    Du hast 2 Installationen, die mit HG0/1 beginnend projektiert sind u. wohl so ziemlich ähnliche Funktionen jeweils aufweisen.

    Die Idee wäre jetzt Installation A (wohl die Hauptanlage/Deine) bleibt beim bisherigen Schema, die Installation B bekommt auf ihre HGs ein Offset von +10, d.h. was bei A die 3/0/1 ist, wäre dann in B die 13/0/1 usw.

    Dann sparst Du dir das Mapping/Remapping der GA, weil nativ ansprechbar; tatsächlich Zentralbefehle für beide Installationen kämen in einen höheren Bereich in beiden Projekten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pewe1835
    antwortet
    Hallo GLT,

    ich glaube du hast mich etwas abgehängt. Ich gehe davon aus, dass auch GAs mit HG > 15 unterstützt werden. Bei mir sind einige HG > 15 teilweise belegt.

    Was genau meinst du mit GA-Offset laden.

    Viele Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von Chris1009 Beitrag anzeigen
    die beiden IP Router die GA in der Filtertabelle
    pewe hat sich hier eine "Weltenkopplung" gebastelt - da ist sowas nicht praktikabel.

    pewe1835
    Unterstützen deine Geräte die erweiterten GAs (HG>15)?
    Eine Installation mit GA-Offset laden u. Du erleichterst Dir einiges.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pewe1835
    antwortet
    Das war vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt. Ich meine das tägliche Backup von EDOMI auf Thinclient A würde ich auf Thinclient B speichern wollen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris1009
    antwortet
    Naja als Backup wenn die Gruppenadressen was anderes Machen ist ja nur bedingt sinnvoll.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pewe1835
    antwortet
    Hier Chris, ich glaube dann würde ich einfach eine zweite EDOMI-Installation in B vornehmen. Dann kann ich diese auch gleich als Backup für EDOMI-Installation A verwenden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris1009
    antwortet
    Dann bleibt dir nur Ein Server oder Logikmodul der das übernimmt oder alle Gruppenadressen Identisch oder alles in ein Projekt ziehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pewe1835
    antwortet
    Vielen Dank erstmal für die ganzen Antworten und Lösungsvorschläge. Idealerweise würde ich gerne ohne zusätzliche HW auskommen.

    Zitat von Chris1009 Beitrag anzeigen


    Wenn Edomi auf die 3/0/0 Sendet und die beiden IP Router die GA in der Filtertabelle haben sollte das doch an beiden Installationen ankommen?
    Dass würde wohl schon funktionieren. Nur, dass eben 3/0/0 bei A nicht unbedingt identisch mit 3/0/0 bei B ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Ich gehe einfach Mal davon aus, dass die Linie(n) in beiden Projekten ebenfalls identisch sind? Der IP-Router würde dann vermutlich nix weiterleiten? Muss gestehen, solche Dinge sind nicht mein Spezialgebiet.

    Wenn die Anforderung da ist, Gruppenadressen einfach nur zu "übersetzen", würde ich es mit einem kleinen Server lösen. Eingehende Telegramme auf 3/0/0 der einen Schnittstelle werden auf 14/0/0 der anderen Schnittstelle wieder ausgegeben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris1009
    antwortet
    Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
    Also einmal Telegramm für 3/0/0 auf IP-Schnittstelle 1 und einmal Telegramm für 3/0/0 auf IP-Schnittstelle 2.

    Wenn Edomi auf die 3/0/0 Sendet und die beiden IP Router die GA in der Filtertabelle haben sollte das doch an beiden Installationen ankommen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    du denn nicht mit Edomi direkt auf 3/0/0?
    Er müsste ja einmal auf 3/0/0 für die eine Installation senden und das gleiche noch mal auf 3/0/0 der zweiten Installation. Ich kenne mich mit Edomi nicht aus. Würde das dort gehen? Also einmal Telegramm für 3/0/0 auf IP-Schnittstelle 1 und einmal Telegramm für 3/0/0 auf IP-Schnittstelle 2.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Wieso sendest du denn nicht mit Edomi direkt auf 3/0/0? Linienkoppler dazwischen? Dessen Filtertabelle anpassen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bibo
    antwortet
    Super dann erfolgt deine Anbindung der Bauteile über IP.

    Über das Linkmodul kannst du Telegramme von Gruppenadresse 14/0/0 in A weiterleiten auf das zweite Linkmodul in B auf Adresse 3/0/0.
    Sprich du kannst genau das bezwecken das du möchtest.

    Schau dir das Gerät doch einfach mal an, ich weis nicht ob das mit deinem Raspi und Edomi dann auch noch funktioniert, da ich dies noch nicht in Kombination benötigt habe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pewe1835
    antwortet
    Ok ich versuche es nochmal anders ;-) A und B im gleichen Netzwerk. A läuft mit EDOMI, B bekommt von EDOMI über HG14/15 Infos (z.B. Uhrzeit, Tag-Nacht-Umschaltung, Sonnenstand, Windalarm usw.).

    Ich möchte nun mit EDOMI beispielsweise die Rollläden von B automatisch schalten. Das geht aber nur in dem ich eine GA aus der HG 14/15 verwende. Alles anderen GA's werden vom IP-Router gefiltert. Mein Problem ist nun, dass die Rollläden in B schon über eine GA gesteuert werden können z.B. 3/0/0. Jetzt könnte ich natürlich hin gehen und in EDOMI eine GA 14/0/0 generieren und mit den Rollladenaktoren von B verknüpfen. Es würde dann auch alles funktionieren.

    Problem dabei ist aber, dass 3/0/0 und 14/0/0 exakt das gleiche ansteuern (in dem Fall alle Rollläden schließen). Wenn ich jetzt eine Änderung für 3/0/0 vornehme, muss ich diese Änderung immer auch für 14/0/0 mit ziehen. Meine Vorstellung wäre, dass es in B eine Schnittstelle gibt die die GA's von EDOMI einliest und auf eine andere (B-Interne) GA spiegelt.

    Ich erhoffe mir davon, dass das ganze deutlich weniger fehleranfällig wird. Wenn ich nächstes Jahr etwas an 3/0/0 ändere vergesse ich es garantiert an 14/0/0 mit zu ändern.

    Ich hoffe das war jetzt etwas verständlicher

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bibo
    antwortet
    pewe, die anbindung der beiden installationen erfolgt wie?

    Falls die Anbindung über IP läuft, könntest du dir das Linkmodul von Babtec mal etwas genauer anschauen, das erfüllt deine anforderung.