Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
ETS6 - Keine Übertragung der physikalischen Adresse beim IP Interface von MDT möglich
Einklappen
X
-
Für alle die dieses Problem noch haben, hier die Antwort vom MDT Support:
Gibt es eine Möglichkeit support Tickets bei KNX Association zu öffnen? Ich habe ETS 6 teuer gekauft. Ich schreibe jetzt an support[at]knx.orgdas genannte Problem ist uns bereits bekannt und wurde an die KNX Assoziation weitergegen.
Wir können da aktuell leider nichts von unserer Seite aus anbieten, da dieses Problem mit der ETS 5 nicht auftritt.
Sie müssen bitte auf einen Lösungsansatz der KNX Assoziation warten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Okay, danke fürs Feedback.
Genau so siehts bei mir auch aus.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du hast absolut recht, auch bei mir erscheint in ETS 6.0.2 unter Device Info "Tapko" (siehe Screenshot). In ETS 5 nicht (siehe Unterschied).Zitat von maaag Beitrag anzeigenIch habe seit der Programmierung mit ETS5 nun mit 6.0.2 nicht mehr versucht die Applikation zu programmieren, aber wenn ich mir die Device Info anschaue, dann steht da immer noch Tapko.
Bei dir den Schlüssel sollte passen, weil du den Project in ETS 6 importiert hast. Bei mir war es nicht möglich, weil ich mit ETS 6 angefangen habe und nur später gemerkt, dass die IP Schnitstelle nicht zu programmieren war. Dann habe ich mit ETS 5 Demo ein neues Project angelegt und nur die Gruppenadressen für Datum un Uhrzeit wie in ETS 6 definiert und das Gerät programmiert.Zitat von maaag Beitrag anzeigenWelcher Schlüssel passt da nicht mehr? Ich hab das Projekt aus 5 mit der Versio9n 6 geöffnet und habe noch keine Fehler von wegen Schlüssel?!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe auch mehrfach versucht auf Werkseinstellungen zurückzusetzen (15 Sekunden Func. Button, LED Orange, dann nochmal 3 Sek.)
und auch die Meldung zum Hersteller.
Ich habe seit der Programmierung mit ETS5 nun mit 6.0.2 nicht mehr versucht die Applikation zu programmieren, aber wenn ich mir die Device Info anschaue, dann steht da immer noch Tapko.
Ich würd jetzt ungern nochmal hin und her-nudeln ... Ist es normal dass ich mit der ETS 5 das ETS 6 Projekt nicht mehr öffnen kann?
Welcher Schlüssel passt da nicht mehr? Ich hab das Projekt aus 5 mit der Versio9n 6 geöffnet und habe noch keine Fehler von wegen Schlüssel?!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo hjk,
Danke für die Rückmeldung, aber ich habe immer ein Werksreset gemacht, wenn ich zwischen ETS5 und ETS6 neu programmiere (sonst passt den Schlüssel nicht).
Hier habe ich die Screenshots angehängt.
Mit ETS 6.0.2 und sichere Inbetriebnahme: Fehler "Das Gerät ist von einem anderen Hersteller als das Applikationsprogramm"
Mit ETS 6.0.2 ohne sichere Inbetriebnahme: Fehler "Unzureichende APDU Länge"
Mit ETS 5.7.6 (Demo): ohne Fehler, Programmierung erfolgreich
Ich werde am Montag probieren den Support anzurufen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde nochmal mit Werksreset starten, dann den letzten Stand der Software nochmal aufspielen. Dann sollte es mitd er aktuelle ETS funktionieren.
Ansonsten den Support anrufen.
M.W. ist das Problem behoben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Klaus Gütter wär aber schon komisch, wenn die falsche Herstellerkennung nicht mit der ETS 5 auftritt, bei der 6er aber schon. Siehe #39
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe schon den Support am Donnerstag Abend angeschrieben, aber noch keine Antwort bekommen.Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenWegen der Meldung "anderer Hersteller" solltest du dich an den MDT-Support wenden.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich die ETS 6.0.x Update gewartet habe und jetzt das Problem ist nicht gelöst und ich kann keine Rücksendung mehr machen.
Gibt es wirchlich keine bekannte Lösung?
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann ich machen, heute ham' die aber erstmal Wochenende : )Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenWegen der Meldung "anderer Hersteller" solltest du dich an den MDT-Support wenden.
Ich kann folgendes bestätigen für die Anwendung mit Secure:Zitat von speedy909 Beitrag anzeigenHallo zusammen,
ich habe soeben das ETS 6 Update installiert und konnte das MDT IP Interface nun problemlos programmieren.
Zuvor habe ich wie andere auch schon, das Interface per ETS 5 Demo adressiert und bisher mit der ETS 6 ohne weiteres laden des Applikationsprogrammes des MDT IP Interface verwendet. Eventuell ist das für diejenigen die nun immer noch Probleme haben eine funktionierende Lösung...
-> Interface Reset per Tastenkombination
-> Demo Projekt mit ETS 5 erstellen
-> MDT IP Interface aus dem Katalog einfügen
-> Adresse vergeben und Programmieren starten (Programmiertaste am MDT Interface betätigen)
-> Wechsel auf ETS 6
-> IP Interface in ETS 6 einfügen, und Adresse gleich wie bei ETS 5 bereits parametrieren (nicht übertragen)
-> Normal mit ETS 6 arbeiten (bis ETS 6.0.0)
-> NEU: Update auf ETS 6.0.1 (seit ca. 01.02. erhältlich!)
-> NEU: partielles programmieren des MDT IP Interface´s
Kann jemand bestätigen ob die Verbindung mit Secure nun auch funktioniert? Ich habe derzeit nur ohne Secure getestet, will aber später umstellen.
-> Interface Reset per Tastenkombination
-> Alte Projektdatei in Lite ETS 5 geöffnet
-> MDT IP Interface Secure aus dem Katalog einfügen
-> Adresse vergeben z.B. 1.1.1 und die 4 für die Tunnel - Adresse und Applikation übertragen
-> Schritte für IP Interface Email & Zeit wiederholen
-> Projekt in ETS 6 laden
-> Normal mit ETS 6 arbeiten
Ich bin noch ganz am Anfang, daher konnte ich das so tun.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wegen der Meldung "anderer Hersteller" solltest du dich an den MDT-Support wenden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe auch heute Morgen das Update auf 6.0.2 gezogen, da ich mit 6.0.0 auch Probleme hatte.
Bei mir kommt leider auch die Meldung, anderen Hersteller (Tapko) wenn ich das Device programmieren möchte :/
Application SW version:3.0.5
Mit der vorherigen Version hatte ich versch. Probleme. Mal ne Fehlermeldung zu zu langen APDUs oder Fehler beim schreiben in geschützten oder nicht vorhandenen Bereich. Ich teste mal den ETS 5 Umweg :/
Einen Kommentar schreiben:
-
Mit ETS 6.0.2 und Firmware V3.05 erscheint auch bei mir die Fehlermeldung "Das Gerät ist von einem anderen Hersteller als das Applikationsprogramm".
Mit ETS 5.7.6 (Demo) funktioniert die Programmierung reibungslos.
Bei dem Email Funktion funktioniert die Programmierung mit ETS 6 ohne Probleme.
Ist das Problem bei der MDT Interface in ETS 6.0.2 nicht vollständig gelöst worden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Man kann eine ETS Projektdatei in den X1 importieren?Zitat von rantanplan2802 Beitrag anzeigenProjektdatei" in den "X1
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: