Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT LK001.03 Traffic-LED "SUB" leuchtet rot und läßt die Sublinie nicht programmieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • tsb2001
    antwortet
    Ich hab seinerzeit den neuen Koppler „out of the Box“ einfach neu mit sämtlichen Defaulteinstellung (wie bei dir oben) ins Projekt eingefügt und konnte die Aussenlinie problemlos von der Innenlinie über den Koppler hinweg programmieren.
    Ich hab da gar nichts mehr eingestellt, sondern alles auf „Filtern“ gelassen. Das Programmieren von der Innenlinie geht ja trotzdem.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andrej85
    antwortet
    Danke für den Hinweis. Habe den LK in den default Settings wenn dieses Problem auftritt.
    Damit sind die (Standard-)Einstellungen gesetzt, wie in den beiden angehängten Bildern zu sehen.

    LK1_Main.png
    LK2_Sub.png

    Damit ich die Außenlinie "nutzen" kann (also das die Gruppenadressen auch übertragen werden), muss ich für die Sub-Linie mindestens "Gruppen: weiterleiten, Physikalische: filtern" einstellen.
    Die Applikation des LKs gibt mir dann in den zwei Zeilen dadrunter (Gruppentelegramme: Hauptgruppe 0...13 und 14...31) auch gleich den Hinweis, dass dies nicht empfohlen ist. Applikationsprogramm ist die aktuelle Version 4.1.


    Update Beleuchtfix
    Interessant. Dein Hinweis ging wohl doch in die richtige Richtung. Ich habe für die Sub-Linie nun auf "Individuell" gestellt, aber die Einstellungen nicht weiter geändert. Das heißt, es sind die selben Einstellungen sein wie im Bild bereits dargestellt für die Sub-Line -> "Gruppen und Physikalische: filtern".
    Damit funktioniert es. Ich werd es mal beobachten und auch gegenprüfen mit der Standardeinstellung.
    Zuletzt geändert von Andrej85; 20.10.2021, 19:38.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du hast nicht zufällig auf „alles sperren“ eingestellt?
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • tsb2001
    antwortet
    Da fragst du am besten auch mal beim Support…

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andrej85
    antwortet
    Zitat von tubercel Beitrag anzeigen
    Am Gerät sind übrigens keine Beschriftungen bzgl. Polung.
    Man muss schon drauf vertrauen das die Klemmen richtig gesteckt sind.
    Wenn man die Busklemmen abzieht, sieht man im Gehäuse die Polung eingeprägt: links ein "-" und rechts ein "+"

    Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
    Weiterer Hinweis: Programmiere ich den Linienkoppler partiell neu, ist Main / Sub / GA / PA grün, Traffic Main blinkt grün
    Dieser Zustand hält genau so lange an, bis ich wieder das Gerät auf der Sub-Linie programmiere... Dann färbt sich der Traffic-Sub wieder rot und bleibt auch so
    Ich hatte anfangs ähnliche Probleme. Nach zweimaligen vollständigen neu programmieren wurde es "besser". Dies hatte die ETS aber selbst veranlasst. Ich kann leider nicht mehr nachstellen warum.
    Nun kann ich zumindest die Geräte auf der Sub-Linie programmieren und auch von den Gruppenadressen lesen bzw. drauf schreiben.
    Allerdings scheint die Filtertabelle bei mir nicht richtig zu funktonieren und ich muss entweder manuell auf "Durchzug" stellen, oder, wie es aktuell als Notbehelf läuft, die Filterung auf der Sub-Linie komplett abstellen. Es sind zwar Einträge in der Filtertabelle vorhanden (und auch die richtigen), aber es kommt nix durch.

    Was könnte hier falsch laufen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tsb2001
    antwortet
    Ich wollte das Thema mal kurz auflösen:
    Nach der Schilderung via Email zum Support MDT wurde per Teamviewer kurz das Projekt durchgeschaut. Grundsätzlich war das Fehlerfrei.
    Dann begann die Prozedur, den Fehler einzugrenzen. Leider auch ohne Erfolg seitens MDT.
    Fazit: offensichtlich der Koppler defekt.

    Nun habe ich per Vorabtausch einen neuen erhalten. Eingebaut, programmiert und funktioniert auf Anhieb.

    Folglich war der vorherige Koppler „out of the Box“ unmittelbar defekt.

    Egal, auch hier nochmal ein Kompliment und ein Dankeschön an die Firma MDT hjk für einen stetigen und guten, unkomplizierten Support.
    Zuletzt geändert von tsb2001; 21.09.2021, 08:08.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tsb2001
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Kannst du den Linienkoppler mal tauschen? Dann kann man den ausschließen. Sonst holst du dir einen beim Support leihweise zum testen.
    Wäre sinnvoll. Ich hab das Problem schon an den Kollegen aus dem Support adressiert; ich würde einfach mal bei Gelegenheit kurz vorbei kommen und den Alten eventuell tauschen.
    Der Vorteil ist, dass ich den ja zurzeit nicht brauche…

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Kannst du den Linienkoppler mal tauschen? Dann kann man den ausschließen. Sonst holst du dir einen beim Support leihweise zum testen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tsb2001
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Ist das die gleiche SV wie vorher? Vielleicht liegt es ja an der?
    Nee, hab ich grade eben gegen die 320mA-Version auch nochmal durchgetauscht.
    Auch noch mal einen Factory-Reset vom LK durchgeführt, selbst das Projekt mal exportiert und wieder importiert, falls irgendwas im Projektordner noch vor sich hin gammelte. Dann aus dem Import auch nochmal die Programmierung neu geschrieben. Das Ergebnis ist immer das gleiche.

    Bei jedem Broadcast auf Prüfung des Programmierzustandes des Sublinien-Teilnehmers kommt die rote Traffic-LED des Kopplers der Sublinie. Jedoch ohne Antworttelegramm, worauf die ETS im Abfragemodus stehenbleibt und permanent weiter pollt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Ist das die gleiche SV wie vorher? Vielleicht liegt es ja an der?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tsb2001
    antwortet
    Seltrecht und Beleuchtfix

    Hallo zusammen,
    ich habe heute mal wieder Zeit gefunden, der ganzen Sache weiter auf den Grund zu gehen. Dazu habe ich einfach mit dem Linienkoppler eine zusätzliche Testlinie gebaut (1.1 - wie gehabt) und einen Tastsensor (der hier noch herumlag) einfach an diese Linie angeschlossen. Die Hauptlinie ist unverändert die 1.0.
    Ich wollte mir meine Funktionen im Gartenhaus nicht zerschiessen, daher nun einfach dieses simple Provisorium…

    Es gibt also
    • die Hauptlinie 1.0 mit meinen über 40 Teilnehmern und einem Linienkoppler (Anschluss MAIN) der die Linie 1.1 mit der Hauptlinie verbindet
    • und die Unterlinie ; bestehend nun lediglich aus der 160mA SV von MDT, am Linienkoppler auf SUB geklemmt und einem Lingg&Jahnke Tastsensor mit einer Buslänge von rund 50cm (also sehr überschaubar).

    Dann den Linienkoppler ohne DataSecure eingebunden, die Parameter auf „Individuell“ gestellt und die Signalwiederholungen auf der Haupt- und Sublinie (zuerst nur die physikalischen Telegramme, dann auch noch die Gruppentelegramme) deaktiviert.

    Es ändert aber nichts. Der Fehler bleibt unverändert.

    Noch irgendeine Idee?

    Ich verdrahte mir aber jetzt mal das Interface auf die Sublinie durch und schreibe dort mal die physikalische Adresse und den Rest. Wenn ich es dann zurück klemme, bin ich gespannt, ob sich die Parameter (ohne physikalische Adressen) auch über den Koppler programmieren lassen; und ob ich Linienübergreifend Gruppentelegramme vom Sensor am Aktor ankommen…
    Zuletzt geändert von tsb2001; 22.08.2021, 14:37.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tsb2001
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Das versuche ich auch schon seit #2 zu vermitteln, aber bis jetzt sah der TE keine Notwendigkeit, das zu öndern.
    Gruß Florian
    Der Threadersteller:
    • musste das am Wochenende irgendwie ans Laufen bekommen, weil
    • ich leider zurzeit im Hochwassergebiet an der Ahr arbeite und daher
    • im Hotel wohne und ich einfach nicht zu Hause bin. Deshalb ist ein Ausprobieren halt einfach nicht möglich.
    Ausserdem sammel ich grade andere Eindrücke eines Lebens anderer Menschen, bei denen Filterfunktionen und physikalische Adressen in Linienkopplern absolut sekundär sind, da die kein Haus, kein Auto - und manchmal keinen Job und auch keine Familie mehr haben; weil das alles Wortwörtlich den „Bach heruntergespült“ worden ist.

    Daher bitte ich grade vielmals um Entschuldigung, wenn ich bisher nicht die Zeit und die Möglichkeit hatte und auch nicht die „Notwendigkeit sah, das zu ändern.“…

    Meine Prioritäten liegen halt grade einfach woanders!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Das versuche ich auch schon seit #2 zu vermitteln, aber bis jetzt sah der TE keine Notwendigkeit, das zu ändern.
    Gruß Florian
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 18.08.2021, 08:33.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Seltrecht
    antwortet
    Deaktiviere doch mal die Wiederholung physikalisch Adressierter Telegramme. Das hat mir schon mal bei einem ähnlichen Problem geholfen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Wir hatten hier mal ein Beispiel, da wurde ein Gerät neuwertig mit falscher Klemme ausgeliefert. Irgend jemanden ist dan der Fehler auf einem Bild aufgefallen. Es gibt also nichts, was es nicht gibt.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X