Fußbodenheizung PWM-Regelung (wieder mal das leidige Thema)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • StefanWE
    antwortet
    Das heißt du hast einzig die PWM zykluszeit auf 15 Minuten gestellt?
    hast du ein vorher/ nachher Vergleich?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Eventuell lohnt sich die Auswertung mehrerer Temperaturen (gemittelt) und eigentlich nur einem Regler.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von Adrian123 manroh Beitrag anzeigen
    Wenn man aber die Regelung nicht zu 100% versteht, gibt es nur Trail and Error.
    Das stimmt, deswegen auch die Tiefenbohrung im anderen Thread

    Einen Kommentar schreiben:


  • Adrian123
    antwortet
    manroh
    Danke, haben auch KFW55, werde mal deine Einstellungen die nächsten Tage auch testen. Aber so wie es aussieht werde ich an ein Datenerfassung nicht drum herum kommen. Muss mich noch einmal mit Edomi beschäftigen...
    Was ich bis jetzt noch unverändert lassen hab, ist der PWM Zyklus, zuerst will ich das aber über die P und I Reglung machen.

    Alle andere Räume funktionieren auch Relativ gut, nur Wohnbereich macht mir so Schwierigkeiten. 65m², 6 Heizkreisläufe, 2 Terassen Fenster und 1 Normales Richtung Süden. Da ist die Tiefstehende Sonne aktuell bei mir ein riesen Störfaktor. Ohne Aufzeichnung und voll Berufstätig ist eine Beobachtung der Regelung bei mir ein langwieriger Prozess.


    Die Thematik PI(D)- Regelung ist an sich ja sehr interessant, und für mich wieder ein Reiz die perfekten Einstellung zu finden. Wenn man aber die Regelung nicht zu 100% versteht, gibt es nur Trail and Error.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Bezieht sich auch nicht speziell auf dich, Manuel, es gibt parallel auch andere Heizungsthreads, und manchmal habe ich den Eindruck, dass die Probleme nur auftauchen, weil man etwas messtechnisch genau anzeigen kann.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • manroh
    antwortet
    Ich bin auch zufrieden :-) Das war eher nochmal ein "Tip" an Adrian123 bzgl. Einstellungen MDT und Visualisierung....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Sieht doch genial aus, ein halbes Grad Abweichung ist doch schon etwas. Anscheinend wird der I-Wert jede Stunde neu bewertet.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • manroh
    antwortet
    Falls es zusätzlich noch hilft anbei meine Standardeinstellungen, die ich mit dem MTD Aktor fahre. Standard Fußbodenheizung (KFW 55).

    Screenshot 2022-02-23 080641_Heizung2.png Screenshot 2022-02-23 082618_Heizung3.png

    Ist zwar im Setup etwas aufwendig, aber mir helfen auch die folgenden Diargamme.
    Hab zwar nen X1, habe aber den Weg für die Diagramme separate gelöst.
    Über Openhab --> InfluxDB --> Grafana

    Screenshot 2022-02-23 080457_Heizung.png
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Adrian123
    antwortet
    hyman

    Die Beschreibung und das Beispiel habe ich gebraucht!

    Nochmal danke an alle und eure Geduld.


    ​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • hyman
    antwortet
    Zitat von Adrian123 Beitrag anzeigen
    Die Nachstellzeit sagt aus, dass nach Ablauf der eingestellten Zeit, ein Soll - Ist vergleich stattfindet und nachgeregelt wird, ist das so korrekt??
    Nein. Erklärung hier in einem älteren Thread.

    Zitat von Adrian123 Beitrag anzeigen
    Mich nervt das total, dass bei erreichen des Soll-Wertes, noch Energie verballert wird.
    Da wird auch erklärt, warum es nicht sinnvoll ist, beim Erreichen der Solltemperatur die Heizung einfach abzuschalten.

    Zitat von Adrian123 Beitrag anzeigen
    Nach welcher Zeit wird ein Soll/Ist Vergleich gemacht?
    Der wird laufend gemacht, so dass sich nötigenfalls alle paar Sekunden eine neue Stellgröße ergeben kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von Adrian123 Beitrag anzeigen
    stell größe war nach 3 bis 4 Stunden immer noch bei 83%
    das ist dann der I-Anteil, der noch nachregelt. Grob würde ich sagen P-Anteil vergrößern und I-Anteil verkleinern

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Kannst du die Werte aufzeichnen und graphisch auswerten? Vergleich Soll und Isttemperatur neben der Stellgröße sind interessant.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Adrian123
    antwortet
    Knx Paul
    Genau das ist aber mein Problem, Ventile waren ja trotzdem noch offen, stell größe war nach 3 bis 4 Stunden immer noch bei 83%; und das macht mich ganz irre weil ichs nicht verstehe.
    ​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    die schneller sinkende Stellgröße macht die Ventile zu, aber den Raum kühlen kann sie nicht => daher die Überschwinger, wenn der proportionalbereich zu klein ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Adrian123
    antwortet
    Werd euch mal einladen, dann könnt ihr mir bei nem Bierchen Nachhilfe geben.

    Einen Kommentar schreiben: