    Zitat von Taxus Beitrag anzeigen
    1. Funktioniert das manuelle Auslesen des Status aus dem MDT über die ETS?
    2. Wenn ja, stimmt dann auch der Visustatus?
    3. Eingrenzen: Abfragen beim Start deaktivieren (ich frage zur Entlastung des HS nur kritische Zustände mit dem Start ab, die anderen verzögert oder bei Bedarf) und gezielt einzeln z.B. über einen Visubutton abfragen: passt es dann?
    Ich kämpfe gerade mit dem gleichen Problem. L-Flags in der ETS sind gesetzt, im Experten nicht. Es sind keine Scan-Fehler im HS.
    Zu Frage 1: Ja, 2: Nein
    Beim HS start werden die Werte abgefragt und es kommt auch eine Rückmeldung, aber im Quad Client stimmt der Status aber nicht, bleibt immer auf Aus/0/0% beim HS start.
    Das IP Interface ist ein Weinzierl IP Router 750.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Man kann den Scan auch per Befehl ausführen. Mach mal eine Taste in die Visu und lege als Befehl dahinter "EIB scannen".

    Wenn du dann in der Debugseite immer noch Scanfehler hast, liegt das an der ETS-Parametrierung. Hast du eventuell in GA mehrere KO mit dem L-Flag? Das wäre tödlich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mario2
    antwortet
    Zitat von ASL_Berlin Beitrag anzeigen
    1.Hat der HS denn eigentlich die aktuelle Firmware? (mindestens 2.6)

    2. Hast Du den Server schon mal neu gestartet, ohne das die ETS lief, also mit nur einer Busverbindung?

    3. Es ist möglich, das die Antwort auf dem Bus kommt, aber den HS nicht erreicht. Das würde man nicht ohne weiteres erkennen. Ich würde versuchen die Statusabfragen nach dem Systemstart über eine Logik zeitverzögert zu machen.
    Eigentlich kann das Problem nur im Verbindungsaufbau mit der IP-Schnittstelle zusammenhängen
    1.Der Hs hat Version2.7.110713

    2. ja, ist keine Änderung
    3. ok, das kann ich versuchen, per Logik nach dem Start Abfragen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mario2
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Er benutzt sie schon, aber wenn die Anzeige nur einmal pro Minute aktualisiert wird...
    Ich kann auch 2 Stunden warten und der Status ändert sich nicht, bis die Tür bewegt wird.


    Zitat von Taxus Beitrag anzeigen
    @Mario2, hast Du versuchsweise eine andere Schnittstelle verfügbar?
    Leider nein, ich habe nur den IP Router von ABB.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ASL_Berlin
    antwortet
    Hat der HS denn eigentlich die aktuelle Firmware? (mindestens 2.6)

    Hast Du den Server schon mal neu gestartet, ohne das die ETS lief, also mit nur einer Busverbindung?

    Es ist möglich, das die Antwort auf dem Bus kommt, aber den HS nicht erreicht. Das würde man nicht ohne weiteres erkennen. Ich würde versuchen die Statusabfragen nach dem Systemstart über eine Logik zeitverzögert zu machen.
    Eigentlich kann das Problem nur im Verbindungsaufbau mit der IP-Schnittstelle zusammenhängen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Taxus
    antwortet
    @MatthiasS, nach einem Neustart müsste der Status ungeachtet des Refreshzyklus dennoch aktuell sein - oder wie wäre das damit zu erklären?
    @Mario2, hast Du versuchsweise eine andere Schnittstelle verfügbar?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Er benutzt sie schon, aber wenn die Anzeige nur einmal pro Minute aktualisiert wird...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mario2
    antwortet
    Ich habe gerade noch etwas anderes Versucht.
    Wenn ich in der Visu eine Link zum Abfragen des Status benutze, stimmt der Status nach dem Refresh der Seite wieder.

    Der HS liest beim Start die Daten aus, benutzt/speichert diese aber nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mario2
    antwortet
    Als Schnittstelle benutze ich den ABB IPR/S2.1 IP-Router,REG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Taxus
    antwortet
    Dann verschluckt sich beim Start wohl die Schnittstelle, mit der der HS am Bus hängt. Das erklärt auch das mehrfache Abfragen. Was verwendest Du hier?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mario2
    antwortet
    Hallo, Danke erst einmal für die Hilfe.

    Zitat von sw4you Beitrag anzeigen
    Nur zur Info: Das 3. Bild der angehängten Grafiken zeigt Scan-Fehler auf diesen GAs.
    Gruß Siegfried
    Das ist richtig, nur weiss ich nicht wieso!


    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Wenn das vom Start ist, dann funktioniert das ja. Ich gehe davon aus, dass es am Refresh liegt. Welche Einstellungen hats du da? Nutzt du den hsclient?
    Ich nutze den html/HS-Client, mit 1 Minute - Siehe Bild 1
    Ein aktualisieren der Seite mit F5 bringt auch nichts.

    Zitat von Taxus Beitrag anzeigen
    1. Funktioniert das manuelle Auslesen des Status aus dem MDT über die ETS?
    2. Wenn ja, stimmt dann auch der Visustatus?
    3. Eingrenzen: Abfragen beim Start deaktivieren (ich frage zur Entlastung des HS nur kritische Zustände mit dem Start ab, die anderen verzögert oder bei Bedarf) und gezielt einzeln z.B. über einen Visubutton abfragen: passt es dann?
    zu 1 und 2 - ja, nach dem manuellen Abfragen aus der ETS(Siehe Bild 2), wird der Zustand in der Visu richtig angezeigt.
    zu 3. - ich habe jetzt nur noch 5 Magnetkontakte, die beim Start abgefragt werden. Im Gruppenmonitor ist der richtige Status auch ausgelesen. Nur stimmt die Visu nicht. Erst wenn ich wieder die GA per Hand in der ETS Abfrage, stimmt die Visu wieder.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • sw4you
    antwortet
    Nur zur Info: Das 3. Bild der angehängten Grafiken zeigt Scan-Fehler auf diesen GAs.
    Gruß Siegfried

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Wenn das vom Start ist, dann funktioniert das ja. Ich gehe davon aus, dass es am Refresh liegt. Welche Einstellungen hats du da? Nutzt du den hsclient?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mario2
    antwortet
    Hallo Taxus,
    das werde ich probieren und dann berichten.

    Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mario2
    antwortet
    Hallo Matthias,
    das ETS Protokoll(Ausschnitt) ist vom HS Start. Es sind alle 13 GA bei denen ich einen Haken, bei Start Abfragen gesetzt habe aufgeführt.

    Einen Kommentar schreiben: