Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Ets3.0f & Siemens N148/22 = kein Zugriff

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • chrismave
    antwortet
    Hier nochmals die Stelle, mal abgesehen von der anderen Schnittstelle!

    Zitat von chrismave Beitrag anzeigen
    Hallo Jochen,

    hier kannst du das setup für die FT1.2 holen.

    Insta ausführen, IP Schnittstelle per Berschreibung (6 sec.Taste drücken und Bus anlegen) zurücksetzen.

    Applikation in die ETS laden deine gewünschte Adresse anlegen, wenn gewümnscht feste IP vergeben und wie gewohnt über eine andere Schnittstelle (z.B. USB) übetragen.

    Dann in der ETS nach KNX/IP scanen und deine Adresse überprüfen ob frei.

    Danach lief es bei mir, zumindest schonmal per ETS im Busmonitor.

    Jetzt muss ich irgendwie noch meinen eibd dranbekommen?

    Bingo läuft, wenn man(n) weiß wie, geht es eigentlich einfach?!
    Einfach laut Siemens:

    Gruß
    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chriko
    antwortet
    Ok, da scheint mein Fehler schon zu sein.
    Ich muß also eine FT 1.2 Schnittstelle installieren?
    Ich dachte bei der 148/22 reicht es sich über ip zu verbinden und man kann mit der ets programmieren.
    Im Ets Connection Manager habe ich 2 verschiedene Konfigurationen ausprobiert.
    1. KNXnet/IP
    2. KNXnet/IP Routing

    Ich bin morgen früh im Haus, dann kann ich auch mal einen Screenshot von meinen Einstellungen machen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrismave
    antwortet
    Ich habe das damals so gemacht, aber eigentlich sollte es auch ohne andere Schnittstellen gehen!

    Die FT 1.2 hast du instaliert oder?

    Wie sind deine einstellungen in der ets?

    Vielleicht kannst du mal einen Screenshot machen.

    Gruß
    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chriko
    antwortet
    Hallo,
    den ersten Link in dem du selbst viel dazu geschrieben hast, hatte ich schon gelesen. Ich habe es wie dort beschrieben gemacht. Ich habe die Taste an der IP Schnittstelle 6sec gedrückt. Ich habe den IP Zugriff wie im 2.Link beschrieben konfiguriert und wenn ich auf online klicke bleibt das online Zeichen gedrückt - also Buszugriff. Nur programmieren will er nichts.

    Hatte die Schnittstelle erst an einer Fritzbox, dann habe ich es über einen Switch versucht und über direkte Verkabelung von Laptop und Schnittstelle. Das Problem bleibt immer gleich.

    Aber ich muß die IP Schnittstelle doch nicht erst über eine USB Schnittstelle oder ähnliches konfigurieren oder doch?

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrismave
    antwortet
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...gateway-4.html
    oder
    Überprüfung der Konfiguration von KNX IP Router oder IP Schnittstelle

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chriko
    hat ein Thema erstellt Ets3.0f & Siemens N148/22 = kein Zugriff.

    Ets3.0f & Siemens N148/22 = kein Zugriff

    Ich bin absoluter Neuling im KNX Bereich. Ich habe ein Haus gebaut und nun ist es an der Zeit alles zu programmieren.

    Ich habe in der Ets soweit alles vorbereitet und wollte nun über die Siemens N148/22 IP Schnittstelle alles programmieren.
    Ich kann die Schnittstelle anpingen und wenn ich in der Ets auf "online" klicke, sieht es so aus als ob alles fehlerfrei funktioniert. Aber wenn ich dann was programmieren will passiert nichts, außer das die Windows-Sanduhr sich dreht und dreht. Es wird von mir verlangt, dass ich am jeweiligen Aktor/Sensor den Programmierknopf drücke, das mache ich natürlich auch aber es passiert nichts weiter. Wenn ich einen Rechtsklick auf die IP Schnittstelle mache und auf Geräte-Info klicke kommt die Meldung, dass die Physikalische Adresse nicht gefunden werden kann.

    Ich glaube es ist nur ein kleiner blöder Fehler aber ich steh total auf dem Schlauch. Würde mich riesig freuen, wenn mir da jemand helfen könnte.


    edit: ich habe übrigens folgende Links schon gelesen
    https://knx-user-forum.de/106007-post38.html
    http://www.automation.siemens.com/et...2009-08-06.pdf
    aber auf die Lösung bin ich nicht gekommen.
Lädt...
X