    Hi! Michael

    benutze iviewer4 da funktionierds leider nicht. mit dem jung app klappts! Leider hab ich beim Jung App ja nur eine Seite!

    Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • saliktm
    antwortet
    Hallo Michael!

    Danke für deine rasche Antwort.

    Ja mit dem Jung APP funktionierds wunderbar! Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michael H
    antwortet
    Hallo Clemens,

    ich habe Dein Problem nachstellen können. Der Fehler liegt bei Commandfusion. Ich habe diesen Fehler dort gemeldet und Commandfusion konnte diesen auch reproduzieren. Wird in der nächsten Version behoben sein. Nimm solange das APP von Jung (smartRemote 2). Ich habe es gerade ausprobiert dies funktioniert.

    Gruß Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michael H
    antwortet
    Hallo Clemens,

    das Thema geht eigentlich unter den untenstehenden link weiter. Dort ist auch die neuste Version zu finden.
    Gruss Michael


    https://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/26295-einfache-visualisierung-fuer-android-ipad-iphone-und-ipod.html

    https://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/26295-einfache-visualisierung-fuer-android-ipad-iphone-und-ipod.html

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michael H
    antwortet
    Hallo Clemens,
    ich würde vermuten, dass du es auf einen iPhone oder iPad probiert hast. Was für ein App benutzt du? (iViewer oder iViewerNext). Probiere es mal bitte mit den jeweils anderen aus. Oder mit der App von Jung. Bitte um kurzes Feedback.
    Gruss Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • saliktm
    antwortet
    Hi! Michael,

    erst mal Danke für das Hilfreiche Video auf Youtube.

    Bin gerade dabei mir ne Visu zu gestalten. Leider funktioniert dass mit der Temperatur-Anzeige nicht so richtig. Der Feedback wird zwar ausgewertet, jedoch stehen in dem Textfeld nur Zeichen z.b.: {{(((3020)+value-

    Has du da eventuell eine Lösung?

    THX im Voraus

    "Saliktm" Clemens

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michael H
    antwortet
    Hallo,
    anbei ein kleines Projekt, dass z.B. einen Sollwert mit zwei Buttons (plus und minus) verändern kann.
    Solltest Du dies in Dein Projekt implementieren wollen, so mußt Du die Datei "KNXhvp.js" in deinen Projekt kopieren. Außerdem muss die diese Datei im Skripmanger eintragen (recht Maustaste auf dein Projekt (z.B. _hvp.gui) -> "Project Properties ..." -> "Script Manager" add Script und dann die Datei "KNXhvp.js" eintragen.
    Die Command Properties kopiest Du dir am besten aus den Musterprojekt. Und veränders das "Command Value" nach Deinen Bedürfnissen.
    Die Parameter werden wie folgt interpretiert z.B "1/7/20,-0.5,s10,y,-10"
    1/7/20 steht für die Gruppenadresse
    -0.5 steht um wie viel der Wert verringert (bei "-") bzw. um wie viel der erhöht wird.
    s10 steht für den Join der erhöht werden soll
    y steht dafür ob der veränderte Wert wieder auf den Join zurückgeschrieben werden soll
    -10 für den Grenzwert der nicht unterschritten bzw. überschritten wird.

    So viel Spaß.
    Michael

    PS: das ganze funktioniert auch auf Android. Werde versuchen dieses Wochenende ein kleines Video über Feedbacks zu machen
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Smith
    antwortet
    Zitat von Michael H Beitrag anzeigen
    Hallo

    ein Eingabefeld ist nach meinen wissen in CF nicht implementiert. Ich habe mal eine Verschiebung eines Heizungsollwert mit zwei Button (plus und minus) realisiert. Ab soweit ich weiß, ist es möglich den Slider auch Vertikal zu betreiben. Dann könnte man sofort die Behanghöhe am Slider sehen.

    Zu den Feedback beim Slider. Du musst ein Feedback erzeugen. Im Join gibst Du die Joinnummer des Sliders an (Analogen Join). Beim erzeugen des Feedbacks wird immer auch automatisch ein _Read..... erzeugt. Wenn das Bild aufgerufen wird muss dieser _Read auf dem Bus versendet werden. Auf Grund des reads wir der Aktor ein response zurück senden (sofern das Lesen Flag von den betreffenden Objekt gesetzt ist). Wie kann man beim Bildaufbau einen Read senden? Es geht wie folgt:
    Recht Maustaste auf die betreffende Seite klicken -> Setup Subpage Timer --> Add Timer --> Join eingeben (irgendein Join den Du nie gebrauchen wirst. mit diesem Join könnte man die Zeit verändern) --> Interval in ms eingeben. (am besten jeden Timer mit 300 ms beaufschlagen also den ersten 300 den zweiten 600 usw (damit der KNX Bus nicht blockiert wird) --> Repeat count --> 1 (nur einmal auslösen) --> Kommand or Macro --> den entsprechenden _Read auswählen.

    Jedes mal wenn die Seite aufgerufen wird wird der aktuelle Wert vom Bus geholt.
    Gruß
    Michael
    Hallo, kannst du dazu vielleicht etwas mehr preis geben? Ich versuch gerade per CF ein 2-Byte Heizobjekt anzusteuern doch bisher mit mäßigem Erfolg.

    Die Werte per Plus und Minus zu erhöhen und zu senken ist mir dabei auch schon in den Sinn gekommen, doch fehlt mir dafür leider die CF-Erfahrung um das zu realisieren.

    Kannst du dazu vielleicht eine kurze Anleitung geben?

    Gruß Smith

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michael H
    antwortet
    hier geht es weiter

    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-und-ipod.html

    Einen Kommentar schreiben:


  • prett3000
    antwortet
    Hallo,

    gibt es schon eine neue Version, würde sie gerne testen.

    lg

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrissou
    antwortet
    I'm french and i didn't speak any word of german ...
    i just would like to say a very big THANKS to Michael H, i have a fresh KNX installation with samsung IP/KNX router, and i try the plugin KNXnetIP it works very well

    Thanks a lot my friend !

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michael H
    antwortet
    Hi,
    das toggeln geht nur zwischen zwei Zuständen wie z.B. an aus. Es funktioniert, aber wichtig ist, dass der feedback ausgewertet wird. Da nur so sichergestellt werden kann, dass bei jedem Tastendurck sich der Zustand ändert. Bitte als feedback den Status des aktors nehmen.
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Hi,
    bei einem Switch geht auch nur On/Off
    Somit ist das richtig mit dem toggle

    Einen Kommentar schreiben:


  • colognebroker
    antwortet
    Toggln möglich ?

    das plugin ist schon super ....
    hat jemand das toggln gelöst, wenn ich es richtig verstanden habe ,
    geht ja nur on off bei nem swich ??

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michael H
    antwortet
    Hallo

    ein Eingabefeld ist nach meinen wissen in CF nicht implementiert. Ich habe mal eine Verschiebung eines Heizungsollwert mit zwei Button (plus und minus) realisiert. Ab soweit ich weiß, ist es möglich den Slider auch Vertikal zu betreiben. Dann könnte man sofort die Behanghöhe am Slider sehen.

    Zu den Feedback beim Slider. Du musst ein Feedback erzeugen. Im Join gibst Du die Joinnummer des Sliders an (Analogen Join). Beim erzeugen des Feedbacks wird immer auch automatisch ein _Read..... erzeugt. Wenn das Bild aufgerufen wird muss dieser _Read auf dem Bus versendet werden. Auf Grund des reads wir der Aktor ein response zurück senden (sofern das Lesen Flag von den betreffenden Objekt gesetzt ist). Wie kann man beim Bildaufbau einen Read senden? Es geht wie folgt:
    Recht Maustaste auf die betreffende Seite klicken -> Setup Subpage Timer --> Add Timer --> Join eingeben (irgendein Join den Du nie gebrauchen wirst. mit diesem Join könnte man die Zeit verändern) --> Interval in ms eingeben. (am besten jeden Timer mit 300 ms beaufschlagen also den ersten 300 den zweiten 600 usw (damit der KNX Bus nicht blockiert wird) --> Repeat count --> 1 (nur einmal auslösen) --> Kommand or Macro --> den entsprechenden _Read auswählen.

    Jedes mal wenn die Seite aufgerufen wird wird der aktuelle Wert vom Bus geholt.
    Gruß