Ich glaube das der ABL/S2.1 ein Problem mit dem Filtern der Signale hat.
Prüf doch mal, ob Du es so gesetzt hast wie gezeigt:
img_001.jpg
Dabei die Eingangsparameter so einstellen:
img_002.jpg
Die Parameter vom Tor so einstellen:
img_003.jpg
und die Parameter vom Ausgang so (wichtig, sonst sendet der Ausgang nichts!):
img_004.jpg
Du kannst das auch im Gruppenmonitor testen: sende eine "0" an 1/1/4 und es muss eine "0" an 1/1/1 ausgegeben werden.
Sende dann eine "1" an 1/1/4 und es sollte nichts passieren.
Bitte gib mir doch Feedback, ob das so funktioniert.
Jörg