KNX Wetterstation Regensignal an Steuerung einer Bewässerung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • gbglace
    antwortet
    Zitat von barontigger Beitrag anzeigen
    ist nur nach Norm nicht zulässig,
    Nach Norm schon wenn die Abstände eingehalten sind, nur geben die Hersteller zu Ihren Produkten nicht die Garantie und Zulassung das dem so ist. Auch wenn die Klemmen an den Aktoren noch weit genug auseinander sind und dann Deine Leitungsführung auch, sind auf den Platinen im Gehäuse die Abstände nicht unbedingt gegeben. Soweit das was man hierzu in diversen Beiträgen im Forum lesen kann, auch von den Herstellern so bestätigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • barontigger
    antwortet
    Tut es sicher auch weiterhin, ist nur nach Norm nicht zulässig, weil du damit SELV und nicht SELV vermischst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mk9876
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Das kann jeder sein. Ein Schaltaktor schließt einfach ein Relais, und in dem Falle kann das auch einer mit kleinen relais für leichte Lasten sein und es sollte einer sein, der sonst keine 230V Schaltkreise schaltet da soweit keine Schaltaktoren dafür zugelassen sind an den Kanälen Niederspannung und SELV gleichzeitig zu betreiben.
    Ich muss gestehen, dass ich genau das gemacht habe, weil ich dafür keinen separaten Aktor kaufen wollte. Aber wie gesagt, klappt seit über einem Jahr einwandfrei.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Ja

    Einen Kommentar schreiben:


  • leo73
    antwortet
    Würde es ein MDT AKK-02UP.03 tun?

    Einen Kommentar schreiben:


  • leo73
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Das kann jeder sein. Ein Schaltaktor schließt einfach ein Relais, und in dem Falle kann das auch einer mit kleinen relais für leichte Lasten sein und es sollte einer sein, der sonst keine 230V Schaltkreise schaltet da soweit keine Schaltaktoren dafür zugelassen sind an den Kanälen Niederspannung und SELV gleichzeitig zu betreiben.
    Habe nur 230V Schaltaktoren frei. Daher muss wohl ein Neuer ran. Vielleicht dann gleich auf 24V.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von leo73 Beitrag anzeigen
    Welchen MDT Aktor nutzt du da genau?
    Das kann jeder sein. Ein Schaltaktor schließt einfach ein Relais, und in dem Falle kann das auch einer mit kleinen relais für leichte Lasten sein und es sollte einer sein, der sonst keine 230V Schaltkreise schaltet da soweit keine Schaltaktoren dafür zugelassen sind an den Kanälen Niederspannung und SELV gleichzeitig zu betreiben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • leo73
    antwortet
    Zitat von mk9876 Beitrag anzeigen
    Hallo,

    ich nutze auch den Hunter Hydrawise. Die Regenmeldung der Elsner Wetterstation gebe ich über einen MDT Schaltaktor an den Hydrawise, klappt einwandfrei.
    Cool. Welchen MDT Aktor nutzt du da genau?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mk9876
    antwortet
    Hallo,

    ich nutze auch den Hunter Hydrawise. Die Regenmeldung der Elsner Wetterstation gebe ich über einen MDT Schaltaktor an den Hydrawise, klappt einwandfrei.

    Einen Kommentar schreiben:


  • leo73
    antwortet
    Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
    Habe so etwas mit Logik im X1 nachgebaut. Erst, wenn es 30 Minuten lang "regnet", schalte ich die Sperre ein und öffne erst 6 Stunden später wieder. Wie bereits geschrieben wurde, müsste man das halt mal ausprobieren.
    Sperre schalten heißt in dem Kontext Schließen eines Hauptventils/-hahns?

    Einen Kommentar schreiben:


  • matthiaz
    antwortet
    Habe so etwas mit Logik im X1 nachgebaut. Erst, wenn es 30 Minuten lang "regnet", schalte ich die Sperre ein und öffne erst 6 Stunden später wieder. Wie bereits geschrieben wurde, müsste man das halt mal ausprobieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • leo73
    antwortet
    Zitat von barontigger Beitrag anzeigen
    Der Regensensor bei Hunter ist aber etwas anders aufgebaut als bei einer Wetterstation. Das ist ein Kork, der erst dann "nass" meldet, wenn es nicht erst 3 Tropfen geregnet hat und gleichzeitig nicht gleich wieder freigibt, wenn der Regen aufhört, sondern erst, wenn der Kork wieder trocken ist.
    Das müsste man dann mit irgendeiner Logik nachbauen.
    Ja, man könnte eine Logik bauen, die das Regensignal für ein paar Minuten verzögert. Das zu schnelle Abtrocknen des Regensensors der Wetterstation lässt sich über eine "Abfallverzögerung" konfigurieren, die standardmässig auf 10 min steht. Keine Ahnung wie lange es dauert, bis der Kork wieder trocken ist.

    Am Ende des Tages will man ja erreichen, dass eine begonnene Bewässerung bei einsetzendem Regen abgebrochen wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • leo73
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Da steht nichts ob das ein stetiges Signal sein soll? Dann wäre eine Art Analogaktor mit 0-20mA oder 0-10V eine Lösung. Aber da Du ja nur ein Signal Ja/nein hast wäre der Ausgang aus dem KNX dann ein einfacher Schaltaktor, der ja als Öffner oder Schließer definiert werden könnte.
    Dann müsste das aber an dem Steuergerät so ein potentialfreier Kontakt sein der auch nur nach die zwei Drähte sind getrennt/verbunden unterscheidet.
    Leider finde ich keine genaueren Angaben bzw. eine technische Spezifikation zu den Sensoreingängen am Steuergerät. Von daher müsste man es einfach mal probieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • barontigger
    antwortet
    Der Regensensor bei Hunter ist aber etwas anders aufgebaut als bei einer Wetterstation. Das ist ein Kork, der erst dann "nass" meldet, wenn es nicht erst 3 Tropfen geregnet hat und gleichzeitig nicht gleich wieder freigibt, wenn der Regen aufhört, sondern erst, wenn der Kork wieder trocken ist.
    Das müsste man dann mit irgendeiner Logik nachbauen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von leo73 Beitrag anzeigen
    Würde denn hier ein KNX Analogausgang seine Dienste leisten?
    Da steht nichts ob das ein stetiges Signal sein soll? Dann wäre eine Art Analogaktor mit 0-20mA oder 0-10V eine Lösung. Aber da Du ja nur ein Signal Ja/nein hast wäre der Ausgang aus dem KNX dann ein einfacher Schaltaktor, der ja als Öffner oder Schließer definiert werden könnte.
    Dann müsste das aber an dem Steuergerät so ein potentialfreier Kontakt sein der auch nur nach die zwei Drähte sind getrennt/verbunden unterscheidet.

    Einen Kommentar schreiben: