Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Problem beim hochladen der Applikation-Hugo Müller TS30.10 und TS31.10

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Problem beim hochladen der Applikation-Hugo Müller TS30.10 und TS31.10

    Hallo liebes Forum,

    leider finde ich im Netz nichts und von Müller habe ich keine Rückmeldung bekommen.
    Ich habe 2018 einige Raumregler TS30.10 und TS31.10 gekauft und diese bis jetzt nicht eingebaut. Die Applikation habe ich auch erst jetzt von der Seite Hugo Müller heruntergeladen! Leider kann ich jetzt das Programm nicht in die Geräte laden! Ich vermute, dass in der Zwischenzeit an dem Programm etwas geändert wurde und deshalb das Problem besteht. .
    Kann das sein? Hat jemand zufällig die damalige Applikation?

    Besten Dank
    Michael

    ETS5
    Gira Homeserver
    Jung
    Berker
    (Hugo Müller)

    #2
    Hallo Michael, herzlich willkommen im Forum!

    Offenbar sind die genannten Raumregler im Forum recht unbekannt - zeige doch mal Bilder der Fehlermeldung, die beim Programm in die Geräte laden erscheint.

    Kommentar


      #3
      Hallo Paul, danke für die Rückmeldung.
      Im Anhand die Meldung
      Grüße Michael
      You do not have permission to view this gallery.
      This gallery has 1 photos.

      Kommentar


        #4
        o.k.
        SuFu(Fehlermeldung) fördert alte Threads zu Tage, die ein Firmware-Update der Geräte als Lösungsansatz vorschlagen: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/knx-einsteiger/1613554-meanwell-kaa-8r-probleme-mit-applikation] wie hier [/url]

        Kommentar


          #5
          Von Müller die alte Version bekommen!
          Danke