Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Treiber für Strips, die mehr Strom ziehen als "erwartet"
Welchen Nennstrom meinst du denn? Den von den 20m oder von den jeweiligen Teilstücken? Das Problem bei ner Absicherung in der UV ist schonmal dass man in der Regel nicht bei 4 Teilstücken jeweils nen komplettes eigenes Kabel bis in die UV legt sondern meist eher dezentral verzweigt. Ergo kannst du dann nur den Abgang insgesamt absichern und dieser wäre dann um die Anzahl der Teilstrecke zu hoch abgesichert.
In meinen Augen müsste daher jede Einspeisung extra passend abgesichert werden. Die Absicherungen dann eben dezentral vor den Stripe oder man benötigt zumindest ein Kabel mit ausreichend Adern was 24V+ von jeder Einspeisestelle seperat bis in die UV holt sodass man da passend absichern kann.
aber so eine richtig gute Lösung für die sekundäre Absicherung bei I(max) wenig größer als I(nenn) habe ich noch nicht gefunden ?
Gibts auch, hatten wir hier vor einiger Zeit auch mal. Problem ist halt dass du da ne aktive Sicherung benötigst die fix auslöst bei knapp übern Nennstrom. Mit anderen Worten das Ganze wird zu teuer.
Und freuen, das man wenigstens einen möglichen Brandverursacher aus dem Haus verbannt hat! Du weist schon, was da für Ströme im Fehlerfall fließen können, ohne das das Netzteil abschaltet? Sowas zu verbauen, ist eh schon sträflich.
Das sollten dann 20 A sein – dann lösen im Felhlerfall auch die Flachsicherungen auf den jeweiligen Anodenabgängen zuverlässig aus. Bei 13,5 A dauert das entsprechend länger bzw. je nach Foldback Kennlinie „löst“ dann eher das dünne Anoden-Kabel direkt am Strip aus ?
Ich weiß, das wurde hier im Forum schon ausführlichst diskutiert, aber so eine richtig gute Lösung für die sekundäre Absicherung bei I(max) wenig größer als I(nenn) habe ich noch nicht gefunden ?
Oder macht hier wirklich jemand jeweils eine Kathodensicherung ?
Wenn Du DMX hast und ne Logik die sowas wie eine HSV Bedienung gut übersetzt, dann ELDOLED Lineardrive 720D, hat 4*6A und ein super Dimmverhalten. Die Konstruktion mit den Netzteilen solltest aber nochmal überdenken.
2 neue NT mit 2 MDT (und mich ärgern, das ich ein HLG480 umsonst gekauft habe ) ?
Und freuen, das man wenigstens einen möglichen Brandverursacher aus dem Haus verbannt hat! Du weist schon, was da für Ströme im Fehlerfall fließen können, ohne das das Netzteil abschaltet? Sowas zu verbauen, ist eh schon sträflich.
Treiber für Strips, die mehr Strom ziehen als "erwartet"
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal bei der Installation von RGBW Strips Eure Hilfe/Meinung:
Ich habe Everen Strips RGBW-XC 84 mit 20W/m verbaut. Bei etwas mehr als 4 Stück a 5m komme ich rechnerisch auf 450 Watt und wollte das dann (über 4 Einspeisungen) mit dem HLG 480-24 antreiben.
Nun ist alles an der Decke installiert und beim Messen komme ich nun auf 5,7 A auf dem W- und jeweils 5,4 A auf den RGB Kanälen, also knapp 22A und damit auf über 500 Watt.
Ich denke das HLG 480 kann damit umgehen, da es wohl auf 20A begrenzt (kein Foldback), aber das Ansteuern mit einem Enertex 1160 wird wohl nicht machbar sein, da bei alleinigem Betrieb des W-Kanal mit 5.7A wohl der Überstrom vom Enertex anspricht ?
Nicht das ich die 5.7A benötige - bei voller Ansteuerung ist's hell wie unterm Fluter im Stadion, aber die max. Helligkeit begrenzen ist auch irgendwie Murks
Was würdet hier Ihr machen ?
2 MDT parallel am HLG (Flackerproblemen beim gleichen NT ???)
2 MDT mit 8A Kanälen (ohne die RGBW-Funktion vom MDT) ?
2 neue NT mit 2 MDT (und mich ärgern, das ich ein HLG480 umsonst gekauft habe ) ?
Oder kennt Ihre eine andere Möglichkeit für einen 4x 6A Dimmer (DMX Gateway ist auch im Einsatz) ?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: