anscheinend.bin nur leicht angefressen weil das vorher mit dem Jung Dimmaktor standard war.
-
Wenn du alles probiert hast, dann gibt es wohl keine LösungZitat von 1984Chris Beitrag anzeigenhab schon alles probiert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da schon mal was anderes probiert?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenKönnte auch an der Option Dimmen und Dimmwert schalten Kanal ein und aus liegen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ist doch klar, solange der Aktor auf ungleich 0% steht ist er AN, dann denkt er was soll ich jetzt noch mit einem AN als Befehl anfangen bin doch schon AN. Ist er aber AN weil Du irgendwo ungleich 0% gedimmt bist, und dann kommt ein AUS, dann macht er auch AUS ist ja was neues. An und für sich ein logisches Verhalten aber dennoch nicht ganz zu Ende gedacht von der Sicht des Benutzers, der gerne bei x% mit einem Klick auf 100% schalten möchte.
Einen Kommentar schreiben:
-
beim Aus dimmen funktioniert alles normal langer Tastendruck dunkler dimmen kurzer Tastendruck aus,v und da habe ich nichts eingestellt.
Einen Kommentar schreiben:
-
wenn ich von Aus anfange bei langem Tasten druck sendet der Taster erhöhen und der Dimmaktor sendet eine 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Könnte auch an der Option Dimmen und Dimmwert schalten Kanal ein und aus liegen. Das kann für andere Verhaltensweisen notwendig sein, aber kann eben auch bedeuten wenn du auf 20% gedimmt hast das der Aktor in sich den Schaltstatus AN hat und dann eine 1 auf den Taster kurz keine weitere Auswirkung hat, weil er ist ja schon an.
Wie schaut denn der Verlauf der GA Schaltstatus aus, wenn Du von AUS anfängst relativ zu dimmen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Danke für die Antworten,
im Foto zu sehen was ich eingestellt habe
gbglace ja nach nochmals kurz drücken kommt ein 01 auf den Bus.
vento66 habe auch nochh einen Siemens,MDT, Dimmaktor im Einsatz und da Funktioniert das auf anhieb.
Den Taster kann ich leider nicht dazu bringen weil als Einstellung ist dimmen Eingestelt.
Einstellung_Merten.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei den meisten Dimmern funktioniert das, wenn man als Einschaltwert 100% anlegt. Dann geht aber halt Einschalten mit letzten Dimmwert nicht mehr. Vielleicht kannst ja auch deinen Taster dazu bewegen, bei kurzen Tastendruck 100% auf den Helligkeitswert zu schicken.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist "sollte" das was du willst oder in der Applikationsbeschreibung als Systemverhalten von Merten vorgesehen ist?Zitat von 1984Chris Beitrag anzeigensollte er auf volle Helligkeit gehen tut er aber nicht.
Weil im Prinzip ist er ja schon an, auch wenn er auf 20% gedimmt ist, was soll er dann noch AN Schalten. Kommt denn dann auch was passendes als Telegramm auf den Bus, wenn Du da nach lang nochmal kurz drückst?
Einen Kommentar schreiben:
-
Merten Dimmaktor 649330
Hallo
Habe einen Merten Dimmaktor eingebaut da der andere Dimmaktor immer komisch flackerte.
Habe am Taster Taste 1 ein/dimmen heller Taste 2 aus/dimmen dunkler mein Problem wenn ich die Taste 1 lang drücke dimmt er an wenn ich dann kurz drücke sollte er auf volle Helligkeit gehen tut er aber nicht. Wenn ich Taste 2 lang drücke dimmt er runter drücke ich nochmal kurz schaltet er aus.
habe Gestern etliche Stunden probiert aber nichts zusammengebracht.
Hat jemand einen Rat für mich was da Falsch sein könnte.
Danke im Voraus
LG ChristophStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: