Das heißt du hast einzig die PWM zykluszeit auf 15 Minuten gestellt?
hast du ein vorher/ nachher Vergleich?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Fußbodenheizung PWM-Regelung (wieder mal das leidige Thema)
Einklappen
X
-
Eventuell lohnt sich die Auswertung mehrerer Temperaturen (gemittelt) und eigentlich nur einem Regler.
Viel Erfolg, Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Das stimmt, deswegen auch die Tiefenbohrung im anderen ThreadZitat von Adrian123 manroh Beitrag anzeigenWenn man aber die Regelung nicht zu 100% versteht, gibt es nur Trail and Error.
Einen Kommentar schreiben:
-
manroh
Danke, haben auch KFW55, werde mal deine Einstellungen die nächsten Tage auch testen. Aber so wie es aussieht werde ich an ein Datenerfassung nicht drum herum kommen. Muss mich noch einmal mit Edomi beschäftigen...
Was ich bis jetzt noch unverändert lassen hab, ist der PWM Zyklus, zuerst will ich das aber über die P und I Reglung machen.
Alle andere Räume funktionieren auch Relativ gut, nur Wohnbereich macht mir so Schwierigkeiten. 65m², 6 Heizkreisläufe, 2 Terassen Fenster und 1 Normales Richtung Süden. Da ist die Tiefstehende Sonne aktuell bei mir ein riesen Störfaktor. Ohne Aufzeichnung und voll Berufstätig ist eine Beobachtung der Regelung bei mir ein langwieriger Prozess.
Die Thematik PI(D)- Regelung ist an sich ja sehr interessant, und für mich wieder ein Reiz die perfekten Einstellung zu finden. Wenn man aber die Regelung nicht zu 100% versteht, gibt es nur Trail and Error.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bezieht sich auch nicht speziell auf dich, Manuel, es gibt parallel auch andere Heizungsthreads, und manchmal habe ich den Eindruck, dass die Probleme nur auftauchen, weil man etwas messtechnisch genau anzeigen kann.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Sieht doch genial aus, ein halbes Grad Abweichung ist doch schon etwas. Anscheinend wird der I-Wert jede Stunde neu bewertet.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Falls es zusätzlich noch hilft anbei meine Standardeinstellungen, die ich mit dem MTD Aktor fahre. Standard Fußbodenheizung (KFW 55).
Screenshot 2022-02-23 080641_Heizung2.png Screenshot 2022-02-23 082618_Heizung3.png
Ist zwar im Setup etwas aufwendig, aber mir helfen auch die folgenden Diargamme.
Hab zwar nen X1, habe aber den Weg für die Diagramme separate gelöst.
Über Openhab --> InfluxDB --> Grafana
Screenshot 2022-02-23 080457_Heizung.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein. Erklärung hier in einem älteren Thread.Zitat von Adrian123 Beitrag anzeigenDie Nachstellzeit sagt aus, dass nach Ablauf der eingestellten Zeit, ein Soll - Ist vergleich stattfindet und nachgeregelt wird, ist das so korrekt??
Da wird auch erklärt, warum es nicht sinnvoll ist, beim Erreichen der Solltemperatur die Heizung einfach abzuschalten.Zitat von Adrian123 Beitrag anzeigenMich nervt das total, dass bei erreichen des Soll-Wertes, noch Energie verballert wird.
Der wird laufend gemacht, so dass sich nötigenfalls alle paar Sekunden eine neue Stellgröße ergeben kann.Zitat von Adrian123 Beitrag anzeigenNach welcher Zeit wird ein Soll/Ist Vergleich gemacht?
Einen Kommentar schreiben:
-
das ist dann der I-Anteil, der noch nachregelt. Grob würde ich sagen P-Anteil vergrößern und I-Anteil verkleinernZitat von Adrian123 Beitrag anzeigenstell größe war nach 3 bis 4 Stunden immer noch bei 83%
Einen Kommentar schreiben:
-
Kannst du die Werte aufzeichnen und graphisch auswerten? Vergleich Soll und Isttemperatur neben der Stellgröße sind interessant.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Knx Paul
Genau das ist aber mein Problem, Ventile waren ja trotzdem noch offen, stell größe war nach 3 bis 4 Stunden immer noch bei 83%; und das macht mich ganz irre weil ichs nicht verstehe.
Einen Kommentar schreiben:
-
die schneller sinkende Stellgröße macht die Ventile zu, aber den Raum kühlen kann sie nicht => daher die Überschwinger, wenn der proportionalbereich zu klein ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Werd euch mal einladen, dann könnt ihr mir bei nem Bierchen Nachhilfe geben.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: