OK, danke, das werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren...Zitat von greentux Beitrag anzeigenirgendwo hier findest du die zeilen, um knx werte vom bus in ein rrd zu schreiben.
diese zeilen muessen dann einfach in die zeitschaltuhr mit der GA, die für min oder max des wertes steht...
Einen Kommentar schreiben:
-
irgendwo hier findest du die zeilen, um knx werte vom bus in ein rrd zu schreiben.
diese zeilen muessen dann einfach in die zeitschaltuhr mit der GA, die für min oder max des wertes steht...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das klingt gut. Könntest du das dann entsprechend im Thread der Zeitschaltuhr kommentieren?Zitat von greentux Beitrag anzeigenIch werd die Daten dann per Zeitplugin regelmässig wegschreiben und gut. Das sieht auch logischer aus und hängt nicht vom rrd-Config ab.
Danke!
Micha
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, Du musst halt soweit in der Zeit zurückgehen, bis rrd die Daten komprimiert. Da ich aber bei mir 18 Monaten 5 Minuten Daten aufzeichne, hilft mir das auch nicht. Ich werd die Daten dann per Zeitplugin regelmässig wegschreiben und gut. Das sieht auch logischer aus und hängt nicht vom rrd-Config ab.
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja, aber irgendwie habe ich dem Diagrammgenerator das entsprechende Diagramm nicht netlocken können...Zitat von makki Beitrag anzeigenDas Plugin tut ja genau das umgekehrte, Datenarchiv und Diagramm gibbet schon zuhauf
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Min/Max Werte jeden Tages kannste Dir ja per Zeitschaltuhrplugin wegschreiben.
Ansonsten könnten sie auch im Datenarchiv stehen, das hängt von deiner Konfiguration ab.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Plugin tut ja genau das umgekehrte, Datenarchiv und Diagramm gibbet schon zuhauf
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
coolZitat von makki Beitrag anzeigenEinstellen muss man garnichts, weil es sich den DPT jetzt aus der config holt
Wäre 9.004 ..
Makki
Nun hätte ich noch eine Frage: könnte man mit diesem Plugin auch die min/max-Werte jeden Tages speichern, um ein schönes Diagramm anzuzeigen? Oder geht das schon mit WG-Bordmitteln? Oder sollte man das eher mit einem anderen Plugin umsetzen?
Danke,
Micha
Einen Kommentar schreiben:
-
Einstellen muss man garnichts, weil es sich den DPT jetzt aus der config holt
Wäre 9.004 ..
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
OK, das funktioniert soweit :-) Dann noch schnell die Frage nach dem DPT für den Lichtsensor des Multisensors. Was müsste man dafür einstellen?
Danke
Micha
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm, da hab ich die eigens erfundenen Möglichkeiten nicht vollständig genutzt
Die Luftfeuchte kommt als DPT5 (1 byte, 0-255 oder 0-100%) auf den Bus, das spielt hier zwar eigentlich keine Rolle aber die Antwort ist (war) hartcodiert ein DPT9 (2 byte float)
Habs in Post #7 geändert, das man den DPT auch ändern kann..
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Da stimmen wohl die DPT angaben nich, probier mal das:
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Read" and $msg{'dst'} eq $gamin) { knx_write($gamin,$min,5,1); return; } elsif ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Read" and $msg{'dst'} eq $gamax) { knx_write($gamax,$max,5,1); return; } if ($gamin) { knx_write($gamin,$min,5); $plugin_subscribe{$gamin}{$plugname} = 1; } if ($gamax) { knx_write($gamax,$max,9); $plugin_subscribe{$gamax}{$plugname} = 1; }
Ungetestet ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
ich habe das Plugin nun auch mal ausprobiert und es funzt super für Temperaturen :-)
Allerdings würde ich es auch gern für den min/max-Wert der Luftfeuchte des Multisensors nutzen. Dabei bekomme ich jedoch sehr abstruse Werte (2128%, 1640%) in der Comet-Visu angezeigt. Ich vermute es liegt an den DPTs: entweder im Plugin oder in der Visu. Welche müsste ich hierfür benutzen?
Danke,
Micha
Einen Kommentar schreiben:
-
Sehr schön, kurze Fragen die alle Details enthalten, ermöglichen kurze, zielführende Antworten
Makki
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: