Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Solltemperatur - Hager TXM646R - wenn möglich ohne Sollwertverschiebung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • NicolasGlatz
    antwortet
    Dann mach ich das mit dem Regler schon immer falsch?
    dachte ich muss den Regler mit dem Aktor kommunizieren lassen.

    Der Hager hat ja 12 Regler und 6 Ausgänge.
    Dachte dass ich die schalten & Stellgröße daher verbinden muss


    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Die Frage verstehe ich jetzt nicht gleich: Der HVAC Modus steht doch jetzt auf Comfort

    Die GA = 6/4/9 sollte nur mit einem KO verbunden werden; den Eingang des Reglers mit dem Ausgang zu verbinden, macht den Regler narrisch; einer muss den Teufelskreis durchbrechen 😉
    1. Um mit der GA = 6/4/9 den Sollwert zu verändern, die GA nur auf das KO-622 "Aktueller Sollwert" verbinden
    2. mit einer neuen GA das KO-635 "Status aktueller Sollwert" lesbar machen für die Visu zur Anzeige des aktuellen Sollwerts.

    Einen Kommentar schreiben:


  • NicolasGlatz
    antwortet
    Ich werde hier noch narrisch :-/

    Gruppenadressen WC EG.pdf
    Heizungsaktor.pdf


    Zwischenablage_042.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von NicolasGlatz Beitrag anzeigen
    gibt es keine Möglichkeit, die SollTermperatur ohne Betriebsart zu nutzen?
    Doch, im THB wird die Möglichkeit als Zwangssteuerung Komfort beschrieben:
    • eine GA verbinden mit KO-173 "Temperaturregler 1 Zwangssteuerung"
    mit der ETS auf diese GA den Wert 3 schreiben: Zwangssteuerung Komfort.

    Anschließend sollte ein Lesen der GA = 6/4/2 "Betriebsmodus Status" den Wert '1' für Komfort vom KO-178 zurückgeben.
    Den Sollwert Komfort erwartet der Regler am KO-215 "Temperaturregler 1 Sollwert Komfort Heizung".

    Einen Kommentar schreiben:


  • NicolasGlatz
    antwortet
    so, knXpresso ist aus (App im Tablet gekillt)
    über die ETS im Gruppenmonitor die Temperatur geschrieben (25°C) kam direkt wieder die Korrektur.

    Zwischenablage_041.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • NicolasGlatz
    antwortet
    korrekt, als VISU werde ich knXpresso nehmen, da ich mit der Domovea Visualisieren (wenn man das so nennen kann) nicht klar komme. Zudem kann ich über die Domovea keine http-Befehle versenden.


    Bzgl. der Steuerung, was ich nun schon gemerkt habe, wenn ich im Aktor bei den TemperaturVorgaben z.B. Frostschutz 9°C eingebe, setzt er auf 9°C zurück
    gibt es keine Möglichkeit, die SollTermperatur ohne Betriebsart zu nutzen?
    Die Betriebsart schränkt mich m.E. zu sehr ein

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    auf dem Tablet läuft offenbar knXpresso als Visu. knXpresso braucht eine Schnittstelle zum KNX-Bus, das wird der Domovea Server sein, und nutzt einen Tunnel. Domovea hat mehrere PAs; 1.1.255 sieht wie eine Tunnel-Adresse der Domovea aus. Urheber der Leseanfrage GroupValueRead - im Monitor grau hinterlegt - ist also höchstwahrscheinlich knXpresso. Als Antwort kommt vom 1.1.8 Heizungsaktor der Sollwert 7 °C - das sieht nach Modus Frostschutz aus.

    Vorschlag: Schaue genauer auf den Betriebsmodus des Heizungsaktors.
    • Normalerweise stellt man die Solltemperatur durch Wahl des passenden Betriebsmodus ein;
    • das geht in knXpresso und mit dem Glastaster parallel
    • Damit hat man vier unterschiedliche Solltemperatur zur Wahl
    • Der Betriebsmodus wird typischerweise von einer Zeitschaltuhr und von Fensterkontakten (-> Frostschutz beim Lüften) umgeschaltet

    Einen Kommentar schreiben:


  • Solltemperatur - Hager TXM646R - wenn möglich ohne Sollwertverschiebung

    Guten Abend zusammen,
    ich habe bei mir einen Hager TXM646R sowie diverse MDT Glastaster installiert, von denen ich die Raumtemperatur bekomme.

    Mein eigentliches Ziel ist es, dass am Tablet die Raumtemperatur sehe, und dort via + & - diese entsprechend einstellen kann.
    auch möchte ich z.B. via Zeitschaltuhr im Tablet sagen, dass ich morgens im Bad nicht wie normalerweise 21°C sondern in der Zeit von 4-6 24°C haben möchte (dann sind die Fliesen angenehm warm :-) )
    Die Werte kann das Tablet entsprechend via Szene senden, kein Problem.


    Problem ist eher der Heizungsaktor.
    dieser arbeitet lt. Hager Support wohl mit einer Sollwertverschiebung mit maximal 3°C
    kann ich dies umgehen?, ich habe zwar eine Domovea, die stellt mir jedoch nur noch den IP-Zugriff sicher.




    aktuell habe ich das Problem dass ich mir die Solltemperatur hochregeln kann, in diversen Abständen jedoch die Solltemperatur 7°C auf den Bus geschickt bekomme (Anlage)

    image_113178.jpg

    1.1.12 ist mein Tablet
    1.1.18 ist der Heizungsaktor für das EG
    1.1.255 haut mir in die Quere, keine Ahnung was das ist :-(
Lädt...