Ja. Auch das habe ich versucht. Er scheint es aber gar nicht zu versuchen irgendwas zu messen.
Dort steht aber auch "Überlast, Netzspannungsausfall oder Firmware-Update" - das klingt nicht nach fehlender Last.
Kann jemand bestätigen oder verneinen dass das Verhalten der LEDs bei einem Neugerät so ist?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Probleme mit neuem Gira 202500 Dimmaktor 4-fach - alle LEDs blinken mit 2 Hz
Einklappen
X
-
Hast du denn auch eine Last angeschlossen? Beim Einschalten führt der Dimmer eine Lasterkennung durch. Wenn nichts angeschlossen ist kommt natürlich ein Fehler.
Wenn du später nicht alle Kanäle am Dimmer verwendest, kannst du nicht benutze Kanäle in der ETS deaktivieren. Dann ist auch das Blinken an den nicht verwendeten Kanälen weg.
Einen Kommentar schreiben:
-
horser hat ein Thema erstellt Probleme mit neuem Gira 202500 Dimmaktor 4-fach - alle LEDs blinken mit 2 Hz.Probleme mit neuem Gira 202500 Dimmaktor 4-fach - alle LEDs blinken mit 2 Hz
Hallo Leute,
leider habe ich gerade ein Probleme mit einem Gira 202500 Dimmaktor.
Nach Einbau - auch wenn das Geräte nur Busspannung hat - blinken alle 4 LEDs mit 2 Hz.
Laut Anleitung ist der Zustand bei "LED blinkt mit 2 Hz: Überlast, Netzspannungsausfall oder Firmware-Update"
Selbst nach dem programmieren der Gruppenadresse ändert sich an dem Verhalten nichts.
Auch wenn ich L und N verdrahte ändert sich an dem Verhalten nichts.
Irgendjemand einen Tipp hierzu oder ist das Gerät defekt?
Horser
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: