Es geht trotz aktueller ETS auch anders: Projekt exportieren, mit 7-Zip die Projektdatei öffnen, darin die 0.xml editieren und die ToolVersion auf 5.7.1373.39489 setzen, speichern.
Aber ja, ist schon ziemlich nervig, der KNX-Adapter wird leider sehr stiefmütterlich maintained und crashed gelegentlich auch.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
ioBroker ETS Projekt import fehlgeschlagen
Einklappen
X
-
Hab die 5.7.6 deinstalliert, die 5.7.5 installiert, das Projekt importiert und anschließend exportiert, dann im IO Broker importiert = geht!
Einen Kommentar schreiben:
-
Alles so Gründe weswegen ich anderen Systemen den Vorzug zum ioBroker gebe, gerade wenn man mit KNX als Kernsystem unterwegs ist. Denn diese Inkompatibilitäten sind doch Recht regelmäßig zu beobachten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe was gefunder wo geht https://www.gitmemory.com/issue/ioBr.../154/802693615
Einen Kommentar schreiben:
-
Gibt's bereits als Bugreport: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/178
Dort ist unten auch ein funktionierender Workaround beschrieben: https://github.com/ioBroker/ioBroker...ment-802693615
Einen Kommentar schreiben:
-
ioBroker ETS Projekt import fehlgeschlagen
Hi Leute,
ich habe da mal wieder ein Problem.
Ich habe ioBroker installiert und wollte jetzt den KNX Adapter installieren.
Soweit so gut! Der Adapter wird mir auch in grün angezeit.
Leider kann ich kein ETS Projekt importieren.
Fehlermeldung: "Error: Projectimport with this ETS Version not yet possible."
Was kann ich da machen?
ETS Version: 5.7.6
KNX Adapter Version: 1.0.45
Ich bitte um Hilfe.
Danke
Gruß FreddyStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: