danke für die Hilfe. Diesen Lösungsansatz hatte ich schon im Hinterkopf, du hast mich darin nochmal bestätigt. Sorry, daß ich mich jetzt erst melde, aber in der Firma ist Land unter. Heute war auch noch ein Techniker aus der Entwicklungsabteilung von Rademacher bei mir zu Hause (kam per Flieger nach Nürnberg). Kämpfe seit Februar mit den XLine-Motoren. Hab die Lieferung im November 2010 bekommen (waren die ersten aus dem Werk) und mittlerweile schon mehr getauscht als ich Rolladen habe. Mittlerweile laufen Sie aber (bis jetzt 19.38 Uhr).
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Heizungssteuerung Quad Client
Einklappen
X
-
Hallo Ingo,
ich habe mir mal einen TS3 als Muster besorgt (hier ein Danke an GIRA) und etwas getestet. Der Fehler liegt darin, dass der TS wohl zu langsam ist um die Befehle des HS umzusetzen. Vorerst musst du dir mit einer kleinen Logik behelfen, aber dann funktioniert alles wie es sollte. Du must also den Betriebsmodus auswerten und damit eine Sequenz starten.
Zum Beispiel Komfort: wenn KO Betriebsmodus = 1, dann starte Sequenz Komfort (setze KO Sollwert nach 2 Sekunden auf Wert vom Speicher Komfort). Das gleiche für Standby (2) und Nacht (3).
Einen Kommentar schreiben:
-
Übers Jahr ist nicht einmal Geld für die kleinsten Reparaturen da, aber zum Jahresende...Zitat von Netzboss Beitrag anzeigen
Ist bei euch so viel los? Ich glaub, die Kunden meinen immer, daß am 31.12. die Welt untergeht, weil alles noch im alten Jahr erledigt werden muß...
Lade dir (falls noch nicht vorhanden) die technische Dokumentation herunter. Da steht auf Seite 53 "Die Vorgabe des Temperaturwerts muss stets im Format "°C" erfolgen." Ich denke mal das es damit etwas zu tun hat, was auch erklärt, warum die Vorgabe mit der ETS klappt aber nicht mit dem HS.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Matthias,Zitat von Scholli Beitrag anzeigenHallo Ingo,
bitte noch ein Bildchen vom ETS Plugin und vom HS (Kommunikationsobjekte)
anbei die Screenshots.
Ist bei euch so viel los? Ich glaub, die Kunden meinen immer, daß am 31.12. die Welt untergeht, weil alles noch im alten Jahr erledigt werden muß...Zitat von Scholli Beitrag anzeigen@ spookyt
Sorry, zur Zeit ist viel zu tun in der Firma. Es dauert noch etwas mit einem Update.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
@ spookyt
Sorry, zur Zeit ist viel zu tun in der Firma. Es dauert noch etwas mit einem Update.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Ingo,
bitte noch ein Bildchen vom ETS Plugin und vom HS (Kommunikationsobjekte)
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Matthias,Zitat von Scholli Beitrag anzeigenHallo Ingo,
jetzt brauche ich doch mal einen Screenshot der ETS und des HS. Ich würde mir gern mal die Gruppen ansehen um wissen was du wie verknüpfst hast und welche Objekte in welchen Adressen stehen.
Z.B. warum sendet der HS seinen Sollwert auf die Adresse 10.2.8 und der Sensor sendet nochmal auf 10.2.7?
anbei die Screenshots. Mit 10/2/7 sendet der TS3+ seinen Sollwert, der z.B. ja auch vor Ort am TS3+ selber geändert werden kann.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Datentyp ist für alle 5 Temperaturwerte EIS5 mit Schrittweite 0.1 ... das "OK" wird aber bei mir inaktiv, sobald ich eine Nachkommastelle eingebe.Zitat von Scholli Beitrag anzeigenok, verstanden.
Das mit dem Aufruf des Popup ist kein Problem, wird nachgerüstet.
Also ich kann bei mir Nachkommawerte vergeben und auch übernehmen. Prüfe doch bitte mal deinen Datentypen.
Dann ist mir noch was aufgefallen: Es wäre noch gut, wenn die Funktionsvorlage selbstständig nach Homeserverneustart den Sollwert nochmal auf den Bus schreibt. Der Sollwert wird ja vom Bus gelesen, aber damit ein nachgelagerter PI-Regler auch "tut", muss man einmal den Wert noch setzen (sprich vom Bus lesen und dann nochmal schreiben). Kann man das in die Vorlage integrieren? Alternativ muss man halt den Wert über eine Logik nochmal schreiben.
Gibts schon ne neue "Version" zum Testen?Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Ingo,
jetzt brauche ich doch mal einen Screenshot der ETS und des HS. Ich würde mir gern mal die Gruppen ansehen um wissen was du wie verknüpfst hast und welche Objekte in welchen Adressen stehen.
Z.B. warum sendet der HS seinen Sollwert auf die Adresse 10.2.8 und der Sensor sendet nochmal auf 10.2.7?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Matthias, und wie bring ich den dazu? Gut zureden? ;-)Zitat von Scholli Beitrag anzeigenSorry fürs warten.
Also, die Vorlage scheint ja zu arbeiten. Jetzt musst du nur deinen Sensor dazu bringen, das er die Sollwerte vom Homeserver akzeptiert. Wenn du deinen Sollwert in das KO 80 (Basis-Sollwert) schreibst, sollte dein TS eigentlich diesen Wert nehmen und nicht den im TS hinterlegten. Das kannst du ja direkt mit der ETS versuchen und wenn der TS diesen Wert annimmt, kannst du das dann in den Experten übernehmen.
Das die Gira App (noch) nicht mit eigenen Vorlagen arbeitet wüstest du aber schon? Wurde hier im Forum schon zig mal geschrieben.
PS, nutzt du das KO 104? Darüber nimmt der Regler eigentlich keine Vorgaben an.
Spaß beiseite, wenn ich die Soll-Temp. auf KO 80 per ETS schicke nimmt er den Wert sofort an. Wenn ich ihn mit deiner Vorlage schicke, tritt das vorher beschriebene Problem auf, daß er nicht immer aufs erste Mal übernommen wird. Mir ist dabei auch aufgefallen, wenn ich den Wert über die ETS schicke, übernimmt deine Vorlage den Wert in die Anzeige nicht. Wenn ich den Status über die ETS ändere, dann übernimmt deine Vorlage das korrekte Symbol. Ist das bei dir auch so?
Das mit dem App hab ich schon mal gelesen, dachte aber daß das mittlerweile funktioniert. Lt. Gira soll es ja mit dem nächsten Update klappen.
Einen Kommentar schreiben:
-
ok, verstanden.
Das mit dem Aufruf des Popup ist kein Problem, wird nachgerüstet.
Also ich kann bei mir Nachkommawerte vergeben und auch übernehmen. Prüfe doch bitte mal deinen Datentypen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
Ich kann zwar eine Zahl mit Kommastelle eintragen, aber dann ist der OK-Button bei mir ausgegraut (ich kann den Wert also nicht übernehmen).
Wenn man im Client mit der Maus auf die Icons zum Betriebsmodusumschaltung klickt, kann man diesen "Button" gedrückt halten. Man bekommt also ein Feedback über den TAstendruck. Das ist im rechten Bereich (zum Sollwertverstellen) nicht so. Das gefällt mir nicht, ist aber insofern konsistent, weil man ja durch den Buttondruck sofort in ein neues Fenster kommt. Mir fällt auch keine bessere Lösung ein, was das betrifft.
Dann nochwas: Man könnte in der QC-Zeile ermöglichten, ebenfalls ins Popup zu wechseln, wenn man auf den Bereich klickt, wo Soll und Isttemperatur angezeigt werden. Spricht meines Erachtens nichts dagegen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Spookyt,
jetzt wo du das ansprichst, das Icon im Popup fehlt mir (jetzt) auch - wird nachgerüstet.
Die Plus und Minus Tasten hielt ich nicht für nötig, kann ich aber auch nachrüsten.
Du solltest eigentlich in allen Werteingaben mit Kommastellen arbeiten können.Zitat von spookyt. Beitrag anzeigenIch würde eine Kommastelle durchgängig erlauben (sofern man das beeinflussen kann).
verstehe ich leider nicht, kannst du das etwas genauer ausführen?Zitat von spookyt. Beitrag anzeigenBei den Werteingaben geht kommt man sofort darein. Kann man da auch ergänzen
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Scholli,
ich habe gerade mal mit der QC Funktionsvorlage gespielt. Sehr schön.
Ein paar Optimierungsvorschläge hätte ich noch:
Man sollte das Icon des gerade aktiven Zustands auch im Popup nochmal aufnehmen. Ich klicke irgendeinen Betriebsmodus an und sehe ggf. nicht, was ich aktiviert habe (sondern muss es mir merken).
Dann würde ich Werteingabefenster noch ein MINUS und PLUS ergänzen, welches in 0.5 Schritten die Temperatur ändert.
Die Hauptanzeige hat eine Nachkommastelle. Wenn ich dann die Wertanzeige anklicke, bin ich nur noch ganzzahlig (wenn der Wert vorher ganzzalig ist - ansonsten erscheint eine Nachkommastelle) . Ich würde eine Kommastelle durchgängig erlauben (sofern man das beeinflussen kann).
Wenn man auf die Icons für den Betriebsstatus klickt, erscheint der Button gedrückt. Das ist gut. Bei den Werteingaben geht kommt man sofort darein. Kann man da auch ergänzen?
In den Werteingabefenstern brauchts noch eine Überschrift.
"Aktuellen Sollwert einstellen"
"Komfort: Sollwert einstellen"
"Standby: Sollwert einstellen"...oder so.
Vermutlich alles nicht so einfach, da du die Gira Vorlage verwendest.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry fürs warten.
Also, die Vorlage scheint ja zu arbeiten. Jetzt musst du nur deinen Sensor dazu bringen, das er die Sollwerte vom Homeserver akzeptiert. Wenn du deinen Sollwert in das KO 80 (Basis-Sollwert) schreibst, sollte dein TS eigentlich diesen Wert nehmen und nicht den im TS hinterlegten. Das kannst du ja direkt mit der ETS versuchen und wenn der TS diesen Wert annimmt, kannst du das dann in den Experten übernehmen.
Das die Gira App (noch) nicht mit eigenen Vorlagen arbeitet wüstest du aber schon? Wurde hier im Forum schon zig mal geschrieben.
PS, nutzt du das KO 104? Darüber nimmt der Regler eigentlich keine Vorgaben an.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: