Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
ETS Verbindung per IP Schnittstelle auf Wlan reisst oft ab
oder wenn man den Laptop zuklappt beim wechel zur neuen UV
Ähhh... Nö! Das ist eine der ersten Sachen die ich ausschalte.
Notebook darf bei mir nur schlafen gehen, wenn der Akku leer wird oder ich es per Hand dahin schicke.
Eine gute Lösung. Noch ein Tipp: Ich verwende mittlerweile nur noch einen Accesspoints im 5Ghz-Bereich. Da hat man schon mal die größten Störer raus.
Man hat zwar etwas weniger Reichweite, allerdings sollte man das durch die lange LAN-Zuleitung und geschickter Aufstellung im Griff haben.
Prüf mal, ob dein Notebook 5Ghz kann und nimm einen entsprechenden Accesspoint. Das könnte dir einige Nerven ersparen.
Mein Notebook kanns fix aber nicht mein Acesspoint. Ich hab nur einen ausrangierten 2,4Ghz drauf verbaut, den ich nicht mehr gebraucht habe, weil ich im Haus alle Acesspoints auf Dual umstelle. Aber aber dann wär die Reichweite so schwach, dass ich auf meinen Baustellen, wo ohnehin nur Stahlbetonwände in beliebigen Stärken und GK-Wände mit mit viel Eisen drin sind, nicht viel spass hätte. Da will ich lieber im 2,4Ghz Netz bleiben. Muss mal Frequenz scannen und eventuell umstellen.
Ich hab eh eine 60m WLAN Kabeltrommel . eine LAN Kabeltrommel mit einen MT Access Point drauf.
Eine gute Lösung. Noch ein Tipp: Ich verwende mittlerweile nur noch einen Accesspoints im 5Ghz-Bereich. Da hat man schon mal die größten Störer raus.
Man hat zwar etwas weniger Reichweite, allerdings sollte man das durch die lange LAN-Zuleitung und geschickter Aufstellung im Griff haben.
Prüf mal, ob dein Notebook 5Ghz kann und nimm einen entsprechenden Accesspoint. Das könnte dir einige Nerven ersparen.
Nur weil man sich neben dem Router befindet, heißt das nicht, dass das WLAN nicht schlecht ist. Bei Funk muss alles stimmen, es dürfen keine Störer in der Nähe sein, der Kanal darf nicht überlastet sein (ab einer Auslastung von größer 50% wirds schon doof). Gerade auf der Baustelle gibt es immer wieder Situationen, bei denen Funkverbindungen zusammenbrechen.
Gute Idee. Eventuell ist mein WLAN Kanal überlastet. Das könnte ich auch noch probieren. Dort gibts schon einige WLANs, vl auch versteckte. Das könnte einer der Störer sein.
Ich hab eh eine 60m WLAN Kabeltrommel . eine LAN Kabeltrommel mit einen MT Access Point drauf. Könnte mich auch da anstecken. Ansonsten keine option, ich laufe von Raum zu Raum und muss die Dalis ausblinken, die irrsinnig dumm miteineinander auf einen Gw geplant sind und da muss ich sehr flexibel sein.
Leider ist die ETS auch nicht Touchbedienungsfähig. Da ginge das Leuchten einprogrammieren in den Merten Gws auch einfacher.
oder wenn man den Laptop zuklappt beim wechel zur neuen UV
genau so ist es. Beim Wechsel von Geschoss zu Geschoss oder auch in der Ebene. Die Hütte hat halt 120x120m und ist 40m hoch. Da sind die Wege auch sehr weitläufig
nein muss sagen ich war sogar neben den Router und der Lap war am Netzteil.
Nur weil man sich neben dem Router befindet, heißt das nicht, dass das WLAN nicht schlecht ist. Bei Funk muss alles stimmen, es dürfen keine Störer in der Nähe sein, der Kanal darf nicht überlastet sein (ab einer Auslastung von größer 50% wirds schon doof). Gerade auf der Baustelle gibt es immer wieder Situationen, bei denen Funkverbindungen zusammenbrechen.
Nur eine Geschichte als abschreckendes Beispiel: Bei mir im MFH gab es eine Familie mit einem Babyphone. Dieses hat den WLAN-Kanal 6 komplett dichtgemacht. Wenn mein Router versehentlich in den Kanal 6 gewechselt ist, ging nichts mehr (Kanalauslastung über 95%) und es war egal ob ich daneben saß oder nicht. Das ist in einem MFH ein Riesenproblem, weil nur noch die Kanäle 1 und 11 übrig blieben. Da lief WLAN-technisch fast nichts mehr, weil mehr als 10 Stationen auf einem einzigen Kanal gefunkt haben.
Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Bei WLAN-Problemen immer erst die Ursache beim WLAN suchen und nicht bei der Software. Was heißt das?
1. Prüfen wie die Auslastung der einzelnen Kanäle ist (zeigt eine Fritzbox beispielsweise sehr gut)
2. Prüfen ob eine Verbindung stabil ist, es könnten auch Lastspitzen auftreten. Die Verbindung also über mehrere Minuten hinweg im Diagram beobachten (ein Beispiel ist angehängt, bei dem Lastspitzen auftreten, hier ist die Verbindung bereits instabil.)
3. Prüfen, ob es eine unglückliche Kanalverteilung gibt. 1, 6, 11 ist eine gute Aufteilung, 1,5,9,13 auch. Alles andere ist meistens Mist. Am schlimmsten ist es, wenn benachbarte Kanäle wie 1 und 2 oder 6 und 7 verwendet werden.
Wenn du sicher ausschließen kannst durch Messung und Beobachtung, dass das WLAN definitiv nicht das Problem ist, ergibt es überhaupt erst Sinn sich über andere Ursachen Gedanken zu machen, denn in 99% der Fälle ist das WLAN die Ursache.
Ansonsten gilt die gute alte Regel: "Hilft dir Funk nicht mehr weiter, nimm ein Kabel, ist gescheiter.
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Wollte damit eigentlich ausdrücken, das mein Läppi das eher nicht kennt (auch keinen Standby). Erst wenn der Akku leer ist, darf er in den Ruhemodus. Wenn er dann mal Verbindungsprobleme hat, ist das egal.
Ist bei dir zufällig auch noch ein GLT system welches auf den KNX zugreift ?
Dort derzeit noch nicht. Da kommt noch eine Profinetaufschaltung auf eine S7
Ich hab bei andern Projekten, wo eine Siemens PX, oder eine Deso verbaut ist, das so gelöst:
Bus über einen Schaltaktor zur GLT: Beim Programmieren kann ich somit die GLT trennen. man darf halt nicht vergessen, dann wieder die Verbindung einzuschalten
Komischerweise sind alle Merten Aktoren so allergisch auf Programmieren mit Traffic. Gira, Arcus Eds, BEG Geräte macht das nix aus und programmieren fröhlich weiter. Bei den Merten reisst die Verbindung ab und man kann von neu beginnen bzw wenn dann gar nichts geht, das Gerät mit einen Programmierkoffer autark programmieren.
Ich muss mal schauen, ob das bei den IPAS GWs von MDT genau so ist.
Kann man in Windows aktivieren. Im Standbymodus schaltet sich leider mein Lap nie ganz aus und dreht sich immer wieder auf. Im Ruhemodus dreht er sich ganz ab und die Programme bleiben im Hintergrund noch aktiv! Aber auch wenn mein Lap in den Standbymodus geht, treten die Dinge auf. Denke auch das das mit den Wlan Adapter was zu tun hat. Mit USB gehts ja auch ganz normal.
Nur das sind halt so Dinge, die könnte man langsam verbessern. Vor allem, wenns die Probleme eh schon seit ETS4 Zeiten gibt.
Es kostet so viel Zeit am Tag und es ist mühsam, am Tag sich 100x mit Verbindungsprobleme rumzuschlagen. Dachte wir sind im Jahre 2021 und da geht alles nur mehr per WLAN
Standort mit den Router wechselt(aus und einsteckt und der startet neu) dann kann die ETS auch nicht verbinden und da hilft nur ein ETS Neustart und dann will sie sich wieder verbinden. ETS 5.7.5
Das gab es schon zu ETS4-Zeiten. Da hat es zumindest noch geholfen, vorher in der ETS die Verbindung zu trennen.
bei der ETS5, sobald eine höhere Buslast ist, bricht die Programmierung ab
Wenn du von größeren Projekten sprichst -> Ich hatte den Fall dass ich bei einem Projekt wo eine Siemens S7 MSR die KNX werte abfragt den Fehler verursacht hat. Unparamietrierte Datenpunkte haben da serienmäßig auf die 0/0/0 einen Read Request gesendet und das ganz schön oft. Da macht die Anlage nicht mehr was sie soll und ebenfalls die Abbrüche der Schnitstelle auch ohne das Trennen der Verbindung.
Ist bei dir zufällig auch noch ein GLT system welches auf den KNX zugreift ?
Das Problem mit der Schnittstelle welche nach dem trennen ( egal ob ruhemodus oder physikalische Trennung ) sich nicht mehr verbindet ist mir bekannt. Das letzte mal bei mir auch tatsächlich mit Dali gw‘s und Routern von Merten.
Zufall ? Normalerweise glaube ich nicht an sowas. Müssten das dann nicht alle oem Router von Weinzierl machen ?
Dachte ich mir. dass ich nicht der einzige mit den Problemen sein kann.
Glaube auch keinen Zufall. Nicht bei ETS. zb konnte ich bei der ETS3f ohne Abbrüche Programmieren, bei der ETS5, sobald eine höhere Buslast ist, bricht die Programmierung ab. Zufall? Denke nicht. Eher nicht gut programmierte Software.
Gibts des schmalen von Weinzierl auch als OEM für andere Hersteller? Werde mal anfragen ob Probleme bekannt sind. Die haben eh einen guten Support
Das Problem mit der Schnittstelle welche nach dem trennen ( egal ob ruhemodus oder physikalische Trennung ) sich nicht mehr verbindet ist mir bekannt. Das letzte mal bei mir auch tatsächlich mit Dali gw‘s und Routern von Merten.
Zufall ? Normalerweise glaube ich nicht an sowas. Müssten das dann nicht alle oem Router von Weinzierl machen ?
ok ich werd nächstes mal mit Fotos den Support was schicken. Kann kein Einzelfall sein! Oder es ist ein Problem von Merten und seine Dali GWs obwohl das IPAS sind
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.