Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Auch im KNX werden nicht 0-100 transportiert sondern 0-255 nur für den Bildschirm ist der Datentyp relevant und macht daraus 0-100%. wenn Du dann da direkt in den Bus ne Zahl schreibst dann ist das was aus 0-255.
Ok ja verstehe ich schon wie du meinst, der Wert bleibt der Gleiche aber die Anzeige ist anders
Das erklärt mir zwar dann immernoch nicht meinen Fehler bzw. ich finde nicht wo ich dann mit dem falschen Bereich gearbeitet habe aber zumindest geht es jetzt
Auch im KNX werden nicht 0-100 transportiert sondern 0-255 nur für den Bildschirm ist der Datentyp relevant und macht daraus 0-100%. wenn Du dann da direkt in den Bus ne Zahl schreibst dann ist das was aus 0-255.
der Datentyp 0-100% eingestellt. Wirklich komisch das Ganze.
EDIT:
Naja ich hab jetzt einfach ganz am Schluss den Wert nochmal konvertiert (also mit Faktor 2,55 wie von dir geschrieben) und jetzt funktioniert es. Ist zwar jetzt nicht die feine Lösung da man diesen Schritt eigentlich nicht brauchen sollte aber naja solange es klappt
Da ist irgendwo eine Stelle drinnen wo nicht mit 0-100% gearbeitet wird sondern so wie es auf dem jeweiligen Bus transportiert wird 0-255 denn 24+2,55 ist 61.4.
Ansonsten von der Lichtwirkung her ggf. falsche Berücksichtigung der Dimmkurven.
Wenn der Fehler linear Faktor 2,55 ist dann ist es das Format, wenn es quadratisch oder Log ist dann passen die Dimmkurven nicht.
Ich hab mal wieder ne Frage wegen einem Datentyp, weil ich einfach nicht auf die Lösung komme.
Ich habe eine kleine Logik die mir am Ende einen Prozentwert ausgibt (zwischen 50-100% in 10% Schritten) welcher einem Dali Gateway die Helligkeit vorgibt auf die er dimmen soll. Diese Logik funktioniert in der Simulation auch genau so wie gewünscht.
Die Logik gibt am Ende den richtigen Wert aus und normalerweise ist auch der richtige Datentyp eingestellt. Ausgangswert_Web.PNG
Lese ich den Wert allerdings per Diagnose in der ETS aus kommt statt 60% (dem eigentlich richtigen Wert) nurnoch 24% raus und die Dali Lampe dimmt auch nicht auf die gewünschten (in diesem Beispiel) 60% sondern lediglich auf die 24% welche man auch in der Diagnose auslesen kann. Ausgangswert_Diagnose.PNG
Ich schätze mal auf ein Datentyp Problem aber ich komme einfach nicht drauf wo der Fehler genau liegt.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.