    antwortet
    ich hab bei meinen verdeckten Dosen für Jalousie und MK auch Rekordrahmen eingeputzt und die überspachteln lassen. Kein problem diese unsichtbaren zu finden und zu öffnen

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Ich kann doch, wenn ich nach x-Jahren mal an die Dose muss immernoch einen Blinddeckel drauf setzen? Solange halt ein tapezierter Federdeckel. Dadurch die ersten Jahre nicht sichtbar und günstiger ist es auch.
    geht auch

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Ich kann doch, wenn ich nach x-Jahren mal an die Dose muss immernoch einen Blinddeckel drauf setzen? Solange halt ein tapezierter Federdeckel. Dadurch die ersten Jahre nicht sichtbar und günstiger ist es auch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Ein oder auch 2 saubere Blinddeckel sind optisch jedenfalls ansprechender, als "Putzflecken" u. aufgeschnittene Tapeten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von SvenB Beitrag anzeigen
    Klemmstellen müssen revisionierbar sein“.
    Zitat von SvenB Beitrag anzeigen
    Machst du im Privathaushalt echt zwei Deckel neben jedes Fenste
    ich habe eine Dose für den Motor als Trennstelle und da ist ein Blinddeckel mit Rahmen drauf und wenn ich 2 Dosen benötigen würde würde ich auch einen 2er Rahmen mit Blinddeckel machen.

    Mir ist die Revisionierbarkeit wichtiger.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SvenB
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Das mit dem zuputzen steht wo? Ich kenn nur die Passage wo drinnsteht „Klemmstellen müssen revisionierbar sein“.
    Weil du nur VDE-Bücher und keine Maler-Bücher liest 😉
    Im Ernst: Machst du im Privathaushalt echt zwei Deckel neben jedes Fenster (230V Dose Motor & SELV Dose für Kontakte) damit es revisionierbar bleibt und verbietest das Drüber-tapezieren oder was wäre deine Lösung?

    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Wieso? Ich sehe das Problem nicht, einzelne Auswertung der Flügel ist doch echt überflüssig (mich wundert sowieso wie oft das vorkommt, ich habe zwar auch ein paar, aber findet ihr nicht meistens Stulpfenster viel schöner?) und dann kann man alles mit 4 Adern abdecken. Wobei mir die Widerstandlösung auch gefällt.
    Es gibt kein Problem. Hab es auch so gemacht - bzw. hab Kipp- und Öffungskontakte. Öffnen aber durchgebrückt. So kann man über die Kombination mit Kipp-Status noch "erahnen" welches Fenster offen ist.
    Es ging mir darum, dass die Dosen dann noch offen sind und Federdeckel nicht so schön sind.
    Zuletzt geändert von SvenB; 21.06.2021, 22:08.

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Zitat von SvenB Beitrag anzeigen
    Schade

    Wieso? Ich sehe das Problem nicht, einzelne Auswertung der Flügel ist doch echt überflüssig (mich wundert sowieso wie oft das vorkommt, ich habe zwar auch ein paar, aber findet ihr nicht meistens Stulpfenster viel schöner?) und dann kann man alles mit 4 Adern abdecken. Wobei mir die Widerstandlösung auch gefällt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Das mit dem zuputzen steht wo? Ich kenn nur die Passage wo drinnsteht „Klemmstellen müssen revisionierbar sein“.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SvenB
    antwortet
    Zitat von maierF Beitrag anzeigen
    Ich habe viele Fenster mit mehreren Flügeln und je Flügel einen Reed-Kontakt bestellt! Jetzt musste ich feststellen, dass zur Hauptverteilung im EG von jedem Fenster aus nur ein 4 adriges Kabel geführt wurde und es ist inzwischen alles geputzt
    Schade. Wenn man keine aktive Technik in den Dosen hat, kann man diese vor dem Putzen verdrahten und dann zuputzen. Sieht wesentlich aufgeräumter aus später. Ggf. macht dein Maler das noch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
    Oder das Kabel als Knx Leitung vergenusswurzeln und einen Binäreingäng in die Dose.
    so hätte ich das gemacht

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Viel zu teuer wenn er in der Verteilung schon alles hat. Und selbst wenn sind einzelne unnötig teuer. 4 Adern sind genug für eine ordentliche Verkabelung. Die Flügel sind völlig irrelevant, es sei den es gibt ein geteiltes Rollo

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    Oder das Kabel als Knx Leitung vergenusswurzeln und einen Binäreingäng in die Dose. Sollt auf die Länge auch laufen.
    oder mit den alten Kabel ein neues einziehen

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Ist sogar bei Alarmanlagen der übliche Weg! So kann eine Unterbrechung nicht falschverstanden werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sral1987
    antwortet
    Da du ja eine Visualisierung bestellt hast ist bestimmt auch ein Logikeditor vorhanden.

    Nun zu einer weiteren möglichen Lösung -> Analogeingang und 2 Leiter PT1000 fühler auswählen z.B. ABB AE/S4.1.1.3 Jedes Fenster bekommt einen Wiederstand mit angeklemmt, .aber alle in unterschiedlicher Größe.

    Nun kannst du theoretisch über den Analogeingang die verschiedenen Werte zu den Fenstern zuordnen. Mit der Logik rechnest du das wieder in 0 und 1 um bzw. welche fenster offen sind bei den verschiedenen wiederstandskombinationen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Mit 4 Adern kannst du 3 Kontakte überwachen wenn du die 4te Ader als gemeinsame Zuleitung bzw GND nutzt. Damit bekommst du offen/gekippt und die Sabotage abgedeckt. Die beiden Flügel schaltest du einfach in Reihe.