Hallo,
anbei nun voll funktionsfähig. Es fehlte ein Filter, da sich der Telegrammgenerator nach dem ersten Telgramm sofort wieder deaktiviert hat. Jetzt geht alles.
Unbenannt.PNGAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich habe genau die gleiche Anforderung und Setup. In der Garage ist ein Schalter der für das Tor Auf und Ab (separat) besitzt. Ich habe es immerhin hinbekommen, dass in den Endlagen nur die LED am Schalter leuchtet, die den nächst gültigen Fahrbefehl ausführt. Nur diese Taste geht dann auch. In den Ziwschenstellungen ist es mir noch nicht so ganz gelungen. Es sollte so sein, dass bei Fahrrichtungsumkehr dann der Impuls 3x ausgeführt wird. Hierzu habe ich einen Zeitverzögerer eingebaut, da das Garagentor die Impulse mit einem gewissen Zeitabstand bekommen muss, da sonst die Impulse ignoriert werden. Ich habe es halt irgendwie noch nicht abschließend kalibriert. Ich arbeite über EDOMI. Die Logik ist ganz schon tricky wenn man alle Situationen abfangen will. Daher fehlte mir noch die Lust es 100%ig fertigzustellen. Der rote Block (Zwischenposition) ist noch nicht so wie es sein sollte.
Viel Spass beim Nachbauen
Edomi_HörmannGateway.PNG
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast du mal die Logik von Hand gezeichnet, alle möglichen Eingangswerte mit den entsprechenden Ausgangswerten verbunden.
Ich würde jetzt erst einmal mit dem Punkt anfangen, Tor auf oder Tor zu, auch das kannst du erst einmal mit der Ausgangslage Tot ist zu. testen, also Tot ist zu, ich drücke auf auf, es gibt einen Impuls, ich drücke auf zu und es gibt keinen Impuls.
Viel Erfolg, Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe nun 2 Stunden vorm Logik-Editor des X1 (Gira Projekt Assistent) gesessen und steige absolut nicht durch, wie ich meine Logiken dort umsetzen muss. Ist hier jemand mit dem GPA vielleicht sehr vertraut und kann mir etwas auf die Sprünge helfen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Mach’s wie ich und bestell neu die Version B4, die kann alles. Gibt demnächst eine B1 Supramatic P4 zu verkaufen wenn jemand eine braucht 😀
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau, mir fehlt: Tor irgenwo gestoppt.
Dann muss in die Logik mit einfließen, was die letzte Fahrtrichtung vorm Stoppen war.
Ich denke es geht so:
- wenn Tor hochfährt, dann ein Impuls folgt (dieser stoppt die Fahrt), dann die Taste "Tor öffnen" betätigt wird --> 3x Impuls
Dann habe ich noch eine Frage zur Umsetzung:
Wie kann ich Bedingungen bzw. Eingänge der Logik mit zeitlicher Abfolge staffeln und
Wie kann ich als Ausgang einer Logik einen Befehl bzw. eine Gruppenadresse (den Impuls) mehrfach senden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Du hast auch noch den Fall, wenn Tor weder oben noch unten, den solltest du auch berücksichtigen.
Aber ansonsten hast du doch die Logik richtig beschrieben, dann bau sie doch in den X1 ein.
Viel Erfolg, Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Wir halten fest, das Gateway ist nicht perfekt.
Nun benötige ich eine Lösung, die Hoch, Runter und Stop Befehle in einen Impuls "umzuwandel".
So habe ich mir das ungefähr gedacht:
wenn Tor-Taster auf- Tor unten -> 1x Impuls
- Tor fährt nach unten -> 2x Impuls
- Tor fährt nach oben -> 1x Impuls
- Tor oben -> nichts
wenn Tor-Taster runter- Tor unten -> nichts
- Tor fährt nach unten -> 1x Impuls
- Tor fährt nach oben -> 2x Impuls
- Tor oben -> 1x Impuls
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie kann das kompatibel sein wenn das GW keine Choreografie hoch runter, sondern nur Hoch Stopp Runter Stopp anbietet?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist er schon, nur der Funktionsumfang ist abhängig von der Software des Antriebs.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ist der Antrieb gar nicht kompatibel zum KNX Modul. Wozu das dann?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Problem ist der verbaute Motor. Seine Software-Version (B1) unterstützt den stopp-Befel nicht.
Ich kann also sehr wohl das ganze umstellen auf eine Auf/Ab Funktionalität, kann das Tor dann aber immer nur bis zur Endlage fahren lassen und zwischendurch nicht stoppen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also wenn der Motor nur eins Kann und das Hörman GW dafür kompatibel ist, dann sollte das GW die notwendige Übersetzung tun um auf Seiten KNX die üblichen KNX-befehle entgegen zu nehmen. Wenn das GW das nicht kann, dann kannst das auch weglassen und mit einem Schaltaktor/Rolloaktor die potentialfreien Kontakte des Antriebes direkt ansteuern.
Ansonsten lese nochmal den KNX-Thread zu dem offiziellen KNX-GW von Hörmann für Antriebe ab der Generation 4. Da ist mir bisher nicht bekannt das das nur per eigenartiger Logiken ansteuerbar ist.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: