  • dreamy1
    antwortet
    Habe da keinen PM im Spiel, ich habe einfach direkt auf die GA eine "1" geschrieben, eine "0" ist nicht im Spiel. Vielleicht ist genau das ein Problem. Kann aber auch sein, dass ich in der ETS was verstellt habe.
    Zuletzt geändert von dreamy1; 31.03.2023, 18:52.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wegwerf
    antwortet
    Kann ich nicht bestätigen. Bei mir funktioniert der noch.
    Schickt dein PM ggf. zyklisch eine 0 wenn keine Präsenz da ist ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Moment: jetzt funktioniert aber der Näherungssensor nicht mehr, der Bildschirm schaltet sich nicht mehr bei Annäherung ein. Muss ich nochmal schauen, mein ETS Rechner macht gerade Updates :-(

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    So...hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen...gerade ausprobiert:

    Auch beim neuen TC5 (2AB12) funktioniert das Einschalten des Bildschirms, dazu einfach die "Antwortfunktion des Näherungssensors" einschalten und "Aktion beim Annähern auswählen" und dann das KO 926 z.B. mit Schalten 1bit parametrieren (Anmerkung: man muss eine Aktion auswählen, sonst funktioniert es nicht). Dann lässt sich der Bildschirm z.B. über einen PM einschalten, der eine "1" auf die zugehörige Gruppenadresse schreibt

    Eigentlich ist das -fast- ein Bug wenn man es genauer nimmt (wenn ich entweder mit dem Näherungssensor des TC5 oder einem PM im Raum z.B. das Licht einschalte, dann würde auch beim Auslösen über den PM das 5m entfernte TC5 angehen, was irgendwie keinen Sinn macht), aber ich habe mich noch nie so sehr über einen Bug gefreut :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Darkstar108
    antwortet
    Zitat von martux Beitrag anzeigen

    Beim netten Plausch auf der Eltefa-Messe meinte der Mitarbeiter, dass es zumindest schonmal funktioniert hat, indem man das Schreib-Flag für das Objekt des Näherungssensors setzt ...

    thx,
    Martin
    Hab deinen Beitrag gerade erst gelesen. Vielen Dank dafür. Scheint ja zu funktionieren. Ich hab meinen erst vor kurzem wieder bekommen. Wurde von Voltus über Siemens kostenlos ausgetauscht. Ich hatte das Problem, dass der eingestellte Temperatur-Offset immer nach einer gewissen Zeit nicht mehr wirksam war. Das TC5 ist beim mir im Bad verbaut gewesen und dann war immer das Bad morgens 3°C zu kalt. Musste dann den Offset einmal verstellen und neu übertragen, bevor er wieder wirksam wurde.

    Die nicht vorhandene Möglichkeit den Bildschirm aufzuwecken hat mich die ganze Zeit davor abgehalten das TC5 wieder einzubauen, aber das hat sich ja jetzt geändert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Ich schraube das TC5 am WE mal wieder zusammen und teste das... melde mich wieder.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wegwerf
    antwortet
    Zitat von martux Beitrag anzeigen
    hat wohl Siemens Anteile neu entwickelt,
    Ich glaube nicht dass Siemens nur eine Codezeile geschrieben hat.

    Siehe V50s (Best.Nr. CHTF-5.15.5.2x) von GVS die KOs sind identisch.
    Auch die Applikation sieht identisch aus.

    Die 3 Flags sind unter den Versionen/Herstellern identisch.
    Daher bin ich mir sehr sicher dass auch die Funktion gleich sein wird

    Selbst die ETS springt beim Wechsel der Geräte (TC5 -2AB12/-2AB22 und dem V50s) nicht sondern bleibt in dem Unterpunkt in dem man sich befunden hat.


    Aber dreamy1 wird es verifizieren können.

    Einen Kommentar schreiben:


  • martux
    antwortet
    Zitat von wegwerf Beitrag anzeigen
    Ja, bei mir ist es zwar 686 aber das dürfte deckungsgleich sein.
    Vielen Dank fürs Verifizieren der Funktionalität in der alten Version (d.h. 5WG1205-2AB21​). In der neuen Version (d.h. 5WG1205-2AB12, 5WG1205-2AB22​) hat wohl Siemens Anteile neu entwickelt, so dass mich auch dafür ein Praxistest noch interessieren würde.

    thx
    Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Genial, danke für die Info! Dann hat das Gerät mit dem nachgerüsteten Lichtsensor alles, um endlich meine TS3Plus-5f zu ersetzen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • wegwerf
    antwortet
    Ja, bei mir ist es zwar 686 aber das dürfte deckungsgleich sein.

    grafik.png

    Je nachdem was du beim Datentyp des Näherungssensors parametriert hast.
    Ich habe es mit 1.001 versucht da klappt es dann mit Ein/01.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Das heißt man sendet einfach eine 1 an das KO 926 oben im Bild? Das wäre dann praktisch das Telegramm, was von einem PM kommt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • wegwerf
    antwortet
    Zitat von martux Beitrag anzeigen
    indem man das Schreib-Flag für das Objekt des Näherungssensors setzt und dann darauf schreibt.
    Die Welt kann so einfach sein wenn man sie richtig interpretiert.
    Habe es gerade mit der alten TC5 Version versucht, und siehe da => funktioniert

    Btw. das Flag ist von Anfang an gesetzt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Zitat von martux Beitrag anzeigen
    indem man das Schreib-Flag für das Objekt des Näherungssensors setzt und dann darauf schreibt
    Das wäre noch eine Idee...könnte gut sein, dass das unten markierte Objekt "intern" auch automatisch den Bildschirm einschaltet. Das ist aber eigentlich nur eine Antwortfunktion wenn der Sensor was erkannt hat...ob das auch "rückwärts" funktioniert...

    Kanns leider gerade nicht ausprobieren.

    Screenshot 2023-03-30 201249.jpg
    Zuletzt geändert von dreamy1; 30.03.2023, 19:18.

    Einen Kommentar schreiben:


  • martux
    antwortet
    Zitat von Darkstar108 Beitrag anzeigen
    Ist es möglich das Display über einen PM einzuschalten?
    Beim netten Plausch auf der Eltefa-Messe meinte der Mitarbeiter, dass es zumindest schonmal funktioniert hat, indem man das Schreib-Flag für das Objekt des Näherungssensors setzt und dann darauf schreibt. Kannst du das bitte mal ausprobieren und deine Erfahrung hier schildern?

    Kann das bitte auch jemand mit der neueren Version mal testen? Anscheinend sind in der neueren Version größere SW-Anteile von Siemens drin.

    thx,
    Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas1
    antwortet
    Hi Stefan,,

    ich habe aktuell leider überhaupt keine Zeit und auch noch keinen TC5 hier. Aber wenn würde ich das in jedem Fall ausprobieren. :-)

    Viele Grüße
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...