Zitat von intelligente Haustechnik
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
X1 Logikbaustein "Ein-/Ausschaltverzögerung" funktioniert nicht zuverlässig
Einklappen
X
-
Das kann gut sein, dass es das war. Der Baustein hängt an einem Messwert, der oft aktualisiert wird. Ich habe an den Schwellenausgang ein "Send-by-Change" angehängt. Dann sollte Ein-/Ausschaltverzögerung nicht ständig neu getriggert werden. Das erklärt auch warum es mit deutlich reduzierten Zeiten funktioniert hat.Zitat von Ratzenvogel Beitrag anzeigen...
Sobald der Eingang getriggert wird und die Zeit der Einschaltverzögerung noch nicht abgelaufen ist, wird die Einschaltverzögerung zurückgesetzt.
Wenn die Zeit der Einschaltverzögerung größer ist, als der Abstand der Eingangstelegramme am Logikbaustein, setzt sich diese Zeit immer zurück. Egal ob es nur 1en sind.
...
Morgen kann ich es testen
Vielen Dank!
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Problem hatte ich auch einmal.
Sobald der Eingang getriggert wird und die Zeit der Einschaltverzögerung noch nicht abgelaufen ist, wird die Einschaltverzögerung zurückgesetzt.
Wenn die Zeit der Einschaltverzögerung größer ist, als der Abstand der Eingangstelegramme am Logikbaustein, setzt sich diese Zeit immer zurück. Egal ob es nur 1en sind.
Ist das bei dir der Fall?
Du kannst auch über die lokale IP Adresse auf die Diagnoseseite gehen und explizit das Logikblatt ich Echtzeit anschauen. So siehst du genau wo die Telegramme in deiner Logikkette hängen bleiben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Datenpunkte, die in der Logik verwendet werden, haben auf dem Bus auch eine Gegenstelle und sind lesbar?
Einen Kommentar schreiben:
-
madex hat ein Thema erstellt X1 Logikbaustein "Ein-/Ausschaltverzögerung" funktioniert nicht zuverlässig.X1 Logikbaustein "Ein-/Ausschaltverzögerung" funktioniert nicht zuverlässig
Hallo zusammen,
ich hab hier ein seltsames Thema das mir echt viel Zeit raubt.
Ich habe viel Logik im X1 umgesetzt und verwende, um eine zeitliche Entprellung zu haben, oft den Baustein Ein-/Ausschaltverzögerung.
Nun scheint es bei mir oft der Fall zu sein, das dieser kein Telegramm sendet obwohl die Bedingungen erfüllt sind.
Ändere ich die Werte für die Ein- und Auschhaltverzögerung, nehme ich neu inbetrieb, dann funktioniert es manchmal. In der Simulation funktioniert es immer.
Ich habe mir zum debuggen "Variablen-Datenpunkte" angelegt und den Ausgang des Bausteins gehängt. Es kommen im Fehlerfall überhaupt keine Werte, was mach ich denn nur falsch?
Zuletzt geändert von madex; 31.10.2021, 20:25.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: