Stellventile schließen sich nicht mehr

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Vato24
    antwortet
    Das ist aber kein Problem vom Aktor sondern vom Taster wenn der nicht seinen Temp-Messwert zyklisch sendet.
    Das Senden vom Taster sollte problemlos funktionieren, da ich die Ist Temperatur der einzelnen Räume über die Visualisierung durch Node Red anzeigen lassen kann. Auch Charts lassen sich mit der Information seit Monaten erstellen.

    Problem1 kann auch was am Taster sein, wenn der Aktor beim programmieren quasi resettet wird in seiner Logik dann braucht er um zu funktionieren auch erstmal wieder alle externen Inputs geliefert.
    Das kann ich mir auch nicht so ganz vorstellen. Denn auch Taster 1 mit Heizkanal 1 hört auf zu funktionieren, wenn ich was am Heizkanal 6 abändere.

    Ansonsten eignet sich für solche Fragen das Einsteiger-Subforum viel besser. Hier geht man eher davon aus das man weis wie man sich Problemen annähert im Rahmen von den Diagnoseoptionen der Geräte und der ETS.
    Sorry, dass ich hier gelandet bin, aber nun weiß ich´s ja. Bei zukünftigen Sachen frage ich nicht nach dem WIE, sondern schaue im Handbuch direkt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Vato24 Beitrag anzeigen
    Ich habe zwar den Temperaturmesswert vom Glastaster auf minütliches senden eingestellt und mit dem Messwert des jeweiligen Kanals verbunden, jedoch kann ich beim Busmonitor sehen dass der Temperaturmesswert des Aktors keinen Wert bekommt.
    Das ist aber kein Problem vom Aktor sondern vom Taster wenn der nicht seinen Temp-Messwert zyklisch sendet.

    Problem1 kann auch was am Taster sein, wenn der Aktor beim programmieren quasi resettet wird in seiner Logik dann braucht er um zu funktionieren auch erstmal wieder alle externen Inputs geliefert.

    Ansonsten eignet sich für solche Fragen das Einsteiger-Subforum viel besser. Hier geht man eher davon aus das man weis wie man sich Problemen annähert im Rahmen von den Diagnoseoptionen der Geräte und der ETS.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Vato24
    antwortet
    Nun habe ich es hoffentlich.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Das meinte ich nicht, MDT hat ein Diagnoseobjekt mit 14 Byte Text, da sagt er ziemlich genau, was gerade anliegt.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Vato24
    antwortet
    Ging einfacher als erwartet.

    P.S. Den Bus habe ich bereits mehrfach vom Strom genommen.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Nimm das Handbuch, klicke auf Suchen und gib Diagnose ein, ich sitze nicht am Rechner.
    Du schaffst das .
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Vato24
    antwortet
    Guten Morgen Florian,

    ich weiß nicht ob es komplett ist, jedoch klicke ich immer auf Programmieren -> Applikationsprogramm. Partiell habe ich noch nie ausgeführt. Kannst du mir eventuell erklären wie ich das Diagnoseobjekt aktiviere und die Fehler auslesen kann? Dann poste ich es hier rein. Danke.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Hast du mal den Bus komplett vom Strom genommen? Hast du die Applikation komplett übertragen oder nur partiell?
    Hast du das Diagnoseobjekt aktiviert und ausgelesen?
    Irgendwo ist wohl einiges schief gelaufen. Aber deine Fehlerbeschreibung ist noch nicht aussagekräftig.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Vato24
    hat ein Thema erstellt Stellventile schließen sich nicht mehr.

    Stellventile schließen sich nicht mehr

    Hallo zusammen,

    nachdem ich meine Stellventile mit dem AKH Heizungsaktor zum öffnen bekommen habe, haben sich 2 weitere Probleme ergeben. Ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Problemen behilflich sein.

    Problem 1: Sobald ich an meinem AKH eine neue Konfiguration vornehme und auf programmieren klicke, funktionieren all meine anderen Kanäle erstmals nicht. Das heißt alle Stellventile sind zu, die Stellwertverschiebung an meinen Glastastern funktioniert nicht und bei einem Moduswechsel wird die Solltemperatur nicht angepasst. All das funktioniert jedoch ca. 1 Std nach einer Programmierung von alleine. Kennt jemand das Problem oder weiß warum der AKH so träge arbeitet?

    Problem 2: Ich bekomme meine Stellventile nicht mehr zu. Wenn der Istwert auf 21Grad ist, kann ich auf einen beliebigen Wert darunter als Sollwert einstellen und auch nach Stunden schließen sich die Ventile nicht. Ich glaube, dass der Aktor auf die Notfunktion stellt, da er keinen Istwert bekommt. Ich habe zwar den Temperaturmesswert vom Glastaster auf minütliches senden eingestellt und mit dem Messwert des jeweiligen Kanals verbunden, jedoch kann ich beim Busmonitor sehen dass der Temperaturmesswert des Aktors keinen Wert bekommt.

    Vielen Dank im Voraus.