MDT Fancoilaktor: Sollwertvorgabe wird nicht übernommen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • EPIX
    antwortet
    am Bus regiert 1Byte im RAW Format - egal was du einstellst

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    2/4/69 ist auf dem Aktor als Dezimalfaktor zu sehen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    ja...

    wenn ich umstelle auf 4x1 Bit klappt alles, auch der Status...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Sollwertverschiebung probiert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    AKK_GA.PNG
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zeig mal die Kommunikationsobjekte. Nochmal drübergeguckt wo ist Status Kühlen im Monitor?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    hilft auch nix.....

    Ich habe schon vieles getestet - wenn ich die Direktschaltung über die 4 Bit durchführe, dann klappt die Statusrückmeldung sofort....

    Bei der Direktschaltung über Stetigsignal: nada....

    Ich glaub', da muss der "Meister" ran hjk *bettel*

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Probier mal sprunghaft schalten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    sollte passen (Sperre 2) ist mit "DG.SZ.Lüft.Sperre" (2/4/58) verknüpft

    AKK_PC_para.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Evtl die Sperre als Freigabe parametriert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    hat ein Thema erstellt MDT Fancoilaktor: Sollwertvorgabe wird nicht übernommen.

    MDT Fancoilaktor: Sollwertvorgabe wird nicht übernommen

    ich setze derzeit einen FC-Aktor in Betrieb, allerdings nicht sonderlich erfolgreich...

    MDT AKK-04FC.03
    Hardware-Typ: $000000000323
    Applikationsprogramm: MDT technologies Schalten, Treppenlicht 4fach, FanCoil V2.0

    Wenn ich den Sollwert manuel ändere, dann reagiert der Aktor nicht, es wird auch der Status der Stufen bzw der Status Max.Stellwert nicht aktualisiert
    Sperre der Lüftung ist AUS (siehe auch screenshot)

    Die im Gruppenmonitor angezeigten Stausmeldungen sind durch das zykl. senden - es sollten jeodch die Stufen eingeschaltet sein, weil ich den Stellwert auf 91% setze

    AKK_Bustelegramme.JPG AKK_FC_Parameter.JPG