Der Tipp sperren war gut Vento, dabei habe ich die Funktion Grundlast im Regler gefunden den ich noch nicht kannte.
Der Parameter macht genau das was ich will, werde das am Wochenende testen. Danke euch!
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
2 Gruppenadressen am Aktorkanal
Einklappen
X
-
Vielleicht hast du ja ein anderes Gerät, welches Logiken enthält. Bei ABB bzw. BJ haben die neueren Dimmer oft Logikmodule die man nutzen kann.Zitat von klemmklaus Beitrag anzeigenIch hab bei Knx gern die Grundfunktionen ohne Server auch in Betrieb.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab bei Knx gern die Grundfunktionen ohne Server auch in Betrieb.
Da bleibt man flexibel.
Einen Kommentar schreiben:
-
Na dann nimm doch einfach das Signal vom Thermostat und pack das als oder-Logik hinter die Zeitlogik im Domovea und gebe das Ergebnis in der einen GA "mach den einen Heizkreis auf" auf den Aktor. Wenn Du da eh mit Logik im Server spielst warum dann nicht so? in dem DomoveaDingens sollten ja genügend ODER-Logiken abbildbar sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mit 1 Bit, das klappte letztes Jahr sehr gut mit einem Logicbaustein.
Heuer nun will ich die Zeiten über Domovea anpassen je Raum dann wird es Hoffentlich perfekt
Einen Kommentar schreiben:
-
Was kommt da aus den beiden Reglern raus ein 1Bit Signal oder ein Stellwert für die Ventile?
Ansonsten baut man sich doch aber eher eine kombinierte Logik die auch die Sondereinflüsse berücksichtigt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Fußbodenheizung wird über das Raumthermostat gesteuert und zusätzlich bei unter 10 Grad Aussentemperatur in bestimmten Zeitabständen über Domovea angesteuert damit der Boden nicht kalt wird wenn der Raum Fremdwärme von kochen oder Kachelofen bekommt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Jo was soll das da bringen, wenn der Regler extern ist, was soll man denn aus einem Stellwert in % für ein UND/ODER bauen? Und zwei Regler die AN/AUS Liefern macht ja auch keinen wirklichen Sinn.
Und solche Aktoren für normale Verbraucher zum schalten nehmen nur weil sie nicht klicken ist auch gewagt.
Oder sind es einfach irgendwelche Sperreingänge. Da macht dann schon ein ODER irgendwie Sinn. ggf 5 Fensterkontakte in einem Raum. Wobei sowas dann auch gut Input an dem Regler sein sollte.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, das wäre dann ein elektronischer Heizungsaktor. Da habe ich solche Verknüpfungen auch noch nicht gesehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Welchen Aktor hast du denn?Zitat von klemmklaus Beitrag anzeigenKO Verknüpfungsmöglichkeit hat dieser Aktor nicht
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für eure Antworten,
die KO Verknüpfungsmöglichkeit hat dieser Aktor nicht, deshalb suche ich hier nach einer alternative.
Dann muss ich im Logikmodul die Verknüpfungen herstellen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Viele Aktoren haben die Möglichkeit ein zusätzliches KO für den Kanal freizuschalten und diese dann intern logisch zu verknüpfen. Hängt aber von deinem Aktor ab ob der das kann.Zitat von klemmklaus Beitrag anzeigenKann man das nur in der GA irgendwie ändern oder benötigt man dafür immer eine zusätzliche Verküpfung?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: