwar von der PA theoretisch auf einer Linie, aber von der praktischen Verkabelung dennoch auf der falschen Linie (falsch angeklemmt).
    Zuletzt geändert von Gast1961; 25.04.2021, 13:52.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von rosebud Beitrag anzeigen
    Linie "0.1" oder "0.2" sind schlichtweg nicht darstellbar. Oder irre ich da?
    01x.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • klemmklaus
    antwortet
    Das Problem ist alles in einer Linie.
    Die 2. Linie ist ein anders Stockwerk.

    Einen Kommentar schreiben:


  • rosebud
    antwortet
    Es läuft auf die Frage hinaus: Welche PA hat ein LK, dessen Oberseite an die Bereichslinie "0" angeschlossen ist? Meines Wissens "1.0.0 bis 15.0.0. Linie "0.1" oder "0.2" sind schlichtweg nicht darstellbar. Oder irre ich da?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von klemmklaus Beitrag anzeigen
    2 Linienkoppler, eine Hauptlinie und 2 Linien
    Du bist mein Held des Tages. Weiter vorne steht es noch so:

    Zitat von klemmklaus Beitrag anzeigen
    Kein Linienkoppler dazwischen.
    Die LK sind dein Problem, wie bereits erwähnt. Deine neue GA wird vom Filter des LK gesperrt, der diese GA nicht kennt. Programmier die LK neu, um die Filtertabelle zu aktualisieren. Und kontrollier, daß die physikalische Adresse der Komponenten auch wirklich zur Linie passt, wo sie hardwaremässig angeschlossen sind.



    Zuletzt geändert von Gast1961; 25.04.2021, 13:30.

    Einen Kommentar schreiben:


  • klemmklaus
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Wie koppelst Du denn im Moment die 0.1 und die 0.2?
    2 Linienkoppler, eine Hauptlinie und 2 Linien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Du kannst die Domovea auch auf die 200 umziehen.

    Die Änderungen von Paul sind nette Kosmetik, aber für die Lösung des Problems bedeutungslos. Beantworte mal die Frage in Beitrag #22

    Einen Kommentar schreiben:


  • klemmklaus
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Ich würde sie ändern:
    • eine auf die 1.1.x zur Domovea; Hager hat sich bei der 1.1.252 einiges gedacht 😃
    • und die zweite Linie als 1.2.y
    die letzte Ziffer würde ich - soweit es keine Kollisionen gibt - unverändert lassen.

    In #16, #17 und #18 steht, dass die beiden Linien 0.1.0 bis 0.1.150 und 0.2.0 bis 0.2.85 falsch angelegt sind.
    Verdammt, zu spät gelesen.
    Jetzt habe ich Domovea auf 0.1.200 geändert. Passt das nicht? Warum ist die 252 besser?

    Was ist #16 #17 #18? Ich soll dann alle Adressen ändern?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von klemmklaus Beitrag anzeigen
    Youvi mit 15.15.0 die keine andere annimmt fertig. Gehen aber beide.
    Es wird immer interessanter, die Youvi auf dieser Adresse ist doch zugleich auch ein IP-Router?



    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Wie koppelst Du denn im Moment die 0.1 und die 0.2?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von klemmklaus Beitrag anzeigen
    Die beiden Linien 0.1.0 bis 0.1.150 und 0.2.0 bis 0.2.85 passen oder?
    Ich würde sie ändern:
    • eine auf die 1.1.x zur Domovea; Hager hat sich bei der 1.1.252 einiges gedacht 😃
    • und die zweite Linie als 1.2.y
    die letzte Ziffer würde ich - soweit es keine Kollisionen gibt - unverändert lassen.

    In #16, #17 und #18 steht, dass die beiden Linien 0.1.0 bis 0.1.150 und 0.2.0 bis 0.2.85 falsch angelegt sind.

    Einen Kommentar schreiben: