MDT JAL-0810M.02 - Erstinbetriebnahme wie Fahrzeitmessung starten?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • hjk
    antwortet
    Was sagt die Diagnose denn? Eine Gruppenmonitoraufnahme wäre hilfreich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mullog
    antwortet
    Kann auch einen Defekt des Aktors ausschließen, da die Rollos auf dem zweiten Aktor ebenfalls keine Fahrzeitmessung starten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mullog
    antwortet
    Jup... Manuell fahren sie ohne Probleme rauf und runter...
    ​​​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Fahren die Rollos denn „manuell“ komplett runter?
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mullog
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ich habe eine Frage zur automatischen Fahrzeitmessung. Diese klappt bei meinen Raffstores wunderbar. Allerdings nicht bei den "normalen Rolladen". Ich habe eine GA erstellt "automatische Fahrzeitmessung starten". Diese habe ich auf den entsprechenden Kanal gelegt und starte diese über die ETS. Die Raffstores fahren dann einmal runter und wieder rauf. Bei den Rollos sieht man am Aktor nur ganz kurz das der Rollo abfährt und dann gleich wieder hoch. Hat jemand einen Tipp?
    Zuletzt geändert von Mullog; 28.05.2021, 22:15.

    Einen Kommentar schreiben:


  • crazyfx
    antwortet
    Das steht im Handbuch auf Seite 20.

    Bei Inbetriebnahme wird die Fahrzeitmessung über das Objekt „Fahrzeitmessung starten“ ausgelöst
    Dabei werden schon die KNX Basics vorausgesetzt: GA anlegen, KO verbinden und dort dann den Wert hinschicken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hudriwudr
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Auch ein Blick ins Handbuch könnte hilfreich sein.
    In diesem Fall nicht wirklich. Habe aber die Sache so gelöst, dass ich eine Gruppenadresse angelegt hab und in der ETS den Wert Start an den Bus gesendet habe.
    Fährt dann automatisch runter und wieder hoch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • martiko
    antwortet
    Sollte prinzipiell gehen... Aber bevor ich, wenn mal etwas nicht so läuft wie geplant, lange rumsuchen und die ETS anschmeißen muss, habe ich es so einmal angelegt und gut ist ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • fame
    antwortet
    Der macht doch eine automatische Fahrzeitkorrektur, braucht man die Fahrzeitmessung jemals wieder nach der Inbetriebnahme?

    Einen Kommentar schreiben:


  • martiko
    antwortet
    Kleiner Tipp den ich selbst hier im Forum bekommen haben:
    Für die Diagnosetexte reicht es eigentlich, eine GA anzulegen und diese mit allen Kanälen zu verbinden. Im Normalfall wird man die Fahrzeitmessungen der einzelnen Rollläden/Jalousien ja hintereinander durchführen und da sieht man dann die Diagnose dann immer auf einer "zentralen" GA...

    PS: Ich persönlich habe mir, auch wenn man es selten benötigt, in der X1-Visu für jeden Rollladen einen Taster zum Start der Fahrzeitmessung angelegt (in einem separaten "Raum" den nur ich sehe, somit stört es auf dem G1 nicht und auch meine Frau wird nicht verwirrt ;-) ).

    Einen Kommentar schreiben:


  • mrsandman
    antwortet
    Hallo zusammen,

    danke für die Erläuterungen und Hinweise. Ich habe es mittlerweile hinbekommen. Ich habe wirklich einfach alle Gruppenadressen erzeugt und dann einzeln per Gruppenmonitor pro Gruppenadresse "Start" bei Start/Stop per ETS auf den Bus schreiben lassen.
    Dann fuhr die Jalousie runter und wieder rauf.
    Sobald ich dann auch die Gruppenadressen für die Diagnosetexte gesetzt hatte, habe ich auch die Zeiten in den Rückmeldungen (Dialogtext-KOs) angezeigt bekommen.

    Wie gesagt, danke für Eure Hinweise
    Gruß Gerald

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Leider fehlt ein DTP Sperrobjekt bei der KNX Org.
    Das ist zwar richtig, ist aber gar nicht das Problem.
    Boolean passt in jedem Fall für Freigabe/Sperre: "KO Sperre"=True(1) == Gesperrt und "KO Freigabe"=False(0) == Gesperrt.
    Während hingegen "KO Freigabe"=True(1) == Gesperrt einfach falsch ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
    Auch wenn manche Hersteller unsinnige Sachen machen, wie ein Sperrobjekt Freigabeobjekt nennen, das Gerät ist dann aber mit einer 1 gesperrt
    Leider fehlt ein DTP Sperrobjekt bei der KNX Org.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von adlerauge1980 Beitrag anzeigen
    Wieso Bolean?
    Naja, ob Boolean oder Trigger ist von der Logik erst mal egal, eine 1 bedeutet Wahr oder auslösen. Somit bedeutet eine 1 auf das KO Fahrzeitmessung, dass diese aktiv geschaltet wird, bzw. getriggert wird.

    Auch wenn manche Hersteller unsinnige Sachen machen, wie ein Sperrobjekt Freigabeobjekt nennen, das Gerät ist dann aber mit einer 1 gesperrt (oder das ganze umgekehrt).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Rechte Mausklick in der ETS auf die GA, dann Wert Senden wählen, da wird dir dann auch der richtige Wert angeboten.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben: