  • damrein
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Das Anschluss-Schema im THB gibt eine eindeutige Antwort:
    Der N muss für alle Kanäle und für die Spannungsversorgung vom Aktor selbst galvanisch verbunden sein, also ohne trennenden FI.
    • Mit einem dreipoligen FI ist diese Forderung zu erfüllen.
    Anschlussbeispiel im THB ist nicht umsonst Beispiel genannt.

    Aktor am gleichen FI wie Busspannung und Kanäle können an unterschiedlichen FIs hängen. Wichtig jedoch, dass die im Aktor gebrückt zusammenhängenden am gleichen FI hängen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Genau. Ich habe einen verteilungs-internen LS für KNX Busspannungsversorgung, Jalousieaktoren und 24V-Netzteile für Wetterstation sowie besondere REG-Geräte die das brauchen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Die Versorgungsspannung schließt man wie die Busspannungsversorgung an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Das Anschluss-Schema im THB gibt eine eindeutige Antwort:
    Der N muss für alle Kanäle und für die Spannungsversorgung vom Aktor selbst galvanisch verbunden sein, also ohne trennenden FI.
    • Mit einem dreipoligen FI ist diese Forderung zu erfüllen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bitwicht
    hat ein Thema erstellt MDT Jalousieaktor Verkabelung.

    MDT Jalousieaktor Verkabelung

    Guten Morgen.

    Frage zum MDT Jalousieaktor:
    Der aktiv benötigt eine eigene Spannungsversorgung.

    Kann ich die Spannungsversorgung vom Aktor selbst auf den FI1 hängen aber die einzelnen Kanäle auf FI2 und FI3 (bei den Kanälen muss natürlich der N passen und sie dürfen nicht im Sektor intern gebrüllt sein) ?

    Grüße.
    bit.
Lädt...